制冷剂压力表也称冷媒表或氟表,是用于量测制冷系统当前压力,其主要是用于检测系统冷媒不同阶段的压力值,使用人员撑握设备的运行状况,现在我国对冷媒压力表上的精度要求是达到2.5级。下文对制冷剂压力表做一个全面的介绍。6 A) i: l% D( S. }6 n
# _4 o5 J. _/ o# e+ J7 W0 z 一、制冷剂压力表介绍:6 h8 }/ ]+ s1 F+ ^
6 _8 {# J/ |5 n& d n( c6 e 制冷剂压力表也称冷媒表或氟表。是用于量测制冷系统当前压力,其主要是用于检测系统冷媒不同阶段的压力值,使用人员撑握设备的运行状况,现在我国对冷媒压力表上的精度要求是达到2.5级。
" ^+ d% y, c0 f( a% n/ t
/ W) z c5 l* q+ j4 c 制冷压力表一般分为“高压表” 和 “低压表” ,即:一般“低压表”最高读值为1.8MPa或18bar(图1),“高压表”最高读值为3.8MPa或38bar(图2)
- q/ P: z3 z; S4 r( D1 M/ e7 t' A: x3 J% S: D" p( x: P
制冷剂压力表你了解多少?
# C" r" |* w6 e+ A! i* r P, x' H- N- T% X
低压表(图1)
5 f" Y$ @, P. _4 \& g
* T1 O( t6 E- b制冷剂压力表你了解多少?
$ S5 W8 ?( N, c% \% ~; }* \高压表(图2)
' Y" z7 N7 c+ L. c8 {# m4 x0 p9 z4 V2 D( o7 T D& l' f: P
8 I! C) i& ~/ O1 r9 S
( G [! F8 K; W; P6 ]$ D
二、读压力值. c. I3 R7 I. Y
! Q1 \* f m' f& @ 1、低压表最外一圈的数值为MPa的数值,如指针指到“3”即当前的压力为0.3MPa,低压表由外到内第二圈数值为1kg/cm2
0 A1 w6 p# h& y* U, m( @1 I( Y" E
" S; g. a( U# x9 h 2、高压表最内一圈红色字的数值为bar的数值,如指针指到“20”,即当前的压力为20bar
9 j' q: ^- y+ o% k- {' Y6 w: G; f1 \( r3 l6 I( \% c
3、不同压力单位的转换
* a5 `" V& U# H) `6 B4 D1 ]6 W$ ]
/ F1 o# y: x' w8 W1 d- T4 n 1MPa≈101kg/cm2 ≈10bar≈145Psi
% u9 \, I- T/ D: g* y0 g
Q! @# V- y! | t: m% [1 K( h* N 三、读温度值
6 t0 r# R+ n/ O. L5 \9 M% D1 W4 u% u1 N0 E. p
1、低压表,由外往内数,第2圈蓝色R407c温度值,单位℃ 摄氏度5 g. }4 \! Y( c8 m+ @: x- M
5 e9 m8 w+ d7 j1 u8 Z. y8 ~. r 第4圈黑色R22温度值,单位℃(摄氏度)3 n' K# J8 Q: t. S' U7 A: e
8 z! k7 F8 @! f9 Y& _ g# d9 V) b1 i
如一台冷水机冷媒使用R22,运行时低压压力0.5MPa对应的冷凝温度约为6度 D% i! b0 O: ?1 i9 T0 @+ n
( i% [; N1 J& t2 Z5 n
如一台冷水机冷媒使用R134a,运行时低压压力0.3MPa对应的冷凝温度约为9度
6 N" G* c' L, L' B* M z c- m& U) K' W3 B+ x) K
2、高压表,由内往外数
- ~; \4 H. ^1 B. h4 D
0 W" n! }. ]) Y, A1 I2 | 第1圈、黑色、压力值,单位MPa(兆帕)或bar
! D- c8 D, G% ~* |! M
+ e7 |: h5 Q3 g' P% N4 S 第2圈 黑色、R404A温度值,单位℃(摄氏度)
' c! A8 d! P, y# t# F' u. p0 Z
+ d8 u$ \( ]: h5 X# Q 第3圈、蓝色、R134a温度值,单位℃(摄氏度)
% P; O9 b0 }8 X" ~* s' X" X0 N
5 m- @) Q, e9 p9 \ 第4圈、绿色、R22温度值,单位℃(摄氏度)
2 g a' ]) o6 V$ s" v W
& a6 Y( J2 {2 P/ d+ ~ 如一台冷水机冷媒使用R22,运行时高压压力1.8MPa对应的冷凝温度约为50度% {* k3 X2 T2 u* \$ o% t
. r4 p: l# V8 d$ D, `
如一台冷水机冷媒使用R134a,运行时高压压力1.4MPa对应的冷凝温度约为55度
+ ]' p; Q4 f! Z% m- ^4 s
, D( q- x4 N7 X/ c 补充说明:! U1 h6 L1 k X* p
! b* o; s4 z: @
1、MPa兆帕、1kg/cmm2 公斤力/平方厘米
7 \1 f' N; A9 O. Q3 Y" G
' I6 m, S) o* y, o( O6 B1 j/ M 2、不同的压力表的压力单位可能不一样,读压力前要看前表盘上的标识
2 c9 R4 b$ C1 m( I4 U ]; d* w) L3 x2 X
3、冷水机,空调一般用:R22、R407C、R134a;
M) l6 V" C( p" X$ q5 Q) a
+ e f& c+ Y; t) e+ u 低温机R22、R404A; 家用空调R22或R410a;
! U: H9 t6 I/ Q# y7 H) h- H3 V9 r
: M, _! v9 K3 U. X 汽车空调:R134、R12." W% b) A' j/ s+ a4 n3 g% z+ C2 ^
+ j1 V. G! k( _# `/ V b 4、在压缩机没有运行时压力为平衡压力,即高低压力相同,其压力值与环境温度或水箱水温对应。
: ?6 k3 ]) t/ p$ D. \
- B: L5 Q: x k4 A( g. m% u 如:R22 环境温度30度时,压力表的平衡压力约为1.1MPa
% n- u) P; ~) ]$ Y z! y1 t3 Y# p: v) D' X0 \" I
如:R22 环境温度10度时,压力表的平衡压力约为0.6MPa |
|