正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;( D7 U8 y( Z8 V. O: _$ x* m' f9 G
& i! N$ {! y! y9 p: P% z! d8 _+ t
其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸。在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。
. L7 g7 b+ i, j' `4 S
- E- f' F$ N0 S$ b C3 V; E* C. c
F7 K% w8 d. k; e# @5 m! v$ _% r2 u- N4 X+ j$ H
常见零线带电的原因及解决办法:
. C1 t* Y% G4 U; P& V1、线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。8 C4 ]3 n0 s- F _4 }; ]" ~ b
* m% E/ q" y5 j3 J; J# ^: v+ V解决办法:停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。
8 ?( b4 i% p2 o
. [/ f3 G0 R4 d, G; V7 S# C4 m4 S$ S9 K# x v9 Q
. _- H0 t8 G3 e2、线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。
; c8 ~9 L- U9 y" C! p" v2 t( |3 R- z$ @; m9 U( ]
解决办法:停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。2 o! u( A$ z! }
9 ~* H1 F" N" H- g1 u( A" P+ i# b( C+ N; Z* B
3、零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。8 m4 y7 F% y( M9 @" u
) f, x. Z2 \/ t B) p) b* }4 K
解决办法:停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。
/ P$ d V; ~! [4 S% U
+ m" E0 P9 H3 n3 y- t% ^: D9 i# Q. M% c' n: c/ ?7 l( T
4、在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电。% D7 O* [! g( S- e
% o$ e o2 [7 Z: g0 c8 Q解决办法:分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。
, O* [& T2 r7 T u }$ n; F( C1 Z% Z% x
* W8 r9 x2 v) J, V
2 N# v) l# T, N4 C" _5 [/ K3 t1 T. U
5、在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电。
' S g+ g, C. x7 v$ z2 G: ~+ r/ p' p M/ Z9 e0 D" ?
解决办法:安装N线,不能把PE线当成N线用。
' R, B" X" ?! j2 Z- u( G% T6 f- n; u$ s& _! N) ^' |/ y
$ R# s6 A1 m& j' \! q( {6、在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电,使零线带电。
0 |4 }3 V( J) Y' Z0 }; Z9 e9 [1 k0 |& E
解决办法:检查出绝缘电阻不符合规定的要求的设备,进行修理。% x: D( C7 A/ t9 d+ W0 T
8 r% H- ]) ^2 F/ ~: U: S1 F" x# o
9 @1 C$ G& n* i i# [; F7、在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电。
% I: s7 ~: C, F8 S' K) h* F& D) S% a7 c3 v" m
解决办法:接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒,要按规程进行检修。
% ]4 F1 D& g) D( B9 |$ J7 b# o
( ]( d: Y% D5 |1 E0 w4 D
$ d4 l( y) z r
. S% w& m) ^3 }. l" {9 l k0 j8、高压窜入低压,使零线带电。3 v( Q) F" J8 X: r& o) i( g
9 g* k! s3 Q9 N" ?* }解决办法:不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,对人有危险。一定要按操作规程去操作。' j: j3 l g3 R
1 o* J. N' C$ R& i4 W& I; Y. I( |- \5 r6 p% q
9、高压采取二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时,高压工作接地上的电压降,影响低压侧工作接地,使零线带电。
& k7 R% Q5 J* L# e, Z( s1 g
9 ?# ]; c" \* K" a) k解决办法:查出原因,按相应的规程进行敷设。0 L! q" F X& ~) A! B
4 a$ g6 D* w& ]$ q6 C. X) D; K
# L+ f* S/ \, H. h" b3 x, i10、磁场感应引起零线带电。
+ v- w$ J9 r- t7 D# j( d h" j: ~( n! U+ j2 c) o% ~' P; M' U9 ~
解决办法:防止发生磁场感应。: b, q0 O5 h$ K9 e
" Y: `0 T$ W) z A: e
/ `) d/ |5 K; l! s- z- [0 D5 Y, d
11、静电感应引起零线带电。
! p* V; M1 M! R& _3 _) D5 k% e9 I# a f2 b
解决办法:防止发生静电感应。
) J( u. L+ d! I' s% d# h$ K5 Y$ L1 A7 C8 a% L% O
12、由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气设备外壳带电。 |
|