求教:我司有GA250W空压机,在安装时我们参照电工手册查出250KW电机使用185平单股电缆即可,而厂家要求电缆要185*2,否则不于开机。

7 q; r. e" b$ E$ ~* s" j5 s/ U+ J0 c

我想问一下为什么厂家要求电缆的与电工手册的差这么多?如果我们的电缆载流量不够,又会引起什么后果?

空压机售后服务,主修福建地区阿特拉斯,寿力 QQ:416813940 希望能与各位同仁相互学习,多加交流
回复

使用道具 举报

17

主题

0

好友

3992

积分

博士

杀手五十六

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
6 点
经验
1077 点
积分
3992
帖子
321
2
发表于 2006-3-29 21:11 |只看该作者

空压机的使用说明书应该有关于进线电缆的说明,厂家是怎么解释的?如果你们是严格按照电工手册的标准来选择的话(包括敷设方式,电缆长度等等),应该是没有问题的。- U0 N, p V1 J 如果电缆载流量不够,你想想就知道后果了,发热,冒烟,严重的就起火烧毁。

回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

367

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
99 点
积分
367
帖子
29
3
发表于 2006-4-2 20:49 |只看该作者
说明书上和电工手册有差别,现在已照厂家要求连接了,谢谢!