压缩机维护之冷冻油选用介绍
* @0 H+ S. m* M+ w ! T8 l9 H5 ?) ]! X& b% I
压缩机作为暖通制冷行业的核心和造价最昂贵的部件,它的性能和维护一直是我们这个行业人事和用户最为关注的问题。笔者一直从事压缩机的研发工作,就压缩机在使用、维护当中有关冷冻油的使用问题发表一下个人看法,希望对广大同行有帮助。5 ?' |- ]3 \& ~, u7 ?4 w
一、压缩机和冷冻油的匹配
* J. @6 K/ S. n1 D 1、就压缩机使用的制冷剂对冷冻油的要求来配型。包括R134a在内的环保型制冷剂匹配的是酯类合成冷冻油;而R22等非环保型制冷剂匹配的是矿物冷冻油。
6 H) |3 k$ `8 P' L$ i: v8 D1 ` 2、就压缩机的使用工况对冷冻油的要求来配型。空调压缩机匹配的是在40℃时运动粘度范围在30-50的冷冻油;冷冻、冷藏压缩机匹配的是在40℃时运动粘度范围在20-40的冷冻油;高温的螺杆压缩机匹配的是在40℃时运动粘度范围在100以上的冷冻油;冰箱压缩机匹配的是在40℃时运动粘度范围在20-40的冷冻油;
1 \2 }2 \9 S7 i E 3、各种类型压缩机的冷冻油配型表看QQ:1163727045空间 6 f: f; ^3 l7 z" Y0 T
: D' T2 G3 Z. z8 _. L
二、压缩机使用冷冻油的技巧
4 i! r0 j9 A: s/ X' k4 D 1、冷冻油的使用量。冷冻油的量要控制在整体制冷系统安装完毕,试开机运行后,从压缩机的视液镜上看到的冷冻油回油的位置应该在视液镜的中线。回油过高会引起冷媒被过于稀释,导致制冷的效率过低;回油过低会引起冷冻油的润滑、排热、密封、绝缘等性能的下降。所以当安装的机组的管路较长时,应适当的补充配型的冷冻油。
7 q+ E7 N. \" j1 y K* H 2、冷冻油的更换。压缩机应该保持在清洁、有序的工作条件中。为了保证最佳运转、安全性和压缩机使用寿命,要进行维护工作并定期的检查其中包括冷冻油的更换。冷冻油的更换包括清洁过滤器,在新压缩机连续运行100~200小时后,进行第一次更换,以后一年要更换一次。当然,换下的冷冻油我们要按照国家的要求处理废油,否则会引起不安全和污染。
9 j4 ^2 X. E' B1 k- P7 `# H; i 3、酯类合成冷冻油的使用。在使用环保型制冷剂时,应该为压缩机选用酯类合成冷冻油,只有这类油才能保证与制冷剂的良好的互混性。但需要非常注意的是,酯类合成冷冻油具有很强的吸湿性。这就对安装制冷系统的工程师和操作人员在设备的清洁度和干燥度的处理方面提出了高得多的要求。制冷系统安全的运行条件是残留湿度100ppm时就可能对整个系统造成损害。
5 u5 d. i, r: g, p2 Q 4、各矿物冷冻油的混合使用。不同的品牌冷冻油在粘度相同的时候是可以混合的。制造厂家在这方面做了测试。根据德国有70余年历史的压缩机制造商博客压缩机检测结果表明FUCHS DEA ,MO-BIL,CPI,ICI(2007年被CPI兼并)和LUBIL的冷冻油具有相同和实际具有相同粘度的时候是可以混合的。作为标准配置冷冻油,FUCHS DEA Reniso SP 46被预注在Bock压缩机中。它可以与比如LUBIL 4GS的冷冻油混合。 6 Z* r. S3 d s1 y: i) [; C' M
三、压缩机用油存在的问题举例 * |, N5 q% A, R5 T( Y& P
1、石蜡含量偏高。当压缩机工作温度降低到某一数值时,冷冻油中开始析出石蜡,使冷冻油变得混浊。冷冻油析出石蜡时,当量超标时会积存在节流阀处,使节流阀堵塞,或者可能积存于蒸发器的传热表面,影响传热性能。# i2 N* P( U6 h6 h& B
2、倾点过高。冷冻油在实验条件下冷却到停止流动的温度称为倾点。在制冷系统中,热交换设备和管道,通常在低温下工作,而管壁上或多或少都有油膜层出现,如何油的倾点过高就会影响制冷剂的流动,增加流动阻力,影响传热效果。一般来说,用于冷冻设备,其倾点应越低越好。在制冷系统设计时,冷冻油的倾点必须低于系统最低的蒸发温度5℃
1 Z9 D6 z' `1 t: i9 B6 \7 e. y8 t& }/ S
3、化学稳定性低。纯粹冷冻油化学成分稳定,不氧化,不会腐蚀金属。但是,当冷冻油内含有制冷剂或水分时便会产生腐蚀作用,润滑油氧化后会生成酸性物,腐蚀金属。当冷冻油在高温时,会出现焦炭,若这种物质附在阀片上,将会影响阀片的正常工作,同时会造成过滤器和节流阀堵塞。因此必须选用具有化学稳定性和抗氧化性都较好的冷冻油。图五、六为冷冻油化学稳定性低导致的积炭问题。7 `0 D; `, L6 h0 T) a) N8 _
5 r* F/ w# J' J# z
4、机械杂质和水份含量超标。如果冷冻油含有水分,会加剧油的化学变化,使油变质,引起对金属的腐蚀作用,同时还会在节流阀或膨胀阀处造成"冰堵"。而润滑油中含有机械杂质,会加剧运动件摩擦表面的磨损,很快堵塞过滤器和节流阀或膨胀阀,所以冷冻机润滑油不应含有机械杂质。3 t) ?2 o5 V# F' c6 A. n+ f
四、冷冻油的选择5 F% |; }0 {& {; ~* p% ]* g& Q
1、看品牌。冷冻油在压缩机工厂出厂前均已预制,在今后的维护中只要选用原来预制的冷冻油就是万无一失的,但在实际操作中压缩机工厂对于预制油的报价非常昂贵。我们的维护人员为降低成本,会选择可替代的冷冻油。在市面上品质既有保障而且价格又能接收的产品主要有CPI( 联系CPI中国王工:13926549484 大量供应CPI润滑油),ICI,SUNISO、LUBIL等品牌。
$ _5 o# `6 L$ j( |2 ?1 @6 @* f 2、看颜色。对于冷冻油的辨析质量问题最简单的办法就是看油品的颜色。矿物冷冻油的正常颜色是透明略带明黄,如果浑浊或颜色很深表明油里杂质含量和石蜡含量高。酯类合成冷冻油的正常颜色是透明带明黄,较矿物油略深,当其运动粘度越高颜色越深,当达到220粘度时,颜色表现为明黄带红宗。
' b# R, @, N6 P- Y5 [! E& o/ qCPI中国王工:13926549484 大量供应CPI全系列合成润滑油。
. ]+ _+ A( A+ o; G9 ^+ W% `# G9 _) Y |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 154 小时
- 经验
- 2748 点
- 威望
- 488 点
- 压缩币
- 35 ¥
- 最后登录
- 2010-8-17
- 注册时间
- 2009-4-2
- 帖子
- 231
- 精华
- 0
- 积分
- 9967
- 阅读权限
- 150
- UID
- 25577
 
- 威望
- 488 点
- 经验
- 2748 点
- 积分
- 9967
- 帖子
- 231
|
BITZER半封闭压缩机冷冻油更换操作规范( H2 p/ S. ]& a5 l, M+ Q3 f
一、 冷冻油更换的条件2 }; U1 K2 i5 B# n1 [
1、 空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);
7 j, L& B% I, x. c2、 因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
, }( W1 J/ e; X* C, G3、 对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;) E" O; J: C1 H3 r) r
4、 根据氟系统清洁度情况酌情处理。
( @3 _ a. u2 L) w/ d6 ^5 n二、 冷冻油的型号
0 m4 T( J7 T# v1 f; I1、 半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2/ ~& b: A3 {% j: {, s o
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油. I8 o( u: _0 N$ E
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A) tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
* d7 W7 Z8 z( H* j/ e7 Q tc>55℃ 使用BITZER BSE55
3 g/ k- C8 ~7 L1 B(tc:冷凝温度)
3 A4 e+ U; Z' ^6 A! B8 t5 ^% R2、 半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
# W8 Y" _+ _! l3 K# @允许制冷剂(R22)使用B320H2 u* o, e: g2 ^
允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
" X+ ^' M0 N- N, s4 T$ T4 d# E三、 标准注油量/ a: C4 O6 [5 o( Y' ^" ]
活塞式6F-50.2 注入4.75dm39 V) S7 e# |. F+ {. Q3 f
螺杆式CSH7571-90注入14 dm3" N6 b9 j# k# ?) R, \5 B
GSH8571-140注入18 dm32 u0 A& Q( D8 ^+ s# m9 t1 {( D
四、 冷冻油更换操作规程
4 R& Q0 `7 t5 U" L. @$ |, W. u1、 关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;
, S4 \! g1 P l' [, n2 |2、 拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;9 P& S" u' N! f# R! M" O
3、 可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进, N& B0 Q1 {7 h+ ^# D# N8 _
一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞3 ~7 [% { ?, y9 d2 M0 t
8 ^+ o3 y5 \; j9 m , Y& T8 t5 l) h, c
4、 冷冻油注入:
! h, w2 B( U) N& [) ~; ?方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
! S# r; |7 a# H j. H方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。. b) t% j! G/ L" p1 c
5、 因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;$ S' r @8 |1 r" M& ^
6、 冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;6 n1 }9 ?5 g/ ]. {
7、 抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
, g) J( O8 y9 e8、 如果没有漏点等待20分钟后启动机组;
; _1 @( e* h9 o) N% s9、 开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。比泽尔螺杆压缩机合成润滑油cpihualai点compressor点cn 王工:13926549484
" l9 n3 m, y/ Z; e$ l0 L五、 注意事项' z. a6 O. O. |9 M2 h8 c' H
1、 聚酯油BSE170=solest170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;+ Z6 ] q8 g# x9 b8 f3 x, D
2、 对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
! [" h) u2 }3 R9 J* B4 _" E3、 更换冷冻油尽量不要在雨天操作。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 154 小时
- 经验
- 2748 点
- 威望
- 488 点
- 压缩币
- 35 ¥
- 最后登录
- 2010-8-17
- 注册时间
- 2009-4-2
- 帖子
- 231
- 精华
- 0
- 积分
- 9967
- 阅读权限
- 150
- UID
- 25577
 
- 威望
- 488 点
- 经验
- 2748 点
- 积分
- 9967
- 帖子
- 231
|
汉钟螺杆式冷媒压缩机的冷冻油的维护操作说明
) y. H" C- M0 M# l9 |! @1.润滑油的作用:) P. J$ S9 n8 T6 o
7 K( f( s. V9 x: W( S5 @
1)在螺杆与压缩室以及阴阳螺杆间形成动态密封, 减少制冷剂在压缩过程中由高压侧向低压侧的泄漏。
# h! K. s! P! w E. C9 c
8 W2 ^4 g; i2 C6 f2)冷却被压缩的制冷剂, 油被喷入压缩机内, 吸收制冷剂气体在压缩过程中产生的热量, 降低排气温度。
2 |: `5 }2 p/ X+ i
0 V4 W) g: ^" k- h6 Z) P/ p# C6 M! S ]3 ~7 \3)在轴承以及螺杆间形成油膜用以支撑转子, 并起润滑作用。
# B" B' t$ L9 ]- b g" u
7 C. W% h) p: F% D# r8 [4)传递压差力量, 驱动容量调节系统, 经由压缩机的加卸载电磁阀的动作, 调节容调滑块的位置, 实现压缩机容量调节控制。5 T$ O/ L5 L* o: c# J6 Q% y, q
3 u+ e2 p7 j5 I4 }( ]/ y
5)降低运转噪音
9 F; L6 l5 o9 [2 F
# y7 f8 g! `2 W% b# p: M8 X: A+ l5 ?+ ?# M4 c
4 Y* d6 N$ p; Y# M8 X/ E说明:压缩机内部润滑油系维系压缩机正常运转之关键,一般润滑油的问题有:
4 Y2 g# ?+ m @. U! n1 ?, @ ?* L8 M7 ~' `! z9 L
1)异物混入,致润滑油污染,阻塞机油过滤器。: B1 W; A% E2 d! @9 q. Z, F1 w$ H
& N. ]- w1 }' B( c$ Q. L7 H- u, j. H
2)高温效应致润滑油劣化,失去润滑功能。
7 U7 S1 d% Z9 m8 u L( d- \
3 m% V5 C& V! G% [3)系统水份污染、酸化、侵蚀电机。
1 i) D" l( L; f; {+ Q! K: W3 X2 N/ b( ^: p' D& ^, F
7 w. H9 t c8 u [3 P6 V" e5 K
7 s( [8 g/ Q: w' E% B, r' s
2.压缩机冷冻油检测和更换:
9 h& a; V+ Z8 X" y
5 A9 U& p" w( k# n" I8 V对于系统厂商而言,压缩机冷冻油的检测和更换周期与其生产制程的工艺控制有关。如果系统的蒸发器和冷凝器及系统管路的洁净度控制比较好,那么相对而言进入压缩机的污染物就比较少,检测和保养周期就可以相对加长。8 h1 ]& T q# }
/ \# l. r4 q5 x0 N
一.主要监测指标:
+ p( b1 B7 `: E7 Y* r' w n; t9 k* L/ f- f
1)PH值指标:
) D9 G1 U) ` T' h$ m9 i' U4 m% z2 {$ ] d G+ S5 C2 M3 D
润滑油的酸化,会直接影响压缩机电机寿命,故应定期检查润滑油之酸度是否合格。一般润滑油酸度低于PH6以下即须更换。若无法检查酸度则应定期更换系统之干燥过滤器,使系统干燥度保持在正常状态下。
- z* {' m2 ]5 L# @0 j4 i5 I* G
1 [3 a- i" c0 W2 s; c A: R* W2)污染度指标:如果100ml的冷冻油中污染物超过5mg,建议更换冷冻油。
% x+ Z8 H& s# L6 |6 v$ P! }" i
9 y5 J9 l. S" y# ~# w. q4 E$ H/ b3)含水量:超过100ppm,需要更换冷冻油。
: @& e- \; S: Y, F, R" T
: g8 L1 G# L: H6 r, h$ }( P 二.更换周期:
4 h; G: k" H% `
" @ D6 A6 M; a一般每运转10000小时须检查或更换一次润滑油,且第一次运转后,2500小时建议更换一次润滑油并清洗机油过滤器。因系统组装的残渣在正式运转后都会累积至压缩机中。所以2500小时 (或3个月) 应更换一次润滑油,尔后依系统清洁度状态定时更换,若系统清洁度佳,可每10000小时 (或每年) 更换一次。
0 s6 _4 K$ R) j! s& H8 U: B( e8 q0 p! Z" p7 o% @( z
压缩机排气温度若长期维持在高温状态,则润滑油劣化进度很快,须定期(每2个月)检查润滑油化学特性,不合格时即更换。若无法定期检查则可依以下建议表执行。
. ^' Y T" j0 K1 O" p( L) e* f( s7 j7 E
1 r! N; L3 t2 k& ^" Q q* }# _! P
运转排气温度(℃)* z1 P5 M; ~) v; `+ t* k3 |! Q
65~75℃
5 H8 b k; k$ X% _% s7 t 75~85℃
8 F! U7 Z: a1 [+ S g5 q 85~95℃
" F8 `) d" B4 C, I% x$ T% N 95~105℃( g6 F6 r$ z* z7 z
105℃以上3 Z9 k7 x: L/ A& Q- q- j' q% Y
. l, p6 m) j2 o' t5 W( n
更换时间(小时)
; ~- k1 b/ |: p4 p+ a 10000( r, r3 y" V# W/ N
8000% ?+ n5 ]2 R/ H) @& |6 {7 j+ K; o
4000- F% A+ U: r! D6 D
1500+ L0 U. |- o: X4 @' O1 P
500
* B+ s4 s5 O$ n 1 N$ @/ i' T- X) x9 p
更换时间(运转月数)! [! }2 u) E* I5 ^# S ^# G
20% S0 ~6 U! k7 r$ h* M5 M9 V
16
& q$ g" q+ \- E8 n7 J- } 8) v/ d; }* y4 @9 N/ _; f" V- u
3+ }* o" @' W' C) y. c
1
+ z' Z) X: |! i6 Y9 _6 [$ Q6 p + X) @- ~: v- ?
+ w. z: E7 w. c, H- Y1 N
说明:运转期间系以每天运转16小时计算
; `" L9 X/ B4 O8 n9 D" D! d, K9 |$ v: J2 {0 r) ?/ y. x5 D
/ r0 T9 ~4 M0 l" ? C
7 ^; [; f W0 u6 m% w( \& h3.冷冻油更换操作方法:1 z: S8 ~+ f0 I1 U! L) m. M/ t
0 j% ^) a( L# w$ J 一.更换冷冻油不做内部清理:
2 l' C. s( s* c6 G) h5 [! Y* J, K9 `* j
压缩机做泵集动作,将系统冷媒回收到冷凝器侧(注意泵集动作最低吸气压力不低于0.5Kg/cm2G),将压缩机内冷媒排除,保留些许内部压力作为动力源,将冷冻油从压缩机的放油角阀排出。压缩机放油角阀如下图(一)所示位置。冷冻油排除干净后,即可将此, n2 a& C0 O" z3 ? @
6 l; J4 J c) D4 F+ z9 D ※说明:清结孔法兰(盖)与油位开关法兰(盖)安装位置相同,油位开关法兰为选配元件。※3 U1 N$ D0 [; u9 U1 t
$ w8 c3 I0 B8 V" |) X
: `6 |& T- y; T
( |# x3 v" ?$ O$ _9 _% i
$ L1 e) s2 z+ }: \9 h3 l4 c7 Q
3 F+ i; w8 K l) j% @' w/ B油位开关法兰(盖)% L: U; K) R) Y( I
- Y" j4 j6 H; i0 v; X- ]清洁孔法兰(盖)6 h1 e, ^6 [* Z; C% y
5 Z" m1 W' y0 M" D1 R
放油角阀2 w# ^( D* K! S; J6 h
7 }, J4 D8 J6 t" b* d6 p4 k4 s
机油过滤
" Y( q: h" _' f1 }* x" U- l, G
]1 b" p- ?6 o' t- {5 o器接头
v0 L; \. s/ ?8 d& S0 X8 u
/ `+ e7 r" t3 j) y8 T# Q* n) Q; f0 z# t- {0 b
6 H6 m) x8 U3 V) j5 ~- c0 g! M : C: j% N9 a9 x8 u# b
7 ` F. ^9 j' W1 o# \. M 示意图(一)8 u+ H4 z5 K$ d: |( u: c
5 A& d& M" D; _( d5 B低压侧角阀, a. h( E+ B& }6 J* k+ a& l7 r" U
) V- O8 L& G |
机油过滤器接头/ }# m% n8 m3 ?6 W2 A- |/ Y& K
' C* H! _" g* I7 k; T: L; O高压侧角阀; S) E& o# ~7 x( }9 @4 Y6 |
a% d0 s* H0 G, y9 k0 z
9 H# ^# [1 o1 i' @4 n9 @& M+ M- {) m& F( N& X5 G3 r. p& {
示意图(二)
* w8 }4 N/ @1 r& m: `
+ ~& ^4 h' d( K: v角阀关闭,此时可以利用真空泵的抽吸力将新的冷冻油由导管从放油阀抽进压缩机,达到标准加油量后,将放油阀关闭,继续抽真空至标准要求,即完成换油操作。如此可以防止系统漏空气造成后续的操作的困难。真空泵的接点建议选择高(低)压侧角阀(如示意图二所示)或其他相对的高位点,防止抽到冷冻油损坏真空泵。
* w) c) v9 f) [ z: Z# N) j, q. O* }
0 L/ A; c+ i% V二.更换冷冻油并作内部清理:
! o: L6 X% I; N1 c6 F6 }3 m4 J; x/ N- ]* W" B' g& z7 B7 j
放油的动作如前所述,冷冻油排除干净且压缩机内外压力平衡后,用内六角扳手将法兰螺栓松脱,拆出机油过滤器接头和清结孔法兰(或油位开关法兰)后,将压缩机油槽内的污染物去除干净,并检查机油过滤器孔网是否有破损,并将其上的油泥、污染物等吹除,或更换新的机油过滤器,注意換新时过滤器接口螺母要旋紧,做好密封,防止内漏;机油过滤器接头内衬垫一定要换新,防止内漏;其他法兰衬垫也建议更新。
p" F g& K) k
# v8 B: b$ X) ]8 d7 i
1 [. I7 _& t7 U, h% T2 ^ ], v* ^! \! F# _, d, S
4.注意事项: K$ j5 s: ^9 V( O
' u7 M8 ]* |* A6 A, B9 H
1. 不同牌号的冷冻油切不可混用,尤其是矿物油和合成酯类油切不可混用。* m8 n( a; c: ?7 \, P3 T/ n& I
0 W7 T6 x! W% d! o5 q7 \
2. 如果更换不同牌号的冷冻油,注意要将系统内残存的原冷冻油排除掉。
" p2 K+ t) D' T" i. y& r ^: }
+ N- _- N/ f5 U: Q3. 有些油品因有吸湿的特性,所以不要将冷冻油长期暴露在空气中。安装时尽可能 缩短暴露的时间,并做好抽真空操作。: r8 e3 I* |0 U( x
i" F2 M# S2 \4 q! ?! n
4. 如果系统发生过压缩机电机烧毁故障,更换新机时要特别注意将系统残存的酸性物质去除,并在调试运转七十二小时后检查冷冻油的酸度,建议更换冷冻油和干燥过滤器,降低酸蚀的可能。此后运转一个月左右再次检测或更换一次冷冻油。1 v( ~2 u v: D) {
6 y& u1 T8 G; k+ H1 ^5 S
5. 如果系统曾发生过进水的事故,要特别注意将水分去除干净,除更换冷冻油外,要特别注意检测油品的酸度,并及时更换新油和干燥过滤器。3 i4 z+ B0 c0 _/ W0 D% l0 ~$ Y5 f
1 `/ U" u) r/ K
6. 冷冻油压缩机油 cpihualai点com 王工:13926549484 冷冻油压缩机油长年大量供应 |
|
|
|
|
|
|
|
|