油分压差△P1为0.4Bar,压力传感器应没问题。, S7 |: g$ g+ t2 Q; c- v$ m
此现象是老控制器换成新控制器后出现的。现在怀疑是以下几个电磁阀,特别是SOL1/SOL2/SOL3有接的不对的地方但不知是那个或那几个接法不对。
7 w7 w4 f# `, w3 o( l' v1、SOL1:LOAD CONTROL SOLENOID VALVE;# F6 T4 V8 [& N- A6 T; `
2、SOL2:CONTROL SHUTOFF VALVE;
) u$ c. t" F9 ^* ^4 M$ ~3、SOL3:OPT'L SEQUENCE SOLENOID VALVE;# v% k; K- b8 }( y, D8 ~9 v
4、SOL4:OPT'L SCD CONDENSATE DRAIN VALVE;& k7 O7 J& _: t
5、SOL4:OPT'L ELECTRIC CONDENSATE DRAIN CALVE;1 Z2 j6 ~, a6 l3 k# W5 k) g
6、SOL5:OPT'L WATER SHUTOFF SOLENOID VALVE。8 v! S1 b) N; K' H6 X/ H, a
9 s" @, `7 S+ w% a
现在的接法是:SOL1作为加/卸载电磁阀;SOL4作为启动电磁阀和SOL1并接。SOL3当成螺旋阀接的(开始时是当强制加载阀接的,但也有这现象);SOL4为排水阀(这个可以肯定没接错)。 |
|