多年从事变频器行业,发现变频器发生故障的原因和周边的生产环境有着密不可分的关系,小编总结出主要有以下几种:$ c4 k% U( p8 @% G4 r! g: S8 o
1:结露、湿气、受潮:
! `7 N" ?  }0 L% s) v. \8 g8 d(1)因湿气原因造成门极变色、导致接触不良;9 M# k# r/ B; i: l9 Q4 w7 N( B& b. J" ]
(2)因湿气原因造成主电路板铜板之间的打火现象;
, a  ~# i. z2 a( B5 s(3)引发变频器内部电阻发生电腐蚀,断电;
9 [5 ], q& t$ q(4)绝缘纸内有结露造成放电击穿现象。; `3 j" R8 S, e
2:腐蚀性气体:) I8 X) O  P/ [1 T- K. b
(1)因腐蚀性气体造成拨动开关,继电器接触不良;
4 n5 F# Y7 c7 K- Y  L(2)因腐蚀性气体造成晶体间短路;
3 v2 H4 l+ g& n6 x5 e8 Y6 [: ^(3)端子腐蚀造成主电路短路;
1 [. }/ H& V! V2 O$ N9 y(4)线路板腐蚀造成各器件间短路。9 s  e; f; B4 T
3:金属等导电粉尘、灰尘:
- J& X2 U, t; Q# p+ s+ d9 B4 |: R(1)金属等导电粉尘、灰尘过多造成主电路短路;
5 v& t& U( D& }7 P  s; V8 c(2)灰尘堵满冷却片温度过高导致跳闸及烧毁。
/ y* ^5 X& p. K% o: U4:油污引起的散热不良而导致的故障报废:
# z- m9 ^/ G6 ]' I+ n(1)油污、油雾附着水汽,结露受潮;9 L) ~3 k0 f, X1 S
(2)变频器无法散热,让运转的排气扇无法排风;! ^! Z' h4 Z; o/ z9 K# e2 W
(3)造成端子间或各器件间受潮、霉变、绝缘下降,变频器开机时就短路炸机,无法修复,只能报废。
' \; o4 o# E/ H$ Y5:选型不准,参数未调整到最佳使用状态:3 O( ^4 R" ]4 s( m- ]4 _
(1)选型不准,会造成变频器超载,形成小马拉大车的现象;
: X' U: z; R. \4 t! M, z9 ~: @9 o(2)参数未调整到最佳使用状态,使变频器经常过流,过压等频繁跳保护,提起那老孙有效的措施。# ?' G' V; m: G7 K8 x* |/ }7 o) K
建议使用普传科技PI500高性能矢量变频器,领先的电机驱动技术:无论驱动感应异步电机还是同步电机,都能实现高性能的电流矢量控制;稳速精度高,调速范围广;低速大转矩,转矩脉动小;准确的电机参数自学习:可进行电机参数全面自学习或静止自学习,调试方便,操作简单,提供更高的精度控制和响应速度。简易PLC功能,可实现最多十六段速度控制;LED双显薄膜键盘,界面设计更人性化;优化的风道设计 和高速直流风扇;良好的散热功能;内置通讯模块与GPRS卡,可实现与PC端的互联操作,并进行远程定位监控。在安装上实现法兰、壁挂、落地多种安装方式,小功率机器实现导轨安装。& n8 p. [) e: F9 ]2 N) _
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-23 11:28 , Processed in 0.176675 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台