本帖最后由 hz_mop@163点com 于 2018-3-15 15:11 编辑 ; z6 h" U) q3 T" z3 W
2 t, t3 v) f/ Y) O1 }: }, U
恒温恒湿机主要有三个控制系统:制冷剂循环系统、空气循环系统和电器自控系统。恒温恒湿机具有制冷、升温、加湿、除湿四种功能,并且这四种功能可以通过控制系统来实现自动切换,不需要人工操作,恒温恒湿机的控制系统与普通空调的控制系统不同,它的控制精度很高,一般温度控制灵敏度为±0.1℃,湿度控制灵敏度为±1%。在三个控制系统的相互作用下从而实现室内恒温恒湿。
6 J; Z/ a# q* s/ {% f1 k! q' Y 目前,恒温恒湿机广泛应用于于档案馆、图书馆、银行金库、税务局、实验室、博物馆、生产车间、仓库、计算机控制中心、红酒酒窖、喷涂车间等各种场所。
7 O5 N) C* v! F" e" o8 I: M9 R% f. x选择恒温恒湿机的时候一般要考虑的因素主要有:房间面积﹑房间高度、保温情况﹑密闭性﹑温湿度要求﹑是否有新风﹑是否有排风﹑是否有热源和湿源等。( @" n' t1 H- M4 P& p) _
目前市场上大部分恒温恒湿机为模块式设计,制冷系统是恒温恒湿机的核心部分,是影响设备选型的关键因素,一旦选定好了空间所需的制冷量其他诸如风机风量、电加热量、加湿量等可以依据用户的实际情况来调整。(市场上每个设备厂家的设备参数都有一定的偏差,选择产品的时候需主要以制冷量是否达标作为选型标准)2 u0 g2 f# B3 s
以下为常规情况下恒温恒湿机的选型参考方法:
/ r% o% z9 T* P 如果房间的保温﹑密闭性很好﹑内无新风﹑无大量热源产生﹑温度要求为25℃及以上的时候可以按照200-250w/㎡来计算房间所需的制冷量。" `% p* \9 a: X4 N
如果房间保温﹑密闭性不是很差﹑内无新风﹑无大量热源产生﹑温度要求为20-25℃的时候应当按照250-300w/㎡来计算房间所需的制冷量。
( V9 B( T8 K: p& l* p 如果房间保温﹑密闭性比较差,或者有少量新风或者温度要求为15-20℃的时候应当按照300-350w/㎡来计算房间所需的制冷量。( m o Z# K4 G! O* M& K: n, K
如果房间内有发热量比较大的设备(如计算机机房),则最少要按照400w/㎡来计算。6 U ?7 u' \6 B
总结:房间条件比较好,要求不高可以按200w/㎡来计算;房间条件一般,要求也不高按250w/㎡来计算;房间的条件很差,要求也比较高的情况最少按照350w/㎡来计算;如果是计算机机房等特殊环境应当最少按400w/㎡来计算。5 j; I4 q; X! s" ]& {9 y1 n
选择恒温恒湿机的时候一般需要稍微留点余量,按照宁大勿小的原则来选型,但是余量一般需要控制在20%以内,余量太大了会造成控制精度偏差过大等不良结果产生。/ \3 ~ P% k$ g- a! V
以上方法仅供参考,实际过程中因使用环境不同,最后结果也可能会差别很大。
0 N& d8 r' ^0 m( d8 C, y 针对各种特殊场合的选型方法各位可以咨询我,微信号:airkins& O. S* ]7 |- W1 M& Q& r6 ^1 K& [. J
|
|