多年从事变频器行业,发现变频器发生故障的原因和周边的生产环境有着密不可分的关系,小编总结出主要有以下几种:
0 ]4 u! l) b# S4 d0 C5 e1:结露、湿气、受潮:
* i! m+ W3 G% e: g; I(1)因湿气原因造成门极变色、导致接触不良;6 E2 |: _6 c" C0 T$ j
(2)因湿气原因造成主电路板铜板之间的打火现象;
7 m$ ?" J/ }# k7 P. W% ~(3)引发变频器内部电阻发生电腐蚀,断电;  d. x) p9 L; T) l* l9 X5 S
(4)绝缘纸内有结露造成放电击穿现象。. o9 ~! c9 s; p9 l* c
2:腐蚀性气体:2 E/ t) V9 S) G1 X% J- n
(1)因腐蚀性气体造成拨动开关,继电器接触不良;6 ]; b  p. L8 p& l
(2)因腐蚀性气体造成晶体间短路;
- X8 Q. _  S1 r5 j+ p(3)端子腐蚀造成主电路短路;  H; i- n0 `# t- a$ H
(4)线路板腐蚀造成各器件间短路。
) N( P3 D/ P2 b! V+ m! c5 i3:金属等导电粉尘、灰尘:7 m& U3 {+ y: [5 x$ f' X1 k
(1)金属等导电粉尘、灰尘过多造成主电路短路;
, G5 u: k8 [/ Y  L(2)灰尘堵满冷却片温度过高导致跳闸及烧毁。
' y7 ]' ~& z' f4:油污引起的散热不良而导致的故障报废:/ M: H$ d/ L1 E/ U. T* ^
(1)油污、油雾附着水汽,结露受潮;
  z! H" Q. p! l/ `; Z7 H6 s8 k  |9 z(2)变频器无法散热,让运转的排气扇无法排风;
9 ~# v( B$ V# k$ O; T(3)造成端子间或各器件间受潮、霉变、绝缘下降,变频器开机时就短路炸机,无法修复,只能报废。
: w/ z7 n$ m$ u5 T! o5:选型不准,参数未调整到最佳使用状态:- F# d! {- N' a5 t" `
(1)选型不准,会造成变频器超载,形成小马拉大车的现象;
3 W+ w( s0 r' ^8 X+ y5 a(2)参数未调整到最佳使用状态,使变频器经常过流,过压等频繁跳保护,提起那老孙有效的措施。
* p7 o: q7 z8 {4 V/ p! @  D: n建议使用普传科技PI500高性能矢量变频器,领先的电机驱动技术:无论驱动感应异步电机还是同步电机,都能实现高性能的电流矢量控制;稳速精度高,调速范围广;低速大转矩,转矩脉动小;准确的电机参数自学习:可进行电机参数全面自学习或静止自学习,调试方便,操作简单,提供更高的精度控制和响应速度。简易PLC功能,可实现最多十六段速度控制;LED双显薄膜键盘,界面设计更人性化;优化的风道设计 和高速直流风扇;良好的散热功能;内置通讯模块与GPRS卡,可实现与PC端的互联操作,并进行远程定位监控。在安装上实现法兰、壁挂、落地多种安装方式,小功率机器实现导轨安装。