设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 4122|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[求助]冰箱压缩机与热泵用压缩机换用有什么注意之处??

[复制链接]

15

主题

0

好友

265

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
55 点
积分
265
帖子
20
跳转到指定楼层
1
发表于 2002-11-24 21:03 |只看该作者 |倒序浏览
比如:
: W6 M* ^* t: L6 J0 V用冰箱压缩机代替热泵(空调用压缩机)。6 S. T) `; k6 R& u/ w9 M
★对转子式的它的压缩比一定,但是会不会因为排气压力(由排气阀弹簧力控制)比空调工况低,而使压缩气体在到达空调工况的冷凝压力前先打开排气阀排气,致使冷凝压力变低。$ K5 \( L9 z* T
★另外,这么换用会不会使得电机温度过高烧毁,等等.......
回复

使用道具 举报

992

主题

0

好友

87万

积分

管理员

总坛主

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

威望
168 点
经验
12708 点
积分
877030
帖子
3978
2
发表于 2002-11-24 21:41 |只看该作者
空调压缩机一直有活塞式的呀!
+ c# e2 A3 V+ e% E* e4 D怎么清华也开始搞压缩机了吗?
回复

使用道具 举报

15

主题

0

好友

265

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
55 点
积分
265
帖子
20
3
发表于 2002-11-24 22:02 |只看该作者
那您说是能换,还是有问题,不行啊!!" p, y9 t; C; A" b# Y
8 M8 H% \( H; R+ J1 s7 M7 u
我是力学系的硕士生,我的毕业课题要选用这样的压缩机。还请您指点!!: _  ~+ ]  V3 G- n: u. z; N
+ e1 I; _& Z- H- o0 \
谢谢
回复

使用道具 举报

15

主题

0

好友

265

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
55 点
积分
265
帖子
20
4
发表于 2002-11-24 22:05 |只看该作者
我设计的制冷系统工质R142b,工作在15~65度。制冷量1kw。排量14cc/rev$ a5 l/ f1 y- j
, `6 s& L! r0 Z* d1 B$ N8 l
相应蒸发压力:246.6kpa
, W; k4 t8 X) h, B冷凝压力:999.37kpa
' Y5 T) p6 t" o* @( E& }(这一压力与用R22作冰箱用时相似:R22   -15~30度)
, j9 ^$ \0 w1 m# Z4 W8 \. F4 n( }5 Z! V9 Z* d2 g2 r( ^/ c
相应带来压缩机选型困难:
! H% j4 |. u4 \8 T* H; u1。选空调工况压缩机
* s# M5 |% }0 ]( z( `   先选择涡旋式,但是最小的排量3.97立方米/h,相当于23.6cc/rev这样制冷量有6kw,太大了,严重偏离设计工况。$ D. J/ f* M" Q$ Z7 R, J1 n
   再选择转子式的,排量合适,但是此时的排气压力是R22在54.5度时的,恐怕由于排气阀的弹簧力太大,大于排气压力(R142b冷凝压力:999.37kpa),而使排气阀不能正开确打开。
9 z9 o1 c5 `# K9 y   (不知弹簧力是否可调到我要的值,那么就可以解决压力问题)) l3 |) {# O, Y
2。选冰箱工况压缩机
5 n. [" o1 V0 `  m9 i   用往复式的话,虽然排量、压力都满足要求但是此时工作温度过高(R142b15~65度),会对压缩机造成什么伤害,还运行的了吗?(比如电机会烧坏。。。。。)
$ U9 V) O$ `$ s6 Y4 d2 f' |! G* ~( J% B/ ^4 G& \+ O/ A
这篇在压缩机论坛里也发过!!
回复

使用道具 举报

44

主题

0

好友

3011

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
0 点
经验
337 点
积分
3011
帖子
139
5
发表于 2002-11-24 22:14 |只看该作者
容积式(特别是回转式)压缩机的设计两个重要的参数是: 压比(即容积比),流量
  G, H+ O7 i$ _$ l* v9 e6 o" f! N
所以不管其他的设计要求是什么(蒸发温度,冷凝温度,制冷量),最终都要转化到以上两个参数,然后你再选择相应的压缩机,
E-mail:yuanyangzhao@163.com qq:88230188
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
6
发表于 2002-11-25 08:21 |只看该作者
据我所知,活塞式或滚动转子式的排气阀片的主要作用力是冷凝压力,自身的弹簧力很小,手都可以掰开。要不然压缩机的排气压力启不是一定的????由阀片决定?那压缩机的工况也太窄了吧。若是做热泵,主要解决的问题是压比较大,压缩机温度过高(吸气和排气),一般大压缩机都要加额外冷却装置(喷液或油冷),小压缩机装在哪呀?
) l7 l8 u8 S6 |     一般压缩机的参数表都有运行范围,可以参考一下,如果不行,可不是调调阀片就能解决的。* p# z, \, X# c- V  {
                                                                               个人观点
个人意见,欢迎指正
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

4201

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
0 点
经验
665 点
积分
4201
帖子
290
7
发表于 2002-11-25 11:50 |只看该作者
这位老兄贴子发了不少啊,是不是火烧眉毛了:-)
3 `! M+ N/ {5 n, Y相应蒸发压力:246.6kpa' p- n% t9 B/ W2 A$ L3 q' L! r
冷凝压力:999.37kpa
& X- D6 v+ L! w/ E' T这种工况下,压比只有4,很小意思的,不会引起温度过高。1 y, ?, ~: u6 I7 ?7 ]
如果压缩机的压力和流量都符合,电机的功率也应该满足使用要求,只要冷却可以,不会烧掉的。3 L1 D/ G2 z2 s. H) [& W4 w4 k
建议多看看厂家产品的详细介绍。
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

702

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
174 点
积分
702
帖子
86
8
发表于 2003-4-23 14:18 |只看该作者
这么可能这么用呢??
8 M& N2 z; d5 ]冰箱压缩机排量才一点点,而且工况不对,压缩机烧掉无疑!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-24 09:28 , Processed in 0.182626 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台