风机一般是安装在风冷螺杆式冷水机的顶部,也有部分用户根据要求选择安装在侧面。而对于使用风机来散热的螺杆式冷水机,我们称( R! v2 z8 P3 I1 I# ]

- H! Z7 ?# Q2 I  为风冷螺杆式冷水机,它的安装环境必须保持空旷并且空气容易流通,这样才不会影响到风冷螺杆式冷水机的制冷效果。, i; F+ e8 m9 G) {
8 }$ e1 d3 D( m4 L5 i+ b! F
  但凡是属于机电设备类的,在安装或者使用过程中肯定会有一些故障发生。那么,风冷螺杆式冷水机的风机有哪些常见故障呢?企业应8 P( v+ e, M1 o+ @: }

7 U2 G1 g/ e/ n" J( P" q  该如何排除呢?
4 P7 F6 o: D8 g, k% j) W  v$ b& [! ~2 v6 l( e7 d6 o9 p, [6 q, ^
  一、风冷螺杆式冷水机的飞机噪声过大:2 [, N9 t2 E* C# m( n' U+ g8 c2 f

0 J1 ?  `, a, ?, t: m0 S/ \  1、轴承部件磨损/间隙过大:若是磨损则应及时更换,间隙过大则可直接调整到合适位置;
5 {. I2 u$ f$ z# {: |' W7 l' ]; P- s  V7 C" M% d8 H% |, V2 R
  2、转速过高:可通过降低转速来改善,若还未解决则应更换风机;9 A  o8 y7 i( a9 w; v5 e! q
0 D5 x- s# F$ T5 W2 B3 Y
  二、风冷螺杆式冷水机风机的电动机温升过高:
3 X( F- ?/ E  Q, Q6 M) _8 u
2 F: U# r' b, O, R) o  1、流量超过额定值:此时可以关小阀门;
8 B+ V4 ^& u% \- y( O
7 x& P& q6 c- g" L( \6 I  2、电动机或者电源方面有问题:查找电动机和电源方面的原因;, G8 f" N- n. e- K- J

+ l6 \7 B# c% W) n  三、风冷螺杆式冷水机风机的轴承温升过高:% O1 @; Z0 c$ f, G4 U! J- g
/ |  m. a: s7 T! t! U0 }3 K
  1、润滑油(脂)不够或者质量不良:如果润滑油添加的不够,企业应该加满到所需部位;如果是出现质量不良,则应该清洗轴承以后再) K6 S6 ^- F2 b7 P7 J2 U
# A6 A8 y- @# E" \8 x6 D5 Q
  更换合格的润滑油(脂);
# L1 Z" Z- y9 [6 J. [- U& L: A0 G1 @
; [( g4 p6 R, s& e" z) ^  2、风机轴与电动机轴不同心:应该调整同心;* N0 }& j) f3 }

9 i& d' t4 t& s- m7 }0 _  3、轴承损坏:此时应该更换新的轴承,或者直接联系冷水机厂家来更换;6 _: X: \0 I  M* [

1 _# k$ R+ v9 ?6 t  四、风冷螺杆式冷水机风机的出风量偏小:
0 x7 g! `, x6 |$ S7 D2 T4 E6 N( v* Y9 l: @% P
  1、检查叶轮的旋转方向是否反了,这个可以通过调换电动机任意两根接线的位置来解决;
/ b8 l! d" V: R) ~: p* _5 V9 n: }- N" y& r6 c2 E7 L
  2、阀门的开度不够,以及皮带过松及转速不够:可已经通过调整阀门开大到合适开度,将皮带张紧或更换,并检查电压等措施来检测轴
- D; T) Z! R4 e+ l9 M- X' k+ n& ^; Y/ l
  承;
; K  T$ y7 {0 Q" W+ K! F* D& j# f' u1 M1 u  n
  3、进风或出风口、管道堵塞:检查进风/出风口,并清除堵塞物;
# J! f) K6 g, o. w) c$ Q3 S0 W- T2 x0 L/ C( f/ X3 b3 l( {
  4、可能是叶轮与轴之间的连接松动,可通过直接紧固的方法排除;如果叶轮与进风口间隙过大,则应调整到合适间隙。, d2 j9 x% k/ Z5 r# p5 n. C

7 s$ @% B4 d$ z' R' C. d  风冷螺杆式冷水机的风机,相当于水冷式冷水机的冷却水塔冷却系统,如果散热效果不好,那么风冷螺杆式冷水机的制冷量绝对不足,
$ d' V" l8 s5 [& a  l" @- ^6 B% i6 ]3 v
  直接影响到企业对冷冻水的需求。因此,对风冷螺杆式冷水机进行定期的检查、维护、保养非常有必要,不仅可以降低风冷螺杆式冷水机的
2 F) s3 I0 P/ L5 G9 i% i/ Z; l- S3 \/ c; g0 l4 W' a& A( s
  故障率,更利于延长风冷螺杆式冷水机的使用寿命
. F, Q4 J( H1 |* i$ m6 w
+ o2 _: R7 O2 U% ]7 S$ n0 `' ?0 V" O9 J2 ?" {/ n
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-15 17:11 , Processed in 0.171230 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台