高温型冷冻式干燥机放置一年后再使用,制冷压缩机在无负载(压缩空气没有进入干燥机)的情况下,运行8分钟左右压缩机外壳开始结冰,连续无负载运行8小时后,整个制冷压缩机上面结很厚的冰,压缩机还一直在运行,不是冰堵想象。调节热气旁通阀后,20分钟左右依然结冰。当时的天气温度是:16度左右。

5 Z* w: b( w" l9 f1 f7 O. B. W

请问下,这种情况属于正常么?如果客户现场用气量很小,或者一段时间都没用气,冷冻式干燥机会冰堵么?

回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

1041

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
2 点
经验
257 点
积分
1041
帖子
82
2
发表于 2006-11-24 20:12 |只看该作者

不知道,你的干燥器是什么牌子的,还是自己对自控系统进行了改变,难道没有露点保护吗???

长时间无负荷运行对压缩机及系统存在损坏,如果系统内有水还会出现冰堵,或是炸管等等不良影响。

还有如果系统长时间低温运行,没有进行放水也会出现冰堵!!

希望和你探讨冷干机!!!(室外空气温度,用气量都会影响冷干机负荷)

[em01][em01][em01][em01]
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

930

积分

高中生

Rank: 4

威望
1 点
经验
370 点
积分
930
帖子
65
3
发表于 2006-11-26 10:57 |只看该作者
有膨胀阀吗?开大点!还有就是控制风扇的压力开关往上调一下!QQ:57730882
回复

使用道具 举报

53

主题

0

好友

6919

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
16 点
经验
1775 点
积分
6919
帖子
598
4
发表于 2006-11-27 18:17 |只看该作者

是处理风量6立方的震东冷冻式干燥机。现在把热气旁通阀再次调节后,冷干机在无负荷的情况下没有出现压缩机结冰的现象了。

没有膨胀阀的,是毛细管!把控制风扇的压力开关往上调下,是控制风扇转动的时间长一些,对吧?

长期无负荷的情况下对冷干机会有磨损,但该客户的空压机使用了时间控制启动和关闭空压机。冷干机没这个功能,24小时在使用,请教楼上的两位朋友:如何改控制方面,能使冷干机在空压机关闭后,冷干机自动关闭。

回复

使用道具 举报

53

主题

0

好友

6919

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
16 点
经验
1775 点
积分
6919
帖子
598
5
发表于 2006-11-27 18:19 |只看该作者

俺不懂电路控制系统,是个点盲!

[em49][em49]
回复

使用道具 举报

53

主题

0

好友

6919

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
16 点
经验
1775 点
积分
6919
帖子
598
6
发表于 2006-11-27 18:20 |只看该作者

哈哈,真是个电盲。连电字都打成点了。。。。

-----------------------------------------------------------------------------

[em32][em32][em32]
回复

使用道具 举报

162

主题

0

好友

5328

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
1 点
经验
49 点
积分
5328
帖子
2489
7
发表于 2006-11-29 06:08 |只看该作者

震东的东西,是台湾的.这个机组多大?膨胀阀也没装?这么省成本,可不是好事.

[em06][em06][em06]
回复

使用道具 举报

53

主题

0

好友

6919

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
16 点
经验
1775 点
积分
6919
帖子
598
8
发表于 2006-11-29 09:51 |只看该作者
JS-50AC   处理风量6.9立方/分钟。
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

1404

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
2 点
经验
438 点
积分
1404
帖子
90
9
发表于 2006-11-29 15:32 |只看该作者
冷干机的主电路可以接在空压机上啊!!!可以由空压机的启动与停止来控制冷干机!!!
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

168

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
44 点
积分
168
帖子
8
10
发表于 2006-12-18 15:48 |只看该作者

这样就可以了吗

回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
11
发表于 2006-12-20 21:40 |只看该作者
售后了解吗。
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

930

积分

高中生

Rank: 4

威望
1 点
经验
370 点
积分
930
帖子
65
12
发表于 2006-12-23 16:53 |只看该作者
安装低跳开关!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

302

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
80 点
积分
302
帖子
31
13
发表于 2006-12-26 19:47 |只看该作者
正常情况下,冷干机就算长期没有压缩空气进入的时候也不会造成压缩机吸气处结冰。因为有热气旁通阀从压缩机高压处引一部分热气补到吸气段,防止压缩机低压保护和吸气温度过低造成吸气段结冰。
专业维修保养各类双螺杆压缩机(复盛FUSHENG;汉钟HANBELL;比泽尔Bitzer......)及空调系统保养。 联系人:周先生 联系电话:021-26701571,QQ:964209
回复

使用道具 举报

bobo 该用户已被删除
14
发表于 2006-12-26 22:28 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

53

主题

0

好友

6919

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
16 点
经验
1775 点
积分
6919
帖子
598
15
发表于 2006-12-27 13:33 |只看该作者

现在这台冷干机调节热气旁通阀之后没有出现压缩机表面结冰现象了.

但由于客户现场用气属于阶段性用气,冷干机的压缩机表面还是有结露(水滴).

冷干机经常无负荷运行,低压和高压及整个制冷压缩机的温度都是一样,这样对制冷压缩机有何影响?