设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1826|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

一台螺杆压缩机在星-三角转换时出现瞬间电流过大[求助]

[复制链接]

4

主题

0

好友

193

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
47 点
积分
193
帖子
20
跳转到指定楼层
1
发表于 2003-12-12 01:37 |只看该作者 |倒序浏览
各位大虾:. X# h6 A( h) _  x) }
        现求助有一台螺杆压缩机在星-三角转换时出现瞬间电流过大超过+300A(机器功率为37KW),检查电控箱内线路正常,请问各位大虾有什么解决方法
回复

使用道具 举报

162

主题

0

好友

5328

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
1 点
经验
49 点
积分
5328
帖子
2489
2
发表于 2003-12-18 07:42 |只看该作者
1、可否检查一下机组是否处于空载状态,比如:减荷阀、蝶阀是否处于关闭状态;8 u6 Q5 g; w2 T9 g! ?0 K; n' J& q
2、可否在开机前,手动盘一下车,检查下机组的主机头,旋转是否良好;
/ a' Z6 f7 Z5 t/ [& a) e3、电机的接线方面,也需进行检查:电机的绝缘性能、接线是否可靠等;
: a) J4 ^' V) }* A3 e% c以上是个人意见,仅供参考。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

309

积分

初中生

gzlyq

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
95 点
积分
309
帖子
10
3
发表于 2003-12-26 14:49 |只看该作者
星形运行时间不够就转换为三角形运行就会出现电流过大现象。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

86

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
22 点
积分
86
帖子
10
4
发表于 2003-12-29 13:18 |只看该作者
转换时间不是有程序控制的么?# S' m- x% E  Y- V% b. U
顺便问一下。
. t' ?$ c+ Z8 T( }0 o) Z有没有相系保护,不会是反转了吧?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-10 11:36 , Processed in 0.175409 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台