发表于 2003-3-12 22:12 |只看该作者 |倒序浏览
请问:水冷式冷水机组冷却水进水温度低于标准的30℃会对机组产生什么影响?对压缩机有何影响?如果低于20℃?1 c5 N+ ^. P% h1 \% O 7 V0 N$ [7 [4 D' p* i [这个贴子最后由carabao在 2003/03/12 23:16:22 编辑]
回复

使用道具 举报

147

主题

0

好友

8638

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
73 点
经验
2001 点
积分
8638
帖子
557
2
发表于 2003-3-14 12:47 |只看该作者
冷却效果会好些,压缩机会效率高一点,电费能省点(与原工况条件比)
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

262

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
58 点
积分
262
帖子
24
3
发表于 2003-3-15 18:44 |只看该作者
那冷凝器效率是否要下降呢?
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

8

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
2 点
积分
8
帖子
1
4
发表于 2003-3-22 21:31 |只看该作者
这关系到,压缩机的内压缩和外压缩比,冷却水温过高为过压缩,反之为欠压缩.都会降低效率.
回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
5
发表于 2003-3-28 22:08 |只看该作者
看是干啥用了, s; b& X2 y1 V- L1 S/ A; @* h ) }7 W" ~$ z/ H5 Z/ Z[这个贴子最后由q123456在 2003/04/14 22:52:13 编辑]
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

149

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
37 点
积分
149
帖子
13
6
发表于 2003-6-22 00:07 |只看该作者
有冷却温度和压缩机电耗的规律吗?3 s1 O- ?9 z# Z' S% q/ ^* r+ `
谢谢!
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
7
发表于 2003-7-17 22:20 |只看该作者
冷水机组是做空调用的,冷却水温度越低(如果是天然因素),冷凝压力降低,制冷效率提高,冷凝压力降低0.1Mpa,耗电量降低7%左右。你说如果降到20℃,那还用空调作什么;如果一定要在20℃下工作,好处多多,坏处一个,就是排气阀片容易破损。
老实人说老实话
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

316

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
78 点
积分
316
帖子
37
8
发表于 2003-8-18 20:01 |只看该作者
理论上说,冷却水温度越低,冷凝压力也越低,制冷效率也越高。冷凝压力下降对效率的影响又跟不同的压缩机有关,比如冷凝压力下降时对活塞机效率的影响比较大,但离心机就不太大。但冷凝压力太低又会影响到节流装置的正常工作,因为冷凝压力和蒸发压力的压差变小了,这样可能会造成冷媒不能及时流到蒸发器,从而蒸发压力下降。对于螺杆机来说,一般都没有油泵,润滑油的流动靠压缩机的排气压力来推动,冷凝压力小排气也小,冷凝压力和排气压力基本相等。这样过低的冷凝压力会造成油压差不够。对于像开利、特灵这类半封闭冷水机组来说,电机是靠冷媒冷却的,冷凝压力太低还会造成无足够的冷媒来冷却电机,这对电机就很危险。冷却水温度低的影响一言难尽,就不说那么多了。
希望跟专业内的朋友交流学习 jeffzhang33@hotmail.com
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
9
发表于 2003-8-19 23:21 |只看该作者
冷却温度与压缩机耗电的关系是:冷却水温度升高 5℃,冷凝温度相应升高 5℃,压缩机的制冷量将减少 7%,耗电量将增加15%。但是在夏天,你怎样使冷却水降下来?如果你单位旁有清澈的河流,河床底层温度一般在 20℃以下,那就是天赐节电条件,用河水来冷却,一般可节电30~35%;第二,就是动凉水塔的脑筋,将凉水塔搬到背阴处,一般可节电 5~7%;第三,就是将放置凉水塔的屋顶用石灰水刷白,也可节电 5%左右。