众所周知,工业冷水机能够提供恒温、恒流、恒压的冷冻水。在工业冷水机的运行过程中,我们可以先将一定量的水注入机器的内部水箱,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷冻的水注入需要冷却的设备内,冷冻水将机器内部的热量带走,将高温的热水再次回流到水箱进行降温,如此循环交换冷却,达到为设备冷却的作用。而在工业冷水机的使用过程中,有时候难免会出现低压报警的情况。那么工业冷水机出现低压报警该怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:0 e' v. b8 f7 w& w. X) o- v
, G0 D# W& |+ z4 A8 N2 ?/ P
( `& A% B& L8 C* t/ E! h
* w j- M% n0 [3 t$ \
工业冷水机出现低压报警原因分析:
' X1 x" y4 V) n m5 X! f9 v% B9 i
1、冷媒不足。
3 e5 `( N! P; A# {: c8 j: g# F! x( T+ m, i/ E9 a3 X4 n( k
2、过滤器堵塞。! S; v/ f4 Z L. U; k* ?0 U
: _) e e* p7 A3 L g' W
3、冷凝器铜管积垢多、通径变小、散热差。" ^, o2 ?& Z& r ^( _1 |0 z$ J
* ?' d# z- b3 `& D, i
4、膨胀阀开启度过小。6 U2 W R1 |* c" V$ g7 N
/ \. w, ]! }8 r( d# K6 x3 f8 g
工业冷水机出现低压报警的解决办法:3 G! D. B) L3 \+ I: f# o& p
4 b- Z+ h# X7 c" f. \9 S 1、检漏,管路接头是否有泄漏点?修补后补充冷媒。3 ]/ Y. h' s% Y( k/ ~
- L. n, k1 R5 _/ p" D, F. L 2、拆洗或更换过滤器。
% e+ c9 y S6 d- }4 H/ ^# i8 @& p, d F- T( _
3、清洗冷凝器铜管。
2 G0 y/ m. V* _/ r# d! @) P; t1 [: y8 N
4、适当减少膨胀阀开启度,排除后高低压保护自动复位。* E' { e& z, r4 z a3 k
! P+ g; S% E; O
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://.coolingstyle点com点cn/% y& i. r. w$ W
. i9 A& t+ f, R6 I: z- V4 G) Q |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|