制冷机水质分析

[复制链接]

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
跳转到指定楼层
1
发表于 2005-5-5 16:38 |只看该作者 |倒序浏览

下面是我公司制冷机组近期两次的水质报表,请各位前辈分析,存在什么问题?应该怎么改进?

2 B; C. X" m6 V

. J9 f' }( ~% I- Q) T: q

( j3 f$ P4 F. e5 A# J& ~+ s: D$ K+ u3 l- J3 e, {2 b/ E2 g2 ?( X# m3 k7 O$ O+ a2 N0 o! x% S, H7 j+ s! f5 i" ?& \0 @8 ]" O; |- [0 ~2 k: u0 }% G2 j" n2 w+ A! L" W/ b7 ~5 Z6 O$ t# v) h. |9 U5 s$ p1 y) K a9 \# T+ p7 x* S- c# n, V0 R9 ~5 S. e9 }2 R. Q% t- i& O c8 o' j/ S1 i" }$ Y: ~" X* |! f0 J8 t! r6 f( J, k1 o9 K+ g$ P4 q% ~4 n/ _7 F0 t; h/ L7 F$ N, z/ C! D) S, ?. |' @- O. c8 p, \# z8 b* M7 Y6 M- ~: F a; r- a1 t: ?9 B2 T7 \4 n; c/ e7 ~) M* C8 t1 y0 ?3 k3 Y4 J; I# K+ [+ `; c0 g0 q( P- T( b$ B6 s2 R; i4 c* B/ C1 I; ^7 J K5 F4 k! x6 \& b% D% x7 p/ Q4 ^7 I9 X, Z ~/ p* c( y# Z I; a) [* R- j# `/ J+ v" r+ K; Y$ ]) ]! a i4 O$ g4 W2 B0 P% ~7 U$ W S6 E3 m3 U: ^ s: i0 L$ J# a0 f& _: I& d# ~& y% \* r+ j) R2 i( l$ v( V9 S6 l9 J& l( N1 k7 ?/ y% p+ `: r9 L+ t! O5 L" z7 C p# a* M, N! B: P: |% K" r: _6 z. P" m' `" J3 E+ d0 V2 c9 O, ?3 B1 Y! ]1 k* X( K- r. j( |7 u& }( W3 A8 y4 J4 @9 D! O q9 x* T- a4 X) m% u ]2 `! d7 _: t8 o3 r3 ]+ a9 ~2 h1 u4 R' L* ?0 E; [: g7 J9 K+ W& Q% c: v* o& d3 g, l* f# C; X3 t$ l( p! A% i2 h1 R2 X: u* H# \3 ~- [" Z) _8 p6 k8 o, k# z1 X3 L8 j5 |. ~9 Q' [' [, v a; c7 P7 v$ m3 {. V8 |2 z' d5 M; b; q" r% ~& A# b5 P3 X' r& b2 u7 e- l* \$ N( v5 t0 ]3 d @: D+ x# c9 @" ^: G( I6 o8 Y# N( J7 g: p5 E; @8 f# |. C. T; e" s) a; i6 I3 V# h7 G2 q1 k1 k. x6 _" K$ U$ Q8 g% M" h* V+ K2 C' ]( z t& t( K# I% e r- e0 G7 s1 I' {! M# V: H* r( w( e5 C, j7 @! R) j( E% T0 E, K# T) E ~ @, P" J1 l5 S8 _% p; E+ s& @! e% p6 h7 L% X5 d8 R4 F* R3 p5 W1 }3 \, z1 Y9 K p: _! W2 Y ~: D: T. C% v1 c9 ^) d- c" I3 B4 _# r& o4 s p. l M4 W/ ?& D2 q1 O v1 S; f# V4 q; r) f7 V3 j8 f3 u. B* c7 O% X$ ~' @- u: \7 A# k- P/ w: g2 k! r5 p+ B) e1 C) e( ?, Y+ e( ~2 m) I$ ?: f- { F* v- s, z4 o8 _2 e) y Q6 O( |2 z% A, [' m. |$ V) [5 y/ r! p6 W* y( [) Q% T$ D; a: ]* B. m* `* T. N, v2 X' G9 o) W$ L9 }$ t1 v8 W/ V& h+ n5 P+ T: T0 `$ d- G! p! {; r8 \' i* n' r+ F d3 [. U( g9 z2 M8 ~& {9 i5 m# G8 U9 U `* D6 B! U5 ^+ Q; s- G* v3 c8 p& I. v9 n. {+ v( e. {+ t! x6 s' e- X. e; w8 @' \5 f# s$ Z* u p! o* a* D5 X" B _" `8 W- t, R6 _+ c4 H7 _+ N# _2 {! s) _+ k3 V4 x7 i: j! w7 P; d4 j2 W3 D5 v/ z- s# c! T, `8 v; _8 c) O! B
循环水水质报表
2005-4-29
项目 PH 氯离子 总铁 硬度 浊度
1 8.24 19 3.6 30 4.6
2 8.98 20 3.71 17 5.9
3 9.27 22 0.76 15 0.4
4 9.46 23 1.48 5 0.8
5 9.58 22 5.32 20 4.4
6 9.27 21 1.59 22 1
7 9.68 40 5.66 25 6.9
冷冻水 8.02 24 3.15 42 4.9
冷却水 7.79 38 0.36 112 0.3
8 7.52 55 5.13 47 43.2

8 ?3 u2 d$ Q. C7 [

, o; n; i0 ?0 I, o

& E! F8 M/ p) ^, l: B/ n0 C6 E. z* u! o: w& \- r$ ~4 |! [% W; n7 j. k& ]$ R9 u) ?/ q" ?, O. t& ]- m; ~: Z; y: B H+ R: F8 H* X" ]& ]" D, b0 b5 v* P+ c. v1 v; k X/ d; E$ C) U( k" {1 M2 ~! A# F; [7 ^! O, r! H7 z2 w, B* o' I- I$ e. f/ K2 E1 d; H: A) T5 o O& U7 Z- N* B( J4 l, m# x6 P; p# E0 U' d9 X+ Q8 k( T, N3 _4 _1 g, u7 H& c& ?! `) {, z4 P: s; {3 [* I8 y, o# }; N# l6 ~: }; X- n+ C+ \6 P$ _0 ?: B9 {& b2 ]0 i" w/ \# L+ u1 d' w. D; r. ^# }$ T, g! }" i) l4 z' c. y( } S" T6 a8 G8 m# T1 A8 f6 ` ?. T- v" w# i" B* ~* B$ u/ L2 f* ~" R& x' m7 N1 U s8 P4 {1 D# L) Y- E0 N6 k4 b% M) O* z# l" A/ q, v2 Y- i' c6 ]0 ^4 m& @2 J6 l! i6 @5 K- k( n2 E- b$ b$ \ @2 m! v, ?* N& T/ A& l5 n& S* j1 l& D1 _+ h N# p6 t8 W2 j: F2 U5 u3 A) s0 P3 O9 k7 i5 L! V, j9 F/ F" N9 Z( _# K% H2 X n1 k5 E- `, W% m3 f2 U3 }# j2 g# {# Z1 k! y% ^! F) N) }$ r* n. {" M( j m$ c2 C4 c% B- |3 e$ ?" B) I3 W- I* }" k5 W" }: l1 H0 J4 a% P- e- {" K# [1 {2 V! ?, f- @" C2 r0 d9 E1 z9 G- M7 X6 k9 s# P' V/ e0 _9 J8 ?; A0 h$ E6 O' @% Z! V: a+ Q( x6 p( E8 b6 o5 y5 S" S4 B$ U1 P9 T, o \. [$ j" [. _$ C8 a5 _4 f& C3 H# n) H3 _9 w& C# k! ?( G G" N( l1 }* e+ r$ u. ?* W, p. d% U9 [, M. k5 a' U& X( h- k! J3 p# U* N, J& F+ R# K& g$ H2 ]+ w p2 V7 w& ~- g5 j) e; n1 X% G8 S. R2 w# O' g: ?: t6 }5 j) @) A' A: i. S+ S; [3 O4 {0 J+ M2 M3 w6 b" A- J+ w+ {( W% D- P7 k* \+ h1 r; W7 ]1 R2 V5 \0 A: |, C& p" }, J! a" l9 d& x# `1 ^! e8 q1 {" D% \/ Q$ u w" y6 L7 G$ v$ G& W1 v. m0 b/ Z! B. U$ M) Z& U# }4 K- N9 S* y8 D0 O* q- q9 s; _6 W0 v2 F; X7 b. ]5 Q" G8 { b+ O8 J4 Y$ |/ A4 \* T9 M4 c ?2 m' p z" M! P& ^( [& b3 D! E. {$ \: z2 B% e! S( M- h/ ^9 B9 ?+ b* }3 H8 w, _( g3 K" c4 h% w2 `2 ?- N) u8 v, X. f1 \, @9 l) X* Z k2 s8 Z/ l2 B/ N. f; i8 Q5 V w3 e( V1 W) E) `* T2 Q& A% [9 l" h+ d" \* |' ]6 S5 B: W! z* o' }) h$ t8 O- t* g' g0 y; z* q# j" `6 M+ c c- n" B! c0 Z, {% x4 m% ^+ `- E6 E. n$ W e* i. I, }/ x, k* n5 k( G" n7 _; p$ ~8 v+ a5 Y% L3 F! U! b3 O" x. v) P- r, g" s. t$ Y& t/ U4 n% t2 _! l$ G; z. W% M- x9 {, T3 R) U; S9 [' M- ]/ _ t" b4 r5 T9 _' U. f/ x' G+ ^1 G; ^' w4 A- v3 Y4 c7 _, m4 W! p. ?5 @) B( a& g7 Q( o; Y1 P! A+ Q" H4 }% r/ X [' \& g' y/ ]9 r& P. b$ W0 z
循环水水质报表
2005-5-5
项目 PH 氯离子 总铁 硬度 浊度
1 7.92 26 2.09 25 4.8
2 8.91 24 3.42 19 8.5
3 9.37 21 0.58 8 1.0
4 8.78 25 0.2 16 0.1
5 8.83 20 0.32 13 0.7
6 8.45 36 0.31 20 0.3
7 9.4 24 4.33 83 9.1
冷冻水 8.08 19 3.29 95 4.9
冷却水 7.76 38 0.57 114 0.4
8 9.37 34 5.32 71 49.9

! S# N$ t+ l+ x
[此贴子已经被作者于2005-5-10 16:17:57编辑过]
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

363

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
101 点
积分
363
帖子
28
2
发表于 2005-5-10 14:23 |只看该作者
除泵8,数值都很低,是不是做假?
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
3
发表于 2005-5-10 16:19 |只看该作者

请问你指那里作假??

根据标准8#泵水质最差

回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
4
发表于 2005-5-11 16:16 |只看该作者

存在问题:部分总铁>1,浊度>20,需注意冷冻水硬度的恶化,需立即解决泵8所在部分的浊度问题.

综合还是蛮好的嘛.

动力行业,我喜欢!
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

363

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
101 点
积分
363
帖子
28
5
发表于 2005-5-12 10:12 |只看该作者

水质报告谁出的?会不会唬你?

总铁>1是大了,但其它很小,如氯离子20-50左右,自来水大约也就40,要达到20不简单

回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
6
发表于 2005-5-12 10:55 |只看该作者

在冷冻水补充水的选择上,有点疑问?是用自来水、软水还是蒸馏水呢?

泵8由于在投入使用是没有经过预膜处理,现在换水效果也明显,请各位给个意见,怎么处理?

回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
7
发表于 2005-5-12 10:57 |只看该作者

要减少含铁,是否只有通过换水,有没有其他的办法?

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

363

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
101 点
积分
363
帖子
28
8
发表于 2005-5-13 11:12 |只看该作者

加大换水,铁含量减少,意味着新水将循环水量的铁带走,没有解决水管的腐蚀问题。

做预膜处理才是正道。

回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
9
发表于 2005-5-21 14:46 |只看该作者

有做预膜的吗?

回复