正确安装阿特拉斯·博莱特空压机的流程详解 B& _0 N2 z% V4 R1 i
; R. r% n7 A# A0 _7 q .atlasblt点com- u) L, j) S3 f j6 F" P
& M! e. n. M! v$ V# O7 C 当用户从我司订购空压机后,我司会在合同规定期间内完成空压机的制作,试机,然后装箱,并按照客户指定发货地点进行发货。那么当空压机运输到生产现场的时候,就需要安装了,如何正确的安装空压机?相信很多人还不是那么了解,今天小编就给大家详细讲解一下
! K! b& f l! P3 l1 i6 S2 ]/ X% P5 H% |2 i
一、空压机的安装
W3 v' Z! l+ t2 E3 O+ l
# P2 Y/ H& v! ] 1.安装前应检查包装箱是否完整无损,并检查机组有无损坏,开箱后机组的搬运安装工作要按照有关搬运的注意事项严格进行,机组底座下面设有2个叉车孔,铲车叉运时,应放上木方以防止叉车吧机组门板压坏了。另外如果使用吊索的话,则一定要使用横杆,横杆可以抵消吊索产生的压向箱体侧面的压力。
- I% S R6 q9 j: ?8 [ C/ e4 j
$ ?" a4 L( ^8 P/ _ 注意:在吊索和机组隔声罩之间垫些保护材料的做法是不可取的,会把机组上面两侧门板压坏。2 N& |$ a' q/ a6 ]- v8 r6 _
: D9 P: v" G0 |+ V9 ? 2.螺杆压缩机应安防在能支撑其重量的水平水泥地板上,工厂用户需要使用水平仪进行场地的水平定位。# Q( H5 n3 N) `
8 x, x% H3 q, w. `) t4 Z% y
3.螺杆压缩机应垫高150mm,以便于连接各进口管路。
) W' \3 T. Q% t$ O7 ~4 \; f- O2 o1 V' J; P, `+ C* ^/ Z/ l
4.建议隔声罩的进风侧和出风口侧要空出1.5m 距离,使冷却空气气流能自由流通,便于冷却后的热风充分排出室外,避免冷却空气过多重循环的可能性。/ g5 @. Z. j1 h! C) j( m
. k7 A5 \' t" h5 z5 c
5.配管时,所有管子和管接头应满足额定压力,应尽量减少使用弯头及各类阀组,减少压力损失,配管内径应大于以下粗略计算值:d =3.85(L V 1.85 /P △P) 0.2mm,8 X- c8 \: l) F2 _4 T5 H
. M& e0 I6 s3 H& m; L y
其中L - 配管长度 m! G- ]/ j0 k$ K
/ _( K" M7 b( v' p3 X! r V - 排气量 m /min: v( ^! Y2 Z& m, l+ c5 x
1 N* B, @- ~$ v. ~
P - 工作压力(绝压)Mpa* _2 x+ Y) t. {( m
2 r( m- b' m7 ?% L- F2 [
△P允许压力损失(一般取0.01-0.02Mpa)
; ]$ c1 ~4 z% T- Q) g9 g( b* |; H& @: i
. X# v H: J9 [. b/ q 6.对冷水机组冷却水供水压力应为0.2-0.6Mpa,进出口均应装阀门,如果冷却水可能有杂物,应装过滤器,供水量应不低于:
) ^' P) s" ^* v, s! {! X3 @7 B0 v3 }* ^2 r1 I9 D
a、用质量符合规定的直流供水,供水量=参数表中规定的水量。" z2 Y6 S0 V& X; E( K+ ^! j
& x, Q7 k: X+ X" y5 q% r
b、用循环水时,供水量=24×参数表中规定的水量/冷却塔温差。
! M' c: ]1 w8 c7 G [1 q# P& Q0 k# J7 J, w* P
c、如果冷却水质量达不到规定要求,应加大供水量,使排水温度不超过50℃,供水量=24×参数表中规定的水量/进出水温差。- d( I0 d5 |/ s' p/ E/ l
1 s6 g. q5 U2 L: M* b8 u( m& T 7、如压缩机与干燥器配套使用时,理想的配管系统是在压缩机与干燥器之间加装一个储气罐,这样可以将压缩机排出的气体进行降温并分离出部分冷凝水,同时经过储气罐后较低温度且含水量较少压缩空气输送进干燥器,可以减轻干燥器的负荷,节约能耗。8 B4 Q0 P8 R& X5 Q) g$ Q: P
; R) \8 \6 r {# `( c) F# v
i9 p& v2 n+ I- A8 c
- f" g# [! p( T* y7 M 二.压缩机组的通风
* \, u. l: }& r6 h
/ W7 u7 F; o; f) h9 H0 E 为使压缩机组的工作温度保持稳定,应保证空气能通畅地进出压缩机。因此压缩机组四周应留有一定的空间。环境温度须低于45℃,因环境温度愈高,则空压机输出空气愈少。, K1 E$ W/ U5 U8 R* H C
' N- G( r! r2 _5 s0 A+ X 三.供气管路安装
3 v* p7 ]) |# C& y3 i
- x, _6 C. w6 `* H- U% I& M! [ 机组供气口处装有一截止阀,管路须有1°-2°斜度,以利管路中的凝结水排出。
$ d# Y1 w, w) i7 O7 v+ K9 M+ H5 I; L4 G6 c* C/ a) a# s/ o
若系统的空气用量很大且时间很短,最好加装一储气桶作为缓冲,可减少空压机空重车次数,对空压机有很大的帮助。
L& D. W* p3 X9 j
8 X9 L- o, i0 r6 T 至此空压机的安装流程以及需要注意的事项就都写完了,如果企业有不懂的地方可以直接联系我们,我们免费帮您解答您所遇见的空压机安装问题:阿特拉斯·博莱特2 O0 H; \; q5 @: W
|
|