设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 2829|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

非常溫冷水機組

[复制链接]

12

主题

0

好友

2726

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
0 点
经验
310 点
积分
2726
帖子
122
跳转到指定楼层
1
发表于 2002-12-30 19:58 |只看该作者 |倒序浏览
各位好!請教大家一個問題:本人現在手頭有個案子,要求一空調機組,需要的冷凍水進來時候為18攝氏度,出水溫度是13攝氏度,冷凝溫度為38度。由於蒸發溫度過高,壓縮機和節流閥門無法滿足。需要注意什麼溫度,請各位指點,謝謝!
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

4201

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
0 点
经验
665 点
积分
4201
帖子
290
2
发表于 2002-12-31 16:11 |只看该作者
这种情况下,功耗没有很大的变化,制冷量会增大很多,膨胀阀可能要换了。
5 p" r% r: h1 o0 g其余的影响不是很大。
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

2726

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
0 点
经验
310 点
积分
2726
帖子
122
3
发表于 2003-1-1 10:23 |只看该作者
jacky斑竹:就目前看來最主要的問題是壓縮機的電極如何散熱(半封閉螺桿):電機功率大幅度提高,吸氣溫度同樣要上升啊!
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

4201

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
0 点
经验
665 点
积分
4201
帖子
290
4
发表于 2003-1-6 13:01 |只看该作者
冷凝温度不变,电机的功率不会有很大变化的。对半封电机,蒸发温度升高会对电机的冷却有一些影响,可以考虑在电机前加一路喷液。