发表于 2019-12-3 15:11 |只看该作者 |倒序浏览
在生活生产中很多机器设备都不能直接看到内部水箱的液位,因此需要采用液位传感器来检测液位,然而在机器设备中通常存在这样一种现象:当水位下降到底部时,水泵自动抽水,当水箱水位上升至高处设定位置时候,水泵就自动停止抽水。这通常是采用传感器检测水位,从而达到控制水位的功能。那么如何在检测到快没水时给出信号报警,在检测到高液位时给信号提示防止液体溢出,该采用何种传感器来精确的控制液位?% M0 r- q7 h3 `8 r
' Y+ c" j* a1 E9 e
1 O4 `# j2 V3 ?* H, y# A4 u

6 n$ B2 ?/ x- O/ C6 d7 H+ X- R将液位传感器安装于水箱需要检测水位的位置,当液位上升或下降到液位传感器位置时,传感器随之切换电平信号(这一类原理通常是电容式液位传感器或光电式液位传感器),设备接收到信号后随之控制电路实现报警(如LED灯闪烁)或直接断电(缺水保护)、水泵停止加水等(防溢)。对于如何检测水位到达某个液位点时给出报警信号工采网推荐英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH。9 R$ R8 V1 ?0 d( s7 E7 m# B9 _( X

5 J# a  J/ Y' a, o  h8 x8 \# T0 d% I

% @6 E* O) s4 |+ K3 \那是因为光电式液位传感器可靠性极高,内部由树脂浇封处理,内部无任何活动部件。该类型传感器可以从应用结构上可分为一体式、分离式,实现接触式和非接触式两种检测方式。从功能上可分为单点式、多点式两种,可只检测一个液位点,也可以单个传感去检测多个液位点。光电式液位传感器具有液位控制精度高、重复精度高,体积小、寿命长、安装简单等优点,且具有耐高压、耐腐蚀、耐高温等特点,应用范围十分广泛。
! O  g( }1 j0 v( w1 k* {1 q" e% A' P! A
而电容式液位传感器相对光电式液位传感器来说,可靠性就没有这么高了,因为电容式液位传感器会受周围环境因素所影响。电机等金属物品过于靠近该类传感器会影响传感器的正常工作(如传感器周围2cm以内不能有金属物品),对被测液体的容器壁厚也有所限制,容器壁太厚也会影响液位检测精度。虽然电容式液位传感器可靠性并不如光电式的,但是比浮球式液位传感器的可靠性更高,浮球式液位传感器易受液体粘度、杂物、天气温度等影响易导致浮球卡死造成不良,而电容式不会。9 V7 l( c: j" }+ Y: w
+ Q4 J9 ?: H+ A; ?
光电式液位传感器安装方式:7 R0 w/ O+ P; A( s* R# v  K% U

, Y' c) c4 A' O把光电式液位传感器安装于机器水箱的底部,当水位降落至低位时,光电式液位传感器会给出信号提示缺水状态,设备接收到信号后停止工作(检测低液位),会自动进入加水的状态;安装在侧面,当加水上升一定的位置,光电式液位传感器也会给出信号,从而设备停止加水工作,防止水满溢出(检测高液位)。如图:! G& M5 ^! B$ `$ L! ~1 X( i) ^9 A

9 b4 ]; q8 ]4 {2 D" [0 l/ {- |* q, B% p/ n/ S

  K( l7 W/ K* e2 g# _

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 05:59 , Processed in 0.189229 second(s), 25 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台