供冷时间较短, 考虑以学校地处东北。且大部分时间处于长达两个月的暑假期间,地下水水源热泵系统的主要功能为供暖,供冷只是一项附加的功能,因此甲方最迫切需要知道的系统用于供暖的经济性。根据当地能源条件,以下主要就燃煤区域锅炉房+散热器系统和地下水水源热泵+风机盘管系统的供暖功能就整个35万平方米的一期工程进行技术经济比拟。
; ?) }; Z$ u/ m$ s$ D# v4 d! [2 r# o$ S+ ^, S7 x6 \- t6 r* Q
给出其适用的水源热泵系统形式, 摘要:本文针对东北某学院新校区的具体条件。对其采用地下水水源热泵进行供暖的经济性进行了分析,将地下水水源热泵+风机盘管系统的初投资和运行费用折算成供暖利息与传统的燃煤区域锅炉房+散热器系统进行了对比,得出了使用地源热泵供暖也并非一定经济的结论,并提出了采用地下水源热泵进行供暖需要注意的一些问题。$ }/ I J/ ]) R* { n
$ I; O; D7 P* p; f9 f. X/ }
7 {" `. W9 m; g8 W
/ E6 d @& t% u) d
关键词:地下水 水源热泵 地源热泵 供暖经济分析
; V7 _( r! c+ [- i' i, W* T; j1 j* U3 c. ~/ _
4 X- m9 S$ m! |4 c- l8 h0 m
i, l, {% J4 S) s$ `/ C; E 一、概况3 R3 V# t1 t; g3 u' ^! z
' P; N- E2 ?2 ?% b1 Q% y2 J* ] 9 a/ _6 I9 ^6 |1 B( W
" s. K1 @" A) C. H8 z, ]* D规划用地3200亩,冷冻油某学院新校区位于东北某市高新技术产业区内。建筑面积60余万平方米,分两期实施。其中一期占地 1600亩,建筑面积35万平方米,包括教室、实验楼、图书馆、行政办公楼等多种建筑。依照当地规划部门的意见,考虑环保要求,拟采用地下水水源热泵系统进行供暖和供冷。地下水水源热泵系统是地源热泵系统中的一种,以地下水作为冷热源的供暖供冷系统。由于其环保性和节能性,近期在国内外都得到大力推广和应用。由于采用地下水水源热泵系统进行供暖供冷在当前沿是一项较新的技术,建筑方特委托我方对该工程采用水源热泵系统的可行性进行分析。本文重点介绍了对该工程采用地下水水源热泵系统进行供暖的经济性。' u; X3 _/ E) ]/ A
: f q) F% j/ f
4 g* c7 Y% I1 B, b- k$ b( L0 `& i7 p5 ]1 x
二、当地的水文地质状况和能源状况
m- L d0 ]; D$ h
8 t% q' Y& S; B& Y
8 p. Z. @, k, p& x9 g$ N* a# F
+ U# F5 h0 j+ i* F并钻控了观察进和试验井,合成冷冻油建设方委托当地地质工程勘察院落对工程所在地进行了实地勘查。对当地地下水的水温,含水层分布,出水量以及回洪量等参数进行了试验研究,给出了水文地质演讲和地下水水质分析演讲。根据上述演讲,当地地下水水温为9.2-10℃,水质较好,符合热泵机组的用水要求;当地地下水平均年下降速率为0.18m/a有效含水层平均厚度为34米;适当的井群设计下,建议采用Φ500井管,井深50米的情况下,每口井的出水量为5000m3/d回灌水量为1800m3/d. U) |: t% P+ d" R4 R
/ Y% ?+ v ~% b/ i( c, Y, ~: p0 ?
X+ P, Y6 J/ R
) s; J! q/ V+ a6 {4 I/ V热力管网和燃气管网均未敷设到位。能源主要以煤矿和电为主,济南冷冻油由于该校区所在地市政设施沿不完善。除地热能外,唯一现实和被允许的供暖方式只有采用区域锅炉房+散热器的方式。: U( ]# e& m9 p$ [0 L
# f( V* k* Z+ e k
$ o# O0 @7 l% Y4 F5 J! f+ B7 _7 U2 [; C3 Q- }) M
该地区电价按照0.69元/度计算, 根据甲方提供数据。燃煤依照250元/吨计算,暂不执行分时电价政策。1 e: L% _# K9 F5 T! \2 z2 \/ K
. h) {: f2 A& }& [2 `
" }8 p, Q1 H/ C$ ]
! |% i) o, K5 C0 m* M 三、地下水水源热泵系统的确定# a! H1 x% q3 ^& S- i
; ?, J0 L) g A7 K
: v1 V; [5 G/ e1 d. L; n. }, k+ k+ L0 t
地下水水源热泵系统分为两种,山东冷冻油 就地下水的运行方式而言。一种为直接式系统,另一种则为间接式系统,区别主要在于地下水是直接引入热泵机组还是地下水不直接进入机组,而是通过板式换热器通过小温差换热的方式运行将热量传送给热泵机组。直接式系统能让地下水的热量得到充分利用,但地下水的品质直接影响到水源热泵机组的寿命;间接式系统虽然可以用廉价的板式换热器保护了高贵的水源热泵机组,但由于存在换热温差,不能充分利用地下水热量和温度。9 P4 c' W: N- g
, P/ F& f* ] \* \, j: F. b! t
$ n4 V5 O; D6 Z1 n' h; t$ y( b
% S# m" W. p7 \. e; N$ S
地下水水源热泵系统又分为集中的大型水-水水源热泵机组+风机盘管和分散的水-空气水源热泵机组形式。从投资上看, 就系统末端装置的形式而言。大型水-水水源热泵机组+风机盘管的系统形式是一种更为集中的空调方式,国内已有生产,由于机组较为集中。因此水源热泵机组初投资较小,但热泵机组需要在建筑中设置专用的机房,水-空气水源热泵系统相对分散,目前幼稚产品主要为国外品牌,机组初投资略高;从运行上来看,由于水水-水水源热泵机组的能量调节只能分有限的级数进行,而且要同时供冷热就必需采用四管制,因此比较适合于作息时间比较统一,负荷比较一致的场所;水-空气水源热泵机组自带温控器,可以根据使用要求进行独立的调节和运行,还可以在两管制的情况下实现四管制才有的同进供暖供冷的功能,但由于压缩机集成在机组内部,有一定的噪音问题,因此比较适合作息时间多样化且使用要求也比较多样但噪音要cpi冷冻油求不太严格的商用和公用建筑。
& O, q/ W6 \, _/ m2 j; S
5 g- \$ ] V/ ]# v- y$ Z/ v 8 j8 c1 l; F; c
, `7 d9 ]4 I- k2 ` p如果本工程采用间接式系统, 针对以上系统特点。由于当地地下水水温冬季仅有9℃左右,热泵机组的出水温度可能在3℃以下,为避免冻结的危险有必要在循环水种添加防冻剂。由于当地地下水符合热泵机组的用水要求,为防止循环水中添加防冻液,由此带来的一系列的运行、设计和管理难题,做好除砂过滤和除氧防府工作(仅限于物理处置)前提下,该系统采用直接式系统。同时,考虑到学校用房的作息时间和使用功能都比较单一,一般整栋建筑的使用都是同步的且学校教室对噪音要求较严,同时综合考虑造价因素,决定本工程选用直接式地下水水cpi冷冻油-水热泵机组+风机盘管(或空调箱)系统形式。
5 l# E4 ?4 Y8 S
- z1 S- R1 r; C+ \ + N7 ?7 U/ t5 v8 e1 e) Z& L% q
" n: `" f8 G+ t8 j* C7 w! o
计算得到供暖所需理论地下水流量为2874m3/h根据水文地质演讲和的需水量, 上述系统形式下。计算得到所需供水井为14眼,回灌井数量为38眼。最终设计井群为:供水井17眼(含3眼备用井)回灌井43眼(含5眼备用井) |
|