查看: 1865|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

各位老总,冷干机工作效率不高怎么办

[复制链接]

55

主题

0

好友

2255

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
6 点
经验
601 点
积分
2255
帖子
224
跳转到指定楼层
1
发表于 2005-6-29 10:46 |只看该作者 |倒序浏览
冷干机处理气量为37立方,空压机产气量为42立方,夏季压缩空气中含大量的水,而在其他时间不开冷干机空气中也不含水,冷干机的压缩机为7.5hp且为风冷式.请教各位怎么解决这个问题?
QQ:41183456
专业进口空压机大修服务中心
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

1831

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
1 点
经验
519 点
积分
1831
帖子
171
2
发表于 2005-6-29 12:41 |只看该作者

检查是不是缺冷媒了或是水分离器效果差;冷干机前加预冷器先除掉一部分水分;或是再加一台小立方冷干机,并联,加装阀门控制通过流量防止过载。

不是我不明白,这世界变化快Emai:ja_51689@yahoo.com.cn
回复

使用道具 举报

55

主题

0

好友

2255

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
6 点
经验
601 点
积分
2255
帖子
224
3
发表于 2005-6-29 15:13 |只看该作者

那换一个压缩机或者蒸发器什么的有用吗

回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

160

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
45 点
积分
160
帖子
8
4
发表于 2005-6-30 11:50 |只看该作者

在冷干机前加一个高效气液分离器,减少冷干机负荷。

看是否可行?

回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

5282

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
51 点
经验
1171 点
积分
5282
帖子
464
5
发表于 2005-7-2 10:46 |只看该作者
以下是引用shaw0782在2005-6-29 10:46:28的发言:" [" b0 G; z- d/ B6 w/ I+ ~3 U 冷干机处理气量为37立方,空压机产气量为42立方,夏季压缩空气中含大量的水,而在其他时间不开冷干机空气中也不含水,冷干机的压缩机为7.5hp且为风冷式.请教各位怎么解决这个问题?
8 o- T: ^: v* D. z( l

降低冷干机的进气温度!

回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1690

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
452 点
积分
1690
帖子
121
6
发表于 2005-12-25 16:23 |只看该作者

你的7.5HP压缩机是国产半封闭结构的吗?

[em08]