喘振点确切的说是个喘振区域,这个区域只有两个参数: 负荷和压比,压比的决定因素就是冷凝和蒸发压力,负荷的决定因素就是冷水的温度,当压比很大的时候,负荷即使在30%以上也会造成喘振,具体的数值各厂家不一样,多级和单级压缩也不一样.
一般的空调问题还好说,环境温度越高,负荷越大,环境越低,负荷越小,这种情况就是大压比时配大负荷,没问题.如果工艺用的就比较麻烦,负荷随着实际生产走,和气温没关系,有时就会出现小负荷对大压比,没办法喘振吧