各位,想请教一下,具体情况是这样的:我们刚调试的制冰机,用压缩机型号为汉钟R370Z-CR螺杆机,制冷剂R22,制冷量为189KW,排气12.5温度90,吸气0.5温度-3.现回气管和压缩机回气端有结霜现象,但不是很严重.所产冰厚度不够,冰温也没达到.想让各位帮忙分析一下是什么地方的问题.(系统中装有油分,气分,经济器)
回复

使用道具 举报

640

主题

0

好友

11万

积分

QQ游客

宇宙无敌超级白骨精

威望
158 点
经验
5727 点
积分
119639
帖子
2337
2
发表于 2008-5-7 08:41 |只看该作者
帮你在汉钟的板块也发了下,楼主两边看吧,看哪边答复比较快些^_^
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

309

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
74 点
积分
309
帖子
12
3
发表于 2008-5-8 13:47 |只看该作者
多谢大哥!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

235

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
63 点
积分
235
帖子
2
4
发表于 2008-6-17 11:42 |只看该作者

楼主,请问上述吸排气的单位是什么?如果是kgf/cm的话,R22在12.5kgf/cm的对应温度为35摄氏度(现场排气温度为90摄氏度),在0.5kgf/cm的对应温度为-31.3摄氏度(现场吸气温度为-3摄氏度),吸排气过热度是否在正常范围内请楼主考虑.
如果单位不是kgf/cm,那上面的话不存在.再者,汉钟R370Z-CR螺杆机,制冷剂为R22时,压缩机的运行范围蒸发温度为0至-30摄氏度,这点也请楼主考虑.