制冷系统按特定的设计要求制作好后,充注了一定量的制冷剂。
# z2 c3 ^; O! Q3 O' g: _6 m从视液镜中也看不到气泡,但是冷凝器出现交叉换热现象,且蒸发器的换热温差为40度,效率极低。9 G. Z# h+ U- \; f' x& i1 ~; D
另外。。
+ n5 V& A' J+ |* g' K" P' e: W压缩机入出口温度为21度,73度。作热泵用,不知道效率是否还可以提高。# X3 Q  V4 o" Z! M% U/ C
即,理论上讲温差可以很小(比如1度),但是不知道具体实现是否可能,
/ G, d# |+ z  A极限是多少,为什么??# F7 M3 y# j' @0 j
请指点!!