  众所周知,工业冷水机能够提供恒温、恒流、恒压的冷冻水。在工业冷水机的运行过程中,我们可以先将一定量的水注入机器的内部水箱,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷冻的水注入需要冷却的设备内,冷冻水将机器内部的热量带走,将高温的热水再次回流到水箱进行降温,如此循环交换冷却,达到为设备冷却的作用。而在工业冷水机的使用过程中,有时候难免会出现低压报警的情况。那么工业冷水机出现低压报警该怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:% f9 Q  u! s/ r8 J3 S
8 P+ n; A/ U5 u/ h, z$ `
* e* _1 o3 u3 E: f; J7 O

# |5 h* M* D- J6 I' u' S+ e% b; H  工业冷水机出现低压报警原因分析:1 L5 w4 c  M+ U/ I8 n( n0 R

  k. v4 @& Q5 I1 {& x7 N3 C7 i( o  1、冷媒不足。
8 D. O1 \$ x; k% N; ]: H
: a* H) ~' h; ]8 ^& \$ d1 n  2、过滤器堵塞。
- S" v% C. ^* w- h7 {& f; C; N
$ K0 o/ I2 |; e- u# l5 J  3、冷凝器铜管积垢多、通径变小、散热差。
' m6 d$ J1 r3 {/ |0 h1 a" A7 I2 }3 o
: K, P1 t1 O# Q8 X+ g: l' }- D' ?  4、膨胀阀开启度过小。1 Q! B% p! h1 B2 C4 E4 Q

6 |) {$ r" o7 `) V  J  工业冷水机出现低压报警的解决办法:
8 S/ I( @7 U" ^" J. f' x/ T
5 w; X3 T6 I+ a  1、检漏,管路接头是否有泄漏点?修补后补充冷媒。
; b- A& \5 |0 [! M$ C* [" w! C6 h
  2、拆洗或更换过滤器。
! i& Z, a2 e4 k0 A3 l5 @( Q* E& e4 O
  3、清洗冷凝器铜管。" o- W9 @8 \; V; k% b
5 `7 c8 n& S6 o$ C0 x5 _
  4、适当减少膨胀阀开启度,排除后高低压保护自动复位。
8 J; A% u0 M$ u: d8 [: O1 b
) D) l* h1 S" N  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://.coolingstyle点com点cn/
/ v1 I/ N  ^3 L8 P
% a* W0 e% r2 N* o3 h

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-10 05:04 , Processed in 0.194465 second(s), 25 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台