主要解决的问题就是节能:

. g) W2 R2 {5 ]

我公司一离心式压缩机24小时运转恒速运转,通过调节进口阀和排气阀开度维持生产用气的平稳;每当生产线暂时停下来更换品种时(大约2-4小时),因为空压机不能停车,所以大量的空气排出,造成很大的浪费!于是我们准备加这个软启动器,准备生产线停下来时,这个空压机也停下来!为什么不直捷停而采用软启动器控制的原因就是消除开车瞬间产生大电流对低压控制元件的保护(最大启动电流达到470A),同时消除瞬间大扭矩对连轴器和压缩机轴承的保护。。。

0 @) `/ T+ j5 ^) P) H j- }3 N

-----------------

& i* Z; Q: C) `% B

以上是原因和理由,大家看看可行性? 不知有没有有软启动器应用经验的xc,大家交流!

[em01][em01][em01][em01]
回复

使用道具 举报

Turbo-compresso 该用户已被删除
2
发表于 2005-11-1 16:53 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

147

主题

0

好友

8638

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
73 点
经验
2001 点
积分
8638
帖子
557
3
发表于 2005-11-1 23:36 |只看该作者

没问题。

我可以给你提供软起动器

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

245

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
69 点
积分
245
帖子
17
4
发表于 2005-11-2 10:44 |只看该作者
降低了启动电流,同时也降低了启动扭距,很多的离心机安装了软启动器,但要小心,不要盲目地去降低启动扭距。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

351

积分

初中生

销售经理

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
91 点
积分
351
帖子
37
5
发表于 2005-11-2 12:09 |只看该作者
以下是引用woyaocad在2005-11-1 16:33:59的发言:) b/ k3 e& M$ P; y9 |+ Z ' W- r' J8 y, K4 ?

主要解决的问题就是节能:

9 a; K; E1 c+ o4 V) r3 m* p

我公司一离心式压缩机24小时运转恒速运转,通过调节进口阀和排气阀开度维持生产用气的平稳;每当生产线暂时停下来更换品种时(大约2-4小时),因为空压机不能停车,所以大量的空气排出,造成很大的浪费!于是我们准备加这个软启动器,准备生产线停下来时,这个空压机也停下来!为什么不直捷停而采用软启动器控制的原因就是消除开车瞬间产生大电流对低压控制元件的保护(最大启动电流达到470A),同时消除瞬间大扭矩对连轴器和压缩机轴承的保护。。。

8 L- a5 ` O! W- U4 }

-----------------

5 r% w0 Z0 ^& t

以上是原因和理由,大家看看可行性? 不知有没有有软启动器应用经验的xc,大家交流!

[em01][em01][em01][em01]
. S) l1 w4 w9 [: j* V" W& S {9 g/ B2 ~3 N. z8 ^8 r 建议加装变频控制器,这样启动时候可以保证机器的安全,同时在用气量减少的时候,可以降低转速,减少功耗,真正达到节能的目的。
Perfect Practice makes perfect. 销售空气悬浮(无需润滑油)离心鼓风机、压缩机。整机保修3年,关键部件保用30年。可联系QQ:36188878 E-mail:Turbo.lin@qq.com
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

480

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
124 点
积分
480
帖子
48
6
发表于 2005-11-2 18:27 |只看该作者

请问市场价格大约多少钱一个千瓦?

% e; u5 o0 y+ ?2 l$ k. N7 U1 T8 z

我问过simens大约150元/kw;之所以贵是因为他们的扩展功能很好(附加值多啊,呵呵);而我觉得一个软启动器没必要弄的很多功能,满足基本要求就ok了

6 G2 I4 |8 F; r z; y# e7 N
[此贴子已经被作者于2005-11-2 18:40:05编辑过]
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

480

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
124 点
积分
480
帖子
48
7
发表于 2005-11-2 18:42 |只看该作者
以下是引用donaldson在2005-11-2 10:44:19的发言:* S, j0 ^) t6 K3 U- x 降低了启动电流,同时也降低了启动扭距,很多的离心机安装了软启动器,但要小心,不要盲目地去降低启动扭距。
L3 |! ~& |% f' M9 m% g # B1 d8 }- ?% t* u有什么后遗症吗?