[基础知识] 工业冷水机中压缩机的几种安全保护方法

[复制链接]

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
跳转到指定楼层
1
发表于 2017-12-4 20:07 |只看该作者 |倒序浏览
工业冷水机中压缩机的几种安全保护方法
) M6 ]) [+ l! o& m1 R# k3 W4 ^
* i- h; B8 j7 L8 A$ S9 B* }1 J* s, H  在工业冷水机中,压缩机质量的好坏决定着冷水机的工作效率是否优良,同时压缩机在冷水机的今后售后维修中也占有很重要的位置,一旦出现故障,将会提高企业维修冷水机的费用提高。为降低冷水机维修成本,小编建议用以下4种方法对冷水机的压缩机进行保护。3 `% f1 \( g: U( @
  一、防止液击
6 a+ }# d7 ~8 ~: y! y$ S  正常工作情况下,工业冷水机制冷压缩机应该吸入制冷工质的干蒸气,若是制冷工质流量大、热负荷变化太快、操作不当都可能吸入湿蒸气,或者液体工质,如果进入的液体太多,来不及从排气阀排出,高压形成的液击会造成气缸、气阀、活塞、连杆等零件损坏。重庆制冷设备公司建议可采取的保护措施是安装气液分离器,使夹带在低压蒸气中的液体分离出来,保证压缩机的干行程;安装油加热器,在压缩机起动前对润滑油加入,降低溶在润滑油中的制冷剂量;或将气阀组件用一弹簧紧压在气缸端部,形成假盖;
) ^7 v6 ^' B9 _9 N- r8 m  二、压力保护
2 n* h4 G! F9 c1 Y  1、吸排气压力的控制:如果排气压力超过给定值,高压控制部分切断压缩机电源,压缩机停机;吸气压力低于给定值,低压控制部分切断压缩机电源,使其停机,并发出报警信号。
* X. h8 d. l' |; T( K6 D: D+ `  2、安全阀:为防止制冷剂泄漏至大气,一般采用闭式安全阀,安全阀设置在冷水机组压缩机排气腔和吸气腔之间的管路上。
- g; U! Z" `* Q2 H1 c$ S  3、安全膜:安全膜片安装在吸气、排气腔之间,吸排气压力差超过规定值时,膜片破裂,排气压力降低(需在吸气腔侧装滤网,防止破碎膜片落入吸气腔)。% S1 p# n  b. [1 L
  4、润滑油压差控制器:把液压泵入口与液压泵出口分别和润滑油压差控制器上的低压入口、高压出口接通,当液压泵出、入口之间的压力差过高或过低时,控制器就会切断压缩机电源,电动机停止运转,保护压缩机。0 I! }% U! E+ a6 V% V5 f% k
  三、内置电动机的保护# W: C# W  s7 I$ k* C- X( N* v
  为更进一步确保电动机不过热,除了正确使用,注意维修外,重庆制冷设备公司建议可以安装过热继电器;常用的三相电动机缺相的话会导致电动机无法起动或过载,可采用过载继电器避免电动机因缺相损坏。
& D$ L0 T) G/ L! j+ `/ K; q/ _7 R  四、温度保护4 u" p7 E  R: Y) }6 R7 x1 p- Y" C
  排气温度保护方法主要是将温控器安放在靠近排气口处,感应到排气温度过高时,温控器动作切断电路;引起机组的壳体温度过高主要因为冷凝器的换热能力不足,小编建议检查冷凝器的风量或水量、水温是否合适,或是制冷系统内混入空气或其它不凝性气体等等,需要仔细观察并检测。