  一个新建造好的冷库,到了验收的时候了,肯定就会犯愁的,到底要怎么验收才能保质保量呢
5 Q, c; y; C8 m( x5 s4 w* H) Y' S7 P6 ~& `. \" i: h, E( i$ ~
?下面小编简单介绍一下。6 z' D. d: a3 Y9 M$ Y
; d/ v$ f# w% t& \3 {3 E+ ^3 d7 g8 F
" q  r5 P3 _% q- Y3 l1 |) R& n

. ~6 g; r" U1 J4 d& O7 |  一、冷库设计安装验收标准
7 H4 c0 o1 u( ?* D0 \1 _
3 x1 m3 U+ g  h5 r9 U( n  1、库板安装严密库面内外金属板不得相连,防止形成冷桥。
' ]; a9 |0 B& v7 X1 l: l2 t
( F, {0 N& `; |  2、冷库设计冷库板间密封胶涂打均匀。库门安装平直严闭开启自如。
6 L* |( u; v' q6 l- t5 q  `& m+ y7 r, c0 F
  3、制冷压缩机组颜色一致,布局合理,各型号的机组安装一致。" o$ H) H& p" ?9 }0 u, g; j7 v

4 i2 H, {' ?5 P  4、制冷系统各部件管径的选择要符合设计要求。
6 z8 x, h; N( f) M8 S9 W/ E1 M# N( X/ w; ]: S" J7 J, ?
  5、机组安装的位置要便于观察和维修调节。" J+ F+ N/ c$ a

  n# j$ O, V; `, D! M  6、膨胀阀温包要保温。2 b- G/ `0 }4 ]
. V; B$ a4 r, [- \
  7、风机、膨胀阀、过滤器安装位置要便于维修。" @: U% O' w% ?' b
+ q6 d- C7 a4 s! c5 o1 v
  8、冷风机回气管路要有坡度,风机出口要加装回油弯,管路走向的选择要考虑管路内的阻力: L3 m2 N6 Q2 j
6 p% c* A  g8 _: p' W( v8 j
和美观。
3 N& H/ N  n) t: A3 `  m6 t3 I% a8 {: ?
  9、压缩机的运转时要检查油位、底座震动、运转声音、吸气温度、排气温度、电机温度、曲1 q3 v. d2 f5 f! H. m

* {3 l/ E; O2 S' m4 Q5 o# `% o轴箱温度、高、低压压力、运转电流、出风方向,冷风机和膨胀阀结霜情况,压力保护和电机热过! p* y- _# q2 X% J$ `9 F
0 k; C9 y% g+ v
载保护的有效性。# I" z  ^3 i" ]2 m- r/ o
6 W9 j  x0 H4 l4 C1 P
  10、电脑温控数据的设计是否符合使用要求。
/ M' w$ z( W5 L8 _: s
5 D% F( B  z+ B* u  11、电器控制元件动作是否灵敏,电器线圈不应发热和有交流声,电线接点要结实,电线表皮
/ T) m' @/ ?3 y8 b& o. I
9 X; W2 D4 K5 u不应超过40度。7 G4 Q# G+ V5 t1 A# H
9 H4 E6 g' D7 U0 D' P, ^* i$ n6 O  m8 e
  12、整个系统要作保护接地或保护接零。7 F9 F) ?. F. Q0 i' F

& E9 ^; s8 s$ T9 O( w; t8 T  13、线管和制冷管路要横平竖直,不应交叉和高低不平。要留有一定间距,所有管路要用金属3 c! O/ y" R# _; t6 V; {3 z

+ ~! d$ i. j" E3 l* K$ E卡卡实固定,不应共振和相互磨擦。" t, r' X2 T4 _+ p2 O
  @5 t( @" @" I7 B1 @
  14、整个项目要按设计施工。
  C' @6 H2 h  ?' ^! u) S6 W: J- h9 j+ A. v; g! ^$ Y! r, p# G1 u
  15、整个工程项目及施工环境整洁干净。. t6 C; h: Z; r# l3 q8 T2 \7 g

4 w$ G' A5 m. v8 u
: d+ J. ^5 ]4 n7 C6 t/ ]
) S7 H5 t  c" y2 M: H1 d! h! s  二、冷库使用须知' a( m+ \( B( p. A4 ~. _

8 v8 h* {7 G5 `# L  1、冷库制冷设备须专人管理,管理人员应有一定的专业知识和熟练的操作技术。% f4 u* ^8 w- N( {" q# ^6 q3 b+ C

6 a+ j4 A& w5 p& Y  2、冷冻设备操作人员应该严格按照产品使用说明进行设备的运行。6 C: V3 C- |3 I2 D, D& S
0 R, K4 ?9 S0 y9 k
  3、放置制冷设备的房间要有良好的通风环境,制冷设备不能与热源放在一起,房间周围要保$ x4 V! E+ K- e+ g! o) J! H
% i# k# B9 W( H
持清洁干燥。
3 |  k7 D9 f: T- Y0 A! Y* Y8 }! n) l4 Z4 S- D. {, r. m
  4、冷库的每日的进货量应遵守下列规定:' g1 x* M7 z# B: D

7 M! U' e6 y( z8 ?  4.1、冷冻、冷藏库应按设计能力进货。
3 l3 F7 J( H' m- D# K4 c, J0 y8 `/ J5 F/ d- t
  4.2、存放水果、蔬菜、鲜蛋的保鲜库每日的进货量不大于总容量的10%。
, ^7 m& S4 A- \+ q; ^4 d( X# _: [* p1 M
  4.3、冷库调入冷冻肉的入货量不大于库容量的30%。冷却肉的入货量不大于库容量的10%。3 f9 o6 S% O! J- }
, ^1 d4 M( ?# `. ?, a2 e" L
  4.4、冷库鲜肉进货量不得超过总容量的5%。
  h- M% {1 e% p6 ~9 h- z9 z
& J' ^/ @% d; @- ?  5、不要随便调节温度控制器,压力继电器、融霜间隔等数值。
9 b, P: a* {' Z: f! D0 }. D
' d! P" \( U+ I3 f  6、不要频繁开启库门,尤其是新货刚入库时,每日开门次数应控制在10次以内,进出库要随
( Q1 D" T6 L" c5 Q* d7 M- F9 t
# Q: P1 D1 {0 f: v$ U- A手关门。
0 s; I5 b" @4 x( u3 E: h( {) l* l; t0 {% Y5 T( s0 u" ?0 }2 W# a  ^
  7、制冷设备在日常运转中,应经常检查吸气、排气温度、冷凝器风扇运转情况。检查油压、+ f" B0 q, g. s. ^$ n4 g

" P* h/ z! O* c1 O3 a油温、油位,注意机器温升及有无不正常声音。冷凝器翅片应定期清洗,清洗时应注意电器元件不
3 l  C9 s4 P% m9 Y+ h0 q) |* ]
$ @0 ~. P+ Q' \5 x8 w3 _要进水。
+ `% d" E* ?4 K/ a
, n8 U  ~. f' J; q. f3 u  8、不要随便拆卸机器。" |" M, |6 c% y" q' @

# }$ w# m& h/ A  9、进出货物要轻放不要用铁器等硬物撬砸货物以免损坏库体。
1 F. `  A( s2 h: M1 @* E& V3 P- W) k
  10、冬季制冷水循环系统不用时必须放空系统内循环水以防冻坏设备。