冷冻式干燥机常见故障解决方法% g' g# i: i2 c! k. n
) ~7 Y: C1 c; v* b 作为空压机后处理设备中的重要的配套设备:冷冻式干燥机,估计还有很多朋友不知道其具体有什么作用,下面我先简单的介绍一下:冷冻式干燥机运用了物理原理,将压缩空气中的水分冷冻至露点以下,使之从空气中析出的空气干燥机。受限于水的冰点温度,理论上来说它的露点温度可接近于0度,实际情况,好的冷冻干燥机露点温度一般在5度左右。.shatlasbolaite点com/2 L9 q* T6 }# o1 [( v E- p: {
; r) E/ \. F) G1 H; }+ w4 P
大概了解冷冻式干燥机后,不妨再深入了解一下关于其常见故障的解决方法,说不定可以帮助您解决遇见的故障问题。
1 F$ f1 h% P j: j
% d4 Q3 Z1 |2 P6 E+ g2 Z9 y 一、故障现象:干燥机不运行
7 h1 _" T( A. E0 Y9 Q1 G" }# h) [' s- r! @, y8 M. p) z5 F& K
压缩机线路断开,保险丝烧断,热继电器动作,高压开关动作,压缩机堵转,线路虚接或松动# b. E$ g3 ^4 Z
( j! ~$ V% _( i% i
二、故障现象:干在即启动后短时间内即停止
% p$ p8 ]2 k5 n$ x
" I; O9 q: e% R' ] 环境温度过高,冷凝器堵塞,压缩机过载,缺少制冷剂,低压太低,进气量过大,压缩机卡死0 M5 O8 D W7 d9 p
) J8 [. o# n3 ]$ W Q; Y! U& H3 \
三、故障现象:压缩机不启动( I& O+ P7 f) {# ^4 _3 E
8 \2 o* _5 L2 h3 O
接线不正确,电压过低,启动电容器损坏,继电器或接触器不闭合,启动绕组开路,缺相1 C1 h8 A b4 t
* w4 ~3 Q5 \9 Z& }" h$ c 四、故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停
1 M& \& B9 m& e# C2 A# _
2 J" }' p/ R. Y, d, ]/ A; t+ K8 W8 A 低电压或三相不平衡,过载保护器上接有其它电气设备,过载保护器失灵,运转电热器太小,排气压力过高,绕组间短路,热继电器触点粘牢
6 E* ~/ j# q6 \* O- w" e( C- @' c1 F, ~
五、故障现象:继电器烧坏
) s! V1 X( L4 l7 d8 P( [9 Y/ U2 Y. B ]. G3 j6 m/ r+ ~
电压过高或过低。运行电容器不正确,反复启停,继电器规格不符,安装座不正确
3 z8 Y) S0 w- g. K) B) u2 w2 h" o& c
六、故障现象:电容器烧坏6 _' `& j# J6 e
! b: n$ A2 K4 a' D 规格不匹配,电压过高
y9 _9 Z9 U6 Z' p0 N: b/ c* [
0 R7 @& r4 K% @5 f* @6 q+ }* t 七、故障现象:排气压力过高$ \6 s2 j6 k& J- p* C! H8 ?
N4 | s0 F/ H1 j- ? 制冷剂量过多,制冷系统中有空气,冷凝器脏了,环境温度太高,风扇压力开关有故障,风扇电机故障,风扇旋转方向不正确,冷却水流量调节阀故障3 E, v9 X" Y& r7 K/ `. i
; b+ y, h4 P5 N) L7 k* ] 八、故障现象:排气压力太低
7 z2 i& g: i; Z
# q' z( G( @, G 制冷剂量太少,风扇压力开关故障: Q2 b D' r, s% F1 Q' v! o( C) }$ \
' t# W" K/ }2 z9 _ 文章最后,给大家发一张正准备发货的冷冻式干燥机包装完毕的图片。 Z1 d4 u3 z) l2 F. T