设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 2700|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

制冷机水质分析

[复制链接]

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
跳转到指定楼层
1
发表于 2005-5-5 16:38 |只看该作者 |倒序浏览

下面是我公司制冷机组近期两次的水质报表,请各位前辈分析,存在什么问题?应该怎么改进?

- ?4 i* K3 f$ Q" e d

_+ n* Z4 u8 a+ U

3 A7 e% j7 P: I$ T- I! K+ o1 F* u2 ?) C6 Y2 N I# ^2 p L. c0 Y0 s% y( I# X; Z. Q) I6 _, C. I& Q: C& E- V& y8 n8 \" K3 z0 x& V$ P% @. R3 M/ E1 d% \; L8 _# z9 ~; f; x: o$ z+ c: Z) q6 Z# g+ \8 ~7 d9 W4 P$ h3 t4 I1 A- L: d/ e$ {2 @. @5 t d" h8 M! {$ I8 m& V( |! T) t4 O! L# i2 s! O) b$ G4 {% R. ?1 F+ [/ Q8 x! n# c* i8 F: @, }1 `2 ^' x, m" [& y9 m5 R+ t; h& n6 T; T% ]+ w4 H# H' g. l- I8 k6 R3 V1 Z- M/ O' E/ }* S/ d; k' m5 r0 ]& n$ {: `& R' G; w- h( j# k2 L6 d: C' r$ ^+ C0 S/ O" c9 n- X! n7 L& k8 i: \( o0 m- T! H4 l9 u6 |1 Y- a' R/ f" Z i4 I! v9 H4 h" E4 f8 \1 @4 Z' t# t' x1 N" K8 ]& x; T1 J+ M+ r# H2 b5 w- c" G) [" \4 L5 H" g1 z# z: Y! r O2 | [/ o" S' Y/ X0 k* J& V5 o) \8 ]: t* H; x# b/ K' t3 T4 R9 O" `8 c$ p& m$ ]3 D" Z6 D8 {. E9 m7 j% c5 F. P! L6 n; L+ K/ b0 Q" T6 l# H4 w u; i4 \6 P* Q" V1 V! V) v( `9 q0 }! q: H& ^# q+ s* C6 d8 B. R5 C4 Y! B5 S; k0 \& k+ i5 t( m( {( ]& R9 T7 S% D$ `. n) U# ]9 r* q; z; C5 e8 r& N! f$ k+ Q: u/ X. c/ R; x. F/ V0 c3 T' d8 U' p, q; o9 Z( J* _8 F& c" z# p; Z% t, v, H$ d, Z$ v8 R' a. I t) c# Q5 }' O; j0 X N; u, R' d/ v( Z5 J/ W& N# b7 c" k4 w) v$ Z/ L8 m d" H) D: V; Y5 t; R; D7 U5 E3 l' p; n% }4 ]3 B+ @4 z( M) {! e3 X* `5 D4 x& @, d5 [1 G6 l O7 Z3 X l m2 b R S; P2 B) p, u& [5 _; {) v w% f B8 `1 T5 z; Q& I" X9 |: T& e# m5 U s* L" t6 @9 l: K: N1 W) T! A8 S( j) L* G8 e0 N; y) \& q7 E- ]+ {! H& J+ D) F' p# y# H% y0 h% G# c3 Y f6 ~) g% E) K/ w8 T+ C! f9 K5 L2 E+ O( O( [# h9 n: X2 [8 }/ s% C# S- L" }) c' i/ b% l a" r+ f2 I+ ~7 F+ l# ^, F$ [0 a" F! I7 E* G0 q& O+ p1 U U' E o" G/ c4 e% l8 W3 z2 \4 @3 R. H8 |7 C1 O S; B9 x$ n0 {+ U; ?5 r' ^7 Q3 w) | S* w3 E* R$ o) n% ?/ X; {/ Y3 O9 r5 }& a2 v9 d# y7 d" \8 g' {2 S3 K' _ R3 }) N( N- |1 R$ q5 @3 ]6 o' a3 B4 n( R8 [4 W( m6 ?2 U$ h4 y5 f3 L! u4 Q$ \% E/ s8 h# [2 N+ O _8 y. {+ t9 ~/ K/ Y( O i. A! j- j% Z! w/ r7 B$ B: h7 Q/ b# l6 p: L' `% r& F0 _7 J# n3 g; h6 e h6 }; n7 y+ I B M! f9 T1 w }# n) X. u2 s3 N: s2 W7 \. [0 V2 R% ]2 u: R3 a! C" ~8 n$ ?/ P" E0 b* W: W9 d; h( }) v" _5 B9 c& {; r/ O! @0 E. R: s' O$ d1 E# j3 n6 k) b8 S4 O9 o* L& P3 d" [9 `0 w% O$ j5 g$ L* j/ a# _5 R. w$ y1 T. A
循环水水质报表
2005-4-29
项目 PH 氯离子 总铁 硬度 浊度
1 8.24 19 3.6 30 4.6
2 8.98 20 3.71 17 5.9
3 9.27 22 0.76 15 0.4
4 9.46 23 1.48 5 0.8
5 9.58 22 5.32 20 4.4
6 9.27 21 1.59 22 1
7 9.68 40 5.66 25 6.9
冷冻水 8.02 24 3.15 42 4.9
冷却水 7.79 38 0.36 112 0.3
8 7.52 55 5.13 47 43.2

: l, p' J* j1 Z; h0 E/ T, [

3 U0 v( G4 g, p0 [( {& ?

4 r# L8 e/ d, w7 M9 W$ }9 Q h6 W+ K9 `1 S- {* D8 ? Q3 U" F. `, C$ r" d7 |. g. g* f$ e% F( c% L. M! r- {& ~6 y4 c h! U! M- c( F8 z' ^- I& U( R; F5 _% G7 K- y1 |" l. w% O3 I5 V! `( k) S' u. n7 c5 \) H) Z' _7 T( b# k. W t/ ~) d$ S+ ]0 }+ q0 y% @1 y& ~& e$ c0 z% Y) c; [9 d9 X) b' i3 e* S% z8 D1 P x |8 q9 {# b$ S L2 S! p7 N2 J9 [2 g* `% S! t- K. P, n8 d# H2 r0 L; {$ q/ E% o9 ?* t2 H- A" Q! C& L+ X) T8 Y* H# Z% z& M6 o/ U7 Q! T* z2 L) v) \5 Z. i7 x j* s. [8 C1 o4 c! N! A9 K: D1 R' a: X9 W2 W, G* q4 b$ t, J# o) l) K* C7 w9 g4 w0 H1 L, z/ Q: Y! O) O; V* F7 J/ _( B( _9 u" V Q2 ~8 l" C# b+ B" l9 X, r4 d9 s. i, z6 D) p; @; `4 j3 K6 l( R9 h: ~* o% q$ j' U8 A2 Y& J1 ?! q0 G8 H( B, P% I& ^! F/ F& a3 q4 s% U! s; V3 ]5 c$ @$ ^. r% K/ |3 _$ B9 W5 O* l& x! z5 t" s0 }7 U0 P; F- A+ g) ?: {& b1 ^3 a. f7 _* D0 L- o% U+ ^* l% E" _: V5 e3 a* c$ O/ }" D- W' T0 ^% @: p! Z1 e$ K0 w" S% }) V3 s% ~- }, }2 |% T1 s8 u9 r( V+ c% l3 y: n$ {3 Y0 Z' ^6 ^5 M. g: d3 D3 ?2 M& y8 F, F$ }7 O# g4 e/ O$ ?. D% e( f8 ~% y: p- `+ c9 |* s+ P' z* `- m6 F3 {4 V t# a9 S0 T6 G9 U4 M& I& x3 u( O% |3 X0 M+ _! E& z1 S9 ~- V0 H! H5 x1 _- X+ K) ?) o) q# s9 _: V3 ?) |* `0 [% c$ v# I( ^, p4 a; a4 \: x; E9 {8 L- z( E$ Y. |2 a+ X' V+ t( G1 d* D- L) |2 | E- d6 B1 [- Y- Q* t" v. F% H1 d$ w& h$ n w% e8 G; ~1 z9 e; m }. W8 s$ E" |- ~5 Q$ a, K- W8 Q" Y! w5 v! P" i; e7 G4 }& i6 U; D8 h! I# E w6 j) W% z, n t! f0 O2 S! k5 |. F& V9 M8 j, p; h$ S: I) F- k$ F! G' J L: k9 L: @; ^5 K" y( X- P( A. I: c' z3 y' j" A) M: C. G0 U% `2 D- I5 S Y. D7 P- x1 A$ G. W1 T+ @) _# r3 Z: @4 p& K! E/ U/ _ D: f6 J1 h" T* @ Q6 Z2 ]* L) t6 \8 `7 |; ~- m" E1 L* F9 K5 S; q/ u1 t. c% e) m* C( g2 b7 M/ s8 k, r7 G- i+ D4 l* c: U' w7 v! l9 Q$ `/ j! k ?+ Z o# l8 J$ W$ T3 b) n6 b; b1 S' Z8 ^0 h% \- {) K2 s0 A! p7 o+ r8 B! r, A2 C6 F( @( ]! `! S9 M+ R7 t1 k5 w9 P2 E+ ~7 Q+ T6 N7 E1 x& `* W5 S0 z( H/ g5 E [% ]- ~/ O- }! q5 H* ]1 ^' I" I3 X% G+ c2 L3 Q! v9 S1 ]( C. t5 V* `' s' g- @2 Z9 J: y- e0 J) A) Y! o9 ]: S4 c. t- S/ [. |1 j( Q) T4 g/ ?6 q8 r" F; d9 k, R4 t& e% j/ ?; U; U5 b; T' ?- B- ^4 H: Q& h0 I# \. d3 E2 a+ w' E0 ^/ c- A# E4 [4 ~2 q. |
循环水水质报表
2005-5-5
项目 PH 氯离子 总铁 硬度 浊度
1 7.92 26 2.09 25 4.8
2 8.91 24 3.42 19 8.5
3 9.37 21 0.58 8 1.0
4 8.78 25 0.2 16 0.1
5 8.83 20 0.32 13 0.7
6 8.45 36 0.31 20 0.3
7 9.4 24 4.33 83 9.1
冷冻水 8.08 19 3.29 95 4.9
冷却水 7.76 38 0.57 114 0.4
8 9.37 34 5.32 71 49.9

( N8 E$ ` i; G5 c- `4 `- L# p! d, I
[此贴子已经被作者于2005-5-10 16:17:57编辑过]
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

363

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
101 点
积分
363
帖子
28
2
发表于 2005-5-10 14:23 |只看该作者
除泵8,数值都很低,是不是做假?
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
3
发表于 2005-5-10 16:19 |只看该作者

请问你指那里作假??

根据标准8#泵水质最差

回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
4
发表于 2005-5-11 16:16 |只看该作者

存在问题:部分总铁>1,浊度>20,需注意冷冻水硬度的恶化,需立即解决泵8所在部分的浊度问题.

综合还是蛮好的嘛.

动力行业,我喜欢!
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

363

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
101 点
积分
363
帖子
28
5
发表于 2005-5-12 10:12 |只看该作者

水质报告谁出的?会不会唬你?

总铁>1是大了,但其它很小,如氯离子20-50左右,自来水大约也就40,要达到20不简单

回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
6
发表于 2005-5-12 10:55 |只看该作者

在冷冻水补充水的选择上,有点疑问?是用自来水、软水还是蒸馏水呢?

泵8由于在投入使用是没有经过预膜处理,现在换水效果也明显,请各位给个意见,怎么处理?

回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
7
发表于 2005-5-12 10:57 |只看该作者

要减少含铁,是否只有通过换水,有没有其他的办法?

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

363

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
101 点
积分
363
帖子
28
8
发表于 2005-5-13 11:12 |只看该作者

加大换水,铁含量减少,意味着新水将循环水量的铁带走,没有解决水管的腐蚀问题。

做预膜处理才是正道。

回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

576

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
162 点
积分
576
帖子
37
9
发表于 2005-5-21 14:46 |只看该作者

有做预膜的吗?

回复