激光冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的设备,这些液体能够流过热交换器到达对空气或设备降温的目的。但是,在激光冷水机的使用过程中,有时候会出现冷却水温超出正常范围情况出现。/ c3 r, [9 P0 T- i( ~" f( ]
" S( f5 b; x0 ?+ O) k1 E
有两种情况,一种为冷却水温超低,这种情况一般出现在北方冬天环境温度过低的时候,晚上停用冷水机而第二天启动冷水机,就会出现水温超低,可以加入一定量的热水或者待水温慢慢上升就可以解决;而另外一种为冷却水温超高,这种情况出现的频率比较高。
6 c" g; t; B5 Q, k
) I; L+ N( V* V& i' M, J# y/ i+ }( z9 a7 e }
% R1 s9 o: c8 W' S
激光冷水机冷却水温超出正常范围的可能原因及处理方法:6 f. r3 H* G, X
. S5 @( I5 g6 Z0 S6 E# {
1、激光冷水机的防尘网堵塞、或者是散热不良。+ [' c6 T, C' \4 u6 Q" W) }' g
# {$ l4 {- @ J# _5 ^* L 解决方法:定期拆洗防尘网。7 ^6 k- @4 ~& }7 c% b
$ B' w( T6 ~. ]3 }/ C 2、出入风口通风不良。0 g5 A: R! I$ t
4 K1 _+ X) X4 P" q6 L- G) C 解决方法:定期清理障碍物保持通风顺畅。
% M( W' y& M9 P' h
- V4 J7 p& x' q6 i 3、电压严重偏低或者不稳定。
/ t0 _: N% ^0 C _) ^9 e2 T8 A; U( l# N
解决方法:改善供电线路或者使用稳压器。$ h, o7 k3 _. V7 ~' ]$ F! C
( `( x' t% |, R2 E; E
4、温控器设置参数不当。/ T; H! B" K7 U! `/ x
# G# i1 K+ w8 ` D8 D' Z7 b$ h8 t 解决方法:重新设定控制参数或者直接恢复出厂设置。
. [3 }& t, {$ F2 |% s, l, I( M5 e
" o: E- x( b% m3 }, C a 5、激光冷水机频繁开关机。. b, x/ ^# R3 Q- V
5 i( v% H9 g' {. B/ Q* r 解决方法:保证激光冷水机有足够的制冷时间(五分钟以上)。5 K! x3 J$ A4 X" o3 x
+ Q7 h5 x( B1 Z 6、热负荷超标。
/ M( {) ^1 d, B6 k" {. A7 I: j- }; F( V3 W# L& Q$ U2 n" e
解决方法:降低热负荷,或者选择更大制冷量的激光冷水机。
$ E& T% S0 G/ Z6 a; g0 ?8 ~ N) R5 Q% u1 w6 e [% |+ B4 p! ~; u" ^
以上所介绍内容,就是激光冷水机冷却水温超出正常范围的可能原因及处理方法,希望能对大家有所帮助。
( P. T6 n% C1 `( \1 D, x! d0 y3 k7 N; V% i3 s$ v; h5 X
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://.coolingstyle点com点cn/ |