斯洛文尼亚的一位客户Jacky,在邮件上说:“你好,我想要购买一台特域CW-5000冷水机,是用来冷却液压油的热交换器的(并且附上了一张要求表)。” % d2 ^( s- p' Q) w3 G( A4 O+ G5 O 这张表上,写着以下4个要求:1、在室温30℃,出水温度为15℃时,冷水机制冷量要达1KW;2、冷水机出水温度范围在5℃~25℃之间;3、冷水机工作环境温度范围在15℃~35℃之间;4、电压为230V,频率为50Hz。( q" W' a8 h0 n+ u7 A
但是,根据特域CW-5000冷水机的性能曲线图分析,室温30℃,出水温度为20℃时,制冷量仅可以达到590W,满足不了Jacky的制冷要求;但是特域制冷量达1800W的CW-5300冷水机,在同一条件下,制冷量可以达到1561W,可以满足Jacky的制冷要求。/ Z W P. A" ?" Y' b, L" E2 x
因此,特域向Jacky推荐了CW-5300这款冷水机来冷却液压油的热交换器,并将缘由告诉Jacky后,Jacky很干脆地下了订单购买CW-5300这款冷水机。 : D# v/ h: Y, T& d4 V) o 感谢客户对特域的支持和信任。特域冷水机均通过ISO、CE、RoHS以及REACH认证,且质保期延长至2年,值得信赖! & m. w. v# x7 i% S A 特域拥有完善的实验室测试系统,模拟冷水机使用环境,高温测试,不断提升品质,只为让您用得放心;并且拥有完整的物料采购生态系统,采用批量化生产模式,年产能6万台,给您信心保证。) h. a/ [" v7 }; y S" x
了解更多特域冷水机公司动态:.teyu点com点cn/gongsidongtai.shtml0 ]9 m7 C, c2 D" y$ d7 @' ^