我司某知名品牌风冷热泵出现制冷效果差,请各位大虾给予指点:
" g5 I) _/ X, }! `. i; [ 该机功率22KW,制冷量65KW,额定运转电流42A,冷媒充注量10.8*2台,该设备用于冷却循环水,在前一段时间机器运转还能出现水温下降到设定值以下3度后,压缩机停机,在没有改变循环水热负荷的情况下,目前机器二台压缩机同时运转均不能使循环水水温降下来. 9 V& G2 a0 _/ P3 L8 c
目前机器检测情况为 电流31A,高压14bar ,低压3.5bar.室外温度-1度~12度,本人初步检测为缺氟,经厂家人员检测并给于加氟后似乎正常(由于内部热负荷没有全部使用),厂家离开约4小时,情况重复出现,我司请相关人员加氟后,电流仍然没有变化,现在厂家人员来此还没有给予解决 1 K- i5 s: R' n% m6 n2 @8 z n
补:压缩机使用美国古轮压缩机,涡旋式. ; \# I& ^. r/ S, \/ ~
请各位给予分析一下,出现此情况的原因有那些? |