- 在线时间
- 1 小时
- 经验
- 51 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 8 ¥
- 最后登录
- 2018-6-25
- 注册时间
- 2018-3-15
- 帖子
- 3
- 精华
- 0
- 积分
- 158
- 阅读权限
- 20
- UID
- 636963

- 威望
- 2 点
- 经验
- 51 点
- 积分
- 158
- 帖子
- 3
|
恒温恒湿机主要有三个控制系统:制冷剂循环系统、空气循环系统和电器自控系统。恒温恒湿机具有制冷、升温、加湿、除湿四种功能,并且这四种功能可以通过控制系统来实现自动切换,不需要人工操作,恒温恒湿机的控制系统与普通空调的控制系统不同,它的控制精度很高,一般温度控制灵敏度为±0.1℃,湿度控制灵敏度为±1%。在三个控制系统的相互作用下从而实现室内恒温恒湿。
) E0 H) N9 g' q# [: T9 B* [2 b 目前,恒温恒湿机广泛应用于于档案馆、图书馆、银行金库、税务局、实验室、博物馆、生产车间、仓库、计算机控制中心、红酒酒窖、喷涂车间等各种场所。
" [( \& Q" p! N选择恒温恒湿机的时候一般要考虑的因素主要有:房间面积﹑房间高度、保温情况﹑密闭性﹑温湿度要求﹑是否有新风﹑是否有排风﹑是否有热源和湿源等。 b) I0 n% e% m- v' ^( b ?
目前市场上大部分恒温恒湿机为模块式设计,制冷系统是恒温恒湿机的核心部分,是影响设备选型的关键因素,一旦选定好了空间所需的制冷量其他诸如风机风量、电加热量、加湿量等可以依据用户的实际情况来调整。(市场上每个设备厂家的设备参数都有一定的偏差,选择产品的时候需主要以制冷量是否达标作为选型标准)2 K' H( u, z" r }& c
以下为常规情况下恒温恒湿机的选型参考方法:0 i+ e% q, |* Y2 B; W1 F1 e
如果房间的保温﹑密闭性很好﹑内无新风﹑无大量热源产生﹑温度要求为25℃及以上的时候可以按照200-250w/㎡来计算房间所需的制冷量。
, V1 a* m' }9 a 如果房间保温﹑密闭性不是很差﹑内无新风﹑无大量热源产生﹑温度要求为20-25℃的时候应当按照250-300w/㎡来计算房间所需的制冷量。 W% v4 T6 E/ [) {
如果房间保温﹑密闭性比较差,或者有少量新风或者温度要求为15-20℃的时候应当按照300-350w/㎡来计算房间所需的制冷量。
1 X4 J% I% @4 b 如果房间内有发热量比较大的设备(如计算机机房),则最少要按照400w/㎡来计算。
% S# L$ v5 Q0 N 总结:房间条件比较好,要求不高可以按200w/㎡来计算;房间条件一般,要求也不高按250w/㎡来计算;房间的条件很差,要求也比较高的情况最少按照350w/㎡来计算;如果是计算机机房等特殊环境应当最少按400w/㎡来计算。8 ~) h( P5 m* `6 S$ \ f
选择恒温恒湿机的时候一般需要稍微留点余量,按照宁大勿小的原则来选型,但是余量一般需要控制在20%以内,余量太大了会造成控制精度偏差过大等不良结果产生。
# e/ K& E5 P3 A. [8 b! N! ?以上方法仅供参考,实际过程中因使用环境不同,最后结果也可能会差别很大。$ V& V; a8 e% l1 _; y8 }
针对各种特殊场合的选型方法各位可以咨询我,微信号:airkins
, ?. g; h3 \6 a" f+ A |
|