设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 2623|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

制冷机水质分析

[复制链接]

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
跳转到指定楼层
1
发表于 2005-5-5 16:38 |只看该作者 |倒序浏览

下面是我公司制冷机组近期两次的水质报表,请各位前辈分析,存在什么问题?应该怎么改进?

, I; f* c2 s# P4 z1 I

" X! t; B, F/ G' y( R4 t

P5 D! p" |- c- j" s6 N& b& y' ^. Y m6 O1 k1 b+ w9 e; a+ P6 z) n% X# G; |9 N& ]8 x. n4 M, \5 S/ k. Y+ [9 Q h& g; K8 A& B5 `; \8 }: Q. m7 C. O; _# x. d* S9 a* |* M( S. ^ j/ @* m( H3 j1 X( x: Y C2 o! n" e8 n. s' @2 j7 y& C8 M8 b. V' E5 r8 b6 i6 ] ^: ~9 S, h! X9 \, w2 M) l" o0 [1 R, ^/ X% y* g7 j( n/ W0 o% H, @) N6 Q. R9 t4 }6 A) I' ~* F# X; W$ b9 `1 l/ n f, j5 |- c4 }) [( q- c) U: W% _5 H! o+ C& ~9 {3 [, |! b" C9 W8 x: D3 M! T( L9 C* {* u8 R, w' \% P" O1 h, P0 q0 E3 p1 G+ I' G, e* Y% W' J/ u7 q% |$ X, p& d" X* \; c" z& H' n, y1 A7 o0 V+ Z4 s2 }7 Y; l; s! h! ?( G( O/ Z" T- p+ S# \! k# [$ z* U4 Q( _; \. p2 S6 `& T* S4 V# Z6 v0 y8 J9 y# o: m- _, x/ n# x' u: i+ @8 H! B. x1 T2 a& s E% q. V; G* r0 Z6 @; y! k' h' [! l8 s" e+ u r- ^- K) A9 L( t0 u$ J) E) \6 K0 y& D: c* X/ V2 B1 Q1 ^9 }9 E% T0 S% T S8 o: u, A: i s0 s% w$ e" z( F, f9 m* |0 _4 {6 R, z1 j+ n) ]1 n! g J2 e. l/ U0 [7 A. \! C4 P7 X( p2 t8 Q2 A0 ]3 N6 r8 n! ^ ?; h, `9 ?- }/ Z0 Q' j% ^4 e! n! K0 U& o/ B0 A* H; z# ?3 L ?# S& ?" |' s4 m8 L6 P# S" i) @ G$ H8 r- Z+ R: U) D- _% f+ ` n) K; m2 W3 R1 M% V7 ]$ z: l4 R8 \6 ?$ |5 R7 W8 Y; ^& J/ u r1 t9 a6 s/ }+ T S2 K) S! j J4 \2 p# r0 X. K& X* J% @4 @6 ]- d( G1 c9 d, j7 z3 ?% T2 {: o0 ?" [6 R( @( o/ a5 R. `) P A7 h+ o" X% G, f* C7 R. h s2 {. T7 a+ \; z$ z2 \1 x/ e" I2 ?& t2 U8 N# `! j# d. \: v: P2 J2 t" l' b- u9 J- y& e/ g1 O2 l) Y- b" L3 G8 d$ ?5 R& G+ L: Z+ R# V- X: O" Z, j; A/ Y9 p) ]2 `7 @) h7 X( ^9 I! z6 N- s Y: Y0 t# M2 `" O5 j( ?0 r2 |+ Y& X4 u) j. q* q5 x' o- a3 r6 [* V/ l6 r" ]" L2 L/ @4 T2 n5 i& o! A' p8 r+ p: y% K7 h$ a7 {0 Y! D w. M& u, r" s9 C9 u4 ?* R# X3 |0 j. Q# a L- H* w( n! x8 a$ _# e6 R7 |. r' I5 P r, {9 P j. J( N5 z6 [( @* g/ e, u- s* M- |" D# E0 f ] E' J9 \- ^; ~+ f8 q! F7 b: g4 y* Z, M* a" I% U9 u5 }( d) l! i+ X( y& x8 v6 v( }* W% `, a7 t/ \8 T1 ^2 j% B6 U% X1 w1 b* v# D: `6 L! h2 f* D7 E+ ?4 w0 X* i' o6 z; a( M8 U; x, F2 |- U3 t8 R4 f8 k! Z& [& @! `0 Z9 i; f( v$ @+ g9 Q6 @% E7 K8 J! O- t' }, w1 w; q7 N1 O/ D# }# ^# \# x9 r" l# ^9 X; Y; L! Z) ?& W3 p3 w7 C! u+ N c# I: W8 O8 A7 h4 p9 ]/ F$ o' Q& v5 H5 G ~1 J' z4 A& x# y/ Y5 J+ \" a& _& k% c' E$ D% t3 A$ \* C- a* k
循环水水质报表
2005-4-29
项目 PH 氯离子 总铁 硬度 浊度
1 8.24 19 3.6 30 4.6
2 8.98 20 3.71 17 5.9
3 9.27 22 0.76 15 0.4
4 9.46 23 1.48 5 0.8
5 9.58 22 5.32 20 4.4
6 9.27 21 1.59 22 1
7 9.68 40 5.66 25 6.9
冷冻水 8.02 24 3.15 42 4.9
冷却水 7.79 38 0.36 112 0.3
8 7.52 55 5.13 47 43.2

7 ^! ^" v0 o& r9 f

; W$ r+ ?" y( T! ?- t2 ~

* r! Y) z* n- k& ^9 D& N# v- r& c/ r1 d: [& S, h0 X; v/ r e; w4 H2 t G4 |2 v/ @4 H- E$ N8 z* s2 a& S3 N7 C( Z2 }1 ^6 H) a1 ?7 t8 W7 }: S( r, U# S; v( S b; ~3 I a5 l6 e) v0 z0 ~8 S3 _7 h, ?! ?$ ]5 ?8 S& W. M; p4 h! M7 S: R/ ~! r( ]* C8 V% g- f7 ?) n$ z* d( X2 `7 X3 c# D7 S+ h" B7 `5 l2 k' K" B; j$ h5 ^6 j' U4 R0 a0 N7 b8 ^$ A! C' l; U0 P" G6 \* \" C; f) |$ v- _' F1 b& O# B) h5 K, V- ]6 x- l8 O8 c9 }! `+ @ m" I2 p5 B3 M. ? i* V" n2 P9 O$ S/ M& O4 }# w ~4 x+ ?3 M& p6 M! ?+ o( B0 }; n' A) G1 [" G! m L; U0 m5 d1 x- O& t. O+ X0 r: Z1 |1 m+ }8 t, S$ @8 A7 G2 ]/ h- X( |" \2 e1 \3 A3 ?+ J6 d# L4 Y! N* B2 `' y- W0 X6 P4 P$ Z2 Z7 X$ w7 W A4 T0 H- ]/ F$ T5 v, I4 O& C: b. Z7 S! T& E E1 A& q+ ?2 Z: G/ w' `! Z: z1 @/ {8 _, h) f, d6 H8 T3 Y2 e" Q. g3 d( }% @: [4 e% }+ l# X, ^) v: L6 R; v; C9 ?/ F7 m; o) p* }0 r; w+ |' _& `! O( `) L5 r: Y6 @1 h- X! \: J4 m, {& C5 l/ V. X8 U5 S3 v& t% i) P6 n4 }& q; d+ G' Q$ |- z. L' r4 @$ ?1 }- P3 d* |' N+ p6 g/ D/ V( r$ |1 o4 |+ f9 H* ^. Q E8 n# ]8 C0 X/ y; A4 V" K x5 S( {# D9 P) Y9 b0 }1 A( U K: X; T ?" \* `0 ]" m- z% k; L( H7 ?" T8 D* f/ c6 o" d% V" o, j; ~% G0 a% D+ ^& H6 a4 C3 _1 ]6 P6 n# S6 ^, p% L# Z/ t) t* v+ }4 Z# X2 M0 F( f$ ~- P4 [& x1 l7 x) E/ k7 Q, b& {/ W9 `/ H! @$ m. _6 H1 Z7 o+ ~, b% n \, y6 q( p+ M% j0 d9 |/ v) u- \% g$ K: |% F/ U R' {: s8 H0 N( \; e+ l; c( j+ h: M8 [! `& J6 H; }+ J) e* X* e5 E0 J7 [0 K. ^/ n# S3 s4 s6 k& ^, V. E3 e) z0 ?7 s% s: E3 T# w% T. N* N+ i# j `9 O! P4 I4 K6 ~; ^& C. }, x1 A" w' X3 S Z: F$ {% R* E J6 C% Y& t( w# N/ @) B& K( u$ L K2 r6 ?7 D# X. F6 x7 D% v u1 c, ~. z, P! Q8 M: t% m! h/ r9 ^* K0 v/ ^# X4 u4 C4 t4 y6 n1 T. U) P% _! z4 D* h9 ~$ T9 f4 |7 r! T9 ?* z* g# \7 W$ ]7 T) ~) g) B* }7 M! {) ?' R. E4 s! m7 x7 I5 K+ }' G! Y9 `* u+ V& B' X; N1 p I( Z. M. p+ i* o$ B* `) {. F+ {& v9 N' i1 Z$ v. j6 h0 {* F4 H4 l9 e; w8 t; T( C- u' }3 T) }& Y/ S E7 `& _8 K1 h6 F0 ?& l# q" s0 [2 u- g$ @* \5 ^1 t( ]* f7 n( n% d3 b8 {$ I. Z- J/ y6 O2 ?8 S/ B0 W8 i }& g; Q" l8 S8 y1 t x- |$ B/ e9 v, G5 I5 @+ H2 X& V/ M5 B1 ?% Y2 j4 y) u1 g* K7 C: ]* Z! I) {4 r+ l: f9 }/ j% D* ]8 w/ q, e6 b* H! f8 n! O) _9 t
循环水水质报表
2005-5-5
项目 PH 氯离子 总铁 硬度 浊度
1 7.92 26 2.09 25 4.8
2 8.91 24 3.42 19 8.5
3 9.37 21 0.58 8 1.0
4 8.78 25 0.2 16 0.1
5 8.83 20 0.32 13 0.7
6 8.45 36 0.31 20 0.3
7 9.4 24 4.33 83 9.1
冷冻水 8.08 19 3.29 95 4.9
冷却水 7.76 38 0.57 114 0.4
8 9.37 34 5.32 71 49.9

: g6 z/ Z8 X1 |! \2 o' w
[此贴子已经被作者于2005-5-10 16:17:57编辑过]
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

363

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
101 点
积分
363
帖子
28
2
发表于 2005-5-10 14:23 |只看该作者
除泵8,数值都很低,是不是做假?
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
3
发表于 2005-5-10 16:19 |只看该作者

请问你指那里作假??

根据标准8#泵水质最差

回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
4
发表于 2005-5-11 16:16 |只看该作者

存在问题:部分总铁>1,浊度>20,需注意冷冻水硬度的恶化,需立即解决泵8所在部分的浊度问题.

综合还是蛮好的嘛.

动力行业,我喜欢!
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

363

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
101 点
积分
363
帖子
28
5
发表于 2005-5-12 10:12 |只看该作者

水质报告谁出的?会不会唬你?

总铁>1是大了,但其它很小,如氯离子20-50左右,自来水大约也就40,要达到20不简单

回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
6
发表于 2005-5-12 10:55 |只看该作者

在冷冻水补充水的选择上,有点疑问?是用自来水、软水还是蒸馏水呢?

泵8由于在投入使用是没有经过预膜处理,现在换水效果也明显,请各位给个意见,怎么处理?

回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
7
发表于 2005-5-12 10:57 |只看该作者

要减少含铁,是否只有通过换水,有没有其他的办法?

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

363

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
101 点
积分
363
帖子
28
8
发表于 2005-5-13 11:12 |只看该作者

加大换水,铁含量减少,意味着新水将循环水量的铁带走,没有解决水管的腐蚀问题。

做预膜处理才是正道。

回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
9
发表于 2005-5-21 14:46 |只看该作者

有做预膜的吗?