本人维修一台螺杆式压缩机,制冷为50P双螺杆,故障原因为阴转子的高速轴承磨损,有异响,更换后发现压缩机无法满载,电流为原来的一半,高压只有12MPa,为什么?请指教!!!!!!!!!谢谢
江文 2004、8、14
使用道具 举报
2
508
高中生
6
1252
大学生
你的高压也太高了吧,机组能产出这么高的压力吗?是不是12bar呢,这个压力下对应的水温是多少,试试手动加载看看能不能上去。
欢迎来信
xyt_88@163点com
12
2726
硕士
单高压很难说明问题(和冷却水温度有关),但是可以肯定的是没有完全加载,可是试着看看:
1.检查油路电磁阀;
2.检查压缩机油过滤器是否有堵.
136
小学生
不加载主要有以下原因:
1.压差过低.
2.电磁阀故障/
3.上下载机构有问题.
5
1731
这个问题好象我也遇到过,反正大修后安装好再试机就出现高压比以往要低,不知道楼主试机时候油压如何?
126
1。检测一下油路,看有无窜气
2。可能是轴承与轴承座密封不严,串气了
7
1037