请教:一个空压站的改建

[复制链接]

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
跳转到指定楼层
1
发表于 2005-11-24 17:11 |只看该作者 |倒序浏览
一个空压站的改建,一个工厂现在使用的是一套高压系统,空压站出口压力在50~100kg/cm2,在实际使用单位中,靠减压阀减压以后的使用压力一般只在8kg/cm2左右,目前情况下,拟打算将高压系统,改造成低压系统,试想这套系统的可行性。空压站与使用单位距离只有500米,现在输气管线管径DN33的不锈钢管。现在空压站使用的压机为活塞式的排气压力高,产气量为3m3/min,兄弟是想请教各位如果选择螺杆机怎样的压力和排气量的机型可以满足使用要求。
自由空间
回复

使用道具 举报

54

主题

0

好友

1万

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
45 点
经验
2571 点
积分
13214
帖子
1115
2
发表于 2005-11-27 11:03 |只看该作者

首先搞清楚高压用气量/地压用气量,如果当地没有执行分时段电价,根据不同的压力下用气量分别设立两套管网,两台压缩机,现有的高压系统通过减压阀备用于低压系统。。。。

如果当地电价为分时段电价,比较电价差和高低压压缩机的效率差决定如何改造

James msn: jamesjp67@hotmail.com
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

1748

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
433 点
积分
1748
帖子
207
3
发表于 2005-11-28 11:43 |只看该作者
干脆你去办得了JAMES[em05]
回复

使用道具 举报

15

主题

0

好友

1254

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
4 点
经验
305 点
积分
1254
帖子
101
4
发表于 2005-11-28 12:03 |只看该作者
以下是引用jamesjp在2005-11-27 11:03:35的发言:; O3 }; k6 [+ w7 h & I$ l$ ~$ p6 o# a1 q

首先搞清楚高压用气量/地压用气量,如果当地没有执行分时段电价,根据不同的压力下用气量分别设立两套管网,两台压缩机,现有的高压系统通过减压阀备用于低压系统。。。。

, p2 } O; {+ q2 q, Z* J# @

如果当地电价为分时段电价,比较电价差和高低压压缩机的效率差决定如何改造

6 D1 G, f" G: S. i% g& ?) R

呵呵,学东西,考虑的很周到!

专心学习,虚心请教,诚心感谢!==============================QQ:48448360MSN:caizhixm@hotmail.com
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

2981

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
3 点
经验
725 点
积分
2981
帖子
305
5
发表于 2005-11-28 18:06 |只看该作者

用10kg 6m3就可以了,如果用老系统压力是不是太浪费,(如没有错的话,50-100kg 3m3)

回复

使用道具 举报

9

主题

0

好友

729

积分

高中生

Rank: 4

威望
2 点
经验
185 点
积分
729
帖子
54
6
发表于 2005-11-29 11:22 |只看该作者
500米的距离压力损耗估计没有2KG吧?管子用粗点的!
回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
7
发表于 2005-12-7 15:39 |只看该作者
问,在高压系统下可以满足使用,如果在低压下空压站出口压力在12Kg的话,选用多大的排气量的机组才可以满足使用呀。储气罐选用了,
自由空间
回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
8
发表于 2005-12-7 15:42 |只看该作者
本地电价不变。现在的问题是单位用气量不好算。这两台高压机每天运行时间都在12小时左右。
回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
9
发表于 2005-12-7 15:44 |只看该作者
高压机为3m3/min,排气压在10Mpa了/
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

5282

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
51 点
经验
1171 点
积分
5282
帖子
464
10
发表于 2005-12-7 16:36 |只看该作者
以下是引用anjun7107在2005-11-24 17:11:14的发言: + y% q" h" ^' p3 w. [7 x$ x* P一个空压站的改建,一个工厂现在使用的是一套高压系统,空压站出口压力在50~100kg/cm2,在实际使用单位中,靠减压阀减压以后的使用压力一般只在8kg/cm2左右,目前情况下,拟打算将高压系统,改造成低压系统,试想这套系统的可行性。空压站与使用单位距离只有500米,现在输气管线管径DN33的不锈钢管。现在空压站使用的压机为活塞式的排气压力高,产气量为3m3/min,兄弟是想请教各位如果选择螺杆机怎样的压力和排气量的机型可以满足使用要求。
1 u5 z: I6 { G7 \, H$ B8 D2 D

压力10MPa 3.6m3/min 可以吗?

回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

5282

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
51 点
经验
1171 点
积分
5282
帖子
464
11
发表于 2005-12-7 16:38 |只看该作者
以下是引用J990301在2005-12-7 16:36:58的发言: 9 @! E' @, W0 a( z ) D, q. v; I( S! c f- O( h2 _: ` ! f9 m3 p3 M7 L8 }/ d; |

压力10MPa 3.6m3/min 可以吗?

7 H9 q& u, t1 R5 t! B$ P7 B* N

压力1.0MPa 3.6m3/min 抱歉!