设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1505|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

冷水机排气压力不正常故障分析

[复制链接]

304

主题

0

好友

5285

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
1 点
经验
4463 点
积分
5285
帖子
307
跳转到指定楼层
1
发表于 2023-12-16 15:13 |只看该作者 |倒序浏览
激光冷水机主要应用于激光打标机、激光雕刻机、激光焊接机、激光喷码机、激光切割机等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。激光冷水机排气压力不正常主要有排气压力较高和排气压力过低两种故障,下面让我们一起来分析一下这两种故障。, Q1 K; _: L8 l) y% D$ A

/ h& p" [# z3 |
2 B/ Y0 y; x0 ]! A冷水机排气压力较高主要是冷凝压力偏高,而不是压缩机自身的原因,而冷凝压力偏高的最关键因素是冷凝器换热不好。产生这种故障的主要原因是:
" c" I5 n7 J2 v- G(1)冷却水(或空气)流量小,温度高;! Z' m/ s1 B  e4 d- \+ K- ?
(2)系统内有空气,使冷凝压力升高;- N- s6 M6 {! a4 U
(3)制冷剂充注量过多,液体占据了有效冷凝面积;
, X  S; i5 L- m% T: K8 Z(4)冷凝器年久失修,传热面污垢严重,导致冷凝压力升高,水垢的存在对冷凝压力影响较大。* A0 i. A) p. j. _5 v8 a3 Q+ x
0 E$ C1 _$ K/ z0 I* G- ^
  [) t! q) H& b0 f& X
0 I5 h6 m+ \- z. i$ u
冷水机排气压力过低是由制冷系统管路制冷剂流量偏小甚至停止造成的。其主要原因为:! x, o" O& A: Q, ~
(1)膨胀阀出现冰堵或者脏赌,以及过滤器堵塞等,使吸、排气压力都下降;" h" {2 }9 O3 J/ X6 i5 |
(2)制冷剂充注量不足;
6 ~1 g# F0 ~) V: d* X(3)膨胀阀孔堵塞,供液量减少或停止,导致吸、排气压力均降低。  p! P" {+ e. E) r  Q

2 s0 n& u% L* C, l
2 n+ r' R6 i! |1 y3 x5 ^

) ]& X- V  r* {% [关于吸、排气温度不正常,吸、排气压力不正常的故障原因分析,您还有其他补充,欢迎沟通探讨,做冷水机酷凌时代是专业的,10年研发生产激光冷水机经验,涉及产品有高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、微型激光冷水机、超快激光冷水机等。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-7 21:49 , Processed in 0.179125 second(s), 25 queries .

回顶部 安全联盟站长平台