设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 4117|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[求助]冰箱压缩机与热泵用压缩机换用有什么注意之处??

[复制链接]

15

主题

0

好友

265

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
55 点
积分
265
帖子
20
跳转到指定楼层
1
发表于 2002-11-24 21:03 |只看该作者 |倒序浏览
比如:
1 G& f" s! ~* M& m4 Q; Y2 v用冰箱压缩机代替热泵(空调用压缩机)。$ R, ~. V/ @! [4 q3 [' g2 y, B
★对转子式的它的压缩比一定,但是会不会因为排气压力(由排气阀弹簧力控制)比空调工况低,而使压缩气体在到达空调工况的冷凝压力前先打开排气阀排气,致使冷凝压力变低。' Z8 K! i' X- e! N- k
★另外,这么换用会不会使得电机温度过高烧毁,等等.......
回复

使用道具 举报

992

主题

0

好友

87万

积分

管理员

总坛主

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

威望
168 点
经验
12708 点
积分
877030
帖子
3978
2
发表于 2002-11-24 21:41 |只看该作者
空调压缩机一直有活塞式的呀!3 b* p0 Y9 `  a- c. @- h
怎么清华也开始搞压缩机了吗?
回复

使用道具 举报

15

主题

0

好友

265

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
55 点
积分
265
帖子
20
3
发表于 2002-11-24 22:02 |只看该作者
那您说是能换,还是有问题,不行啊!!9 h6 `# F8 @+ T6 ]( P1 M
5 ^4 B. E/ e" f/ \9 n
我是力学系的硕士生,我的毕业课题要选用这样的压缩机。还请您指点!!: S1 T4 E, w9 Y6 J2 J6 J/ `& }
( S- f! f# V. f6 p" f9 Q- [
谢谢
回复

使用道具 举报

15

主题

0

好友

265

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
55 点
积分
265
帖子
20
4
发表于 2002-11-24 22:05 |只看该作者
我设计的制冷系统工质R142b,工作在15~65度。制冷量1kw。排量14cc/rev8 D2 F' Y! U* m- z8 U1 ~) j
2 V7 m( ^3 |$ b9 ?
相应蒸发压力:246.6kpa7 ^* ~& u) F/ ~* O
冷凝压力:999.37kpa+ m" c  d+ b7 A1 G% g) h
(这一压力与用R22作冰箱用时相似:R22   -15~30度)
: {8 C, _0 s$ f! g3 x% X0 O4 |0 {/ \& Y) l! j
相应带来压缩机选型困难:
3 _5 E5 G, _+ D+ m, s) B1。选空调工况压缩机# N- _7 b& D+ H" k+ ]
   先选择涡旋式,但是最小的排量3.97立方米/h,相当于23.6cc/rev这样制冷量有6kw,太大了,严重偏离设计工况。2 Q# W* Z( _% ~6 l
   再选择转子式的,排量合适,但是此时的排气压力是R22在54.5度时的,恐怕由于排气阀的弹簧力太大,大于排气压力(R142b冷凝压力:999.37kpa),而使排气阀不能正开确打开。8 T, R  ^" M# }. t' [) u
   (不知弹簧力是否可调到我要的值,那么就可以解决压力问题)/ c& M$ R6 v8 \1 J+ a  C
2。选冰箱工况压缩机6 G  S% ~7 ?6 l
   用往复式的话,虽然排量、压力都满足要求但是此时工作温度过高(R142b15~65度),会对压缩机造成什么伤害,还运行的了吗?(比如电机会烧坏。。。。。)
# }* z. o: b3 I0 f, y, W4 u. C
& d$ a- W! a# k) \4 O这篇在压缩机论坛里也发过!!
回复

使用道具 举报

44

主题

0

好友

3011

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
0 点
经验
337 点
积分
3011
帖子
139
5
发表于 2002-11-24 22:14 |只看该作者
容积式(特别是回转式)压缩机的设计两个重要的参数是: 压比(即容积比),流量6 a) T4 m% [$ h% c! D+ o6 n4 D  \# D; D) Q
8 \, u) z7 y2 H9 `+ [7 U
所以不管其他的设计要求是什么(蒸发温度,冷凝温度,制冷量),最终都要转化到以上两个参数,然后你再选择相应的压缩机,
E-mail:yuanyangzhao@163.com qq:88230188
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
6
发表于 2002-11-25 08:21 |只看该作者
据我所知,活塞式或滚动转子式的排气阀片的主要作用力是冷凝压力,自身的弹簧力很小,手都可以掰开。要不然压缩机的排气压力启不是一定的????由阀片决定?那压缩机的工况也太窄了吧。若是做热泵,主要解决的问题是压比较大,压缩机温度过高(吸气和排气),一般大压缩机都要加额外冷却装置(喷液或油冷),小压缩机装在哪呀?
" p' i" _4 h% H+ f6 \& ]     一般压缩机的参数表都有运行范围,可以参考一下,如果不行,可不是调调阀片就能解决的。
  P0 D: i* s2 p                                                                               个人观点
个人意见,欢迎指正
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

4201

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
0 点
经验
665 点
积分
4201
帖子
290
7
发表于 2002-11-25 11:50 |只看该作者
这位老兄贴子发了不少啊,是不是火烧眉毛了:-)* J* _2 b0 g1 h5 {) p! \
相应蒸发压力:246.6kpa  s; ~% z7 P6 k' q. x$ R! k& [
冷凝压力:999.37kpa
8 u( o  s) T% i6 e# y. N; [: L$ D这种工况下,压比只有4,很小意思的,不会引起温度过高。/ y  B7 N2 f8 B
如果压缩机的压力和流量都符合,电机的功率也应该满足使用要求,只要冷却可以,不会烧掉的。
& @" x6 ^1 \, o/ L, i& ]建议多看看厂家产品的详细介绍。
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

702

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
174 点
积分
702
帖子
86
8
发表于 2003-4-23 14:18 |只看该作者
这么可能这么用呢??
2 c; j' ]! \6 Q) K! g冰箱压缩机排量才一点点,而且工况不对,压缩机烧掉无疑!