发表于 2009-6-25 14:10 |只看该作者 |倒序浏览
大型的螺杆机,比如25立方以上,使用哪种冷却,水冷还是风冷。
回复

使用道具 举报

89

主题

0

好友

2852

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
7 点
经验
845 点
积分
2852
帖子
578
2
发表于 2009-6-25 14:13 |只看该作者
肯定是水冷,20立方以上的螺杆机一般都采用水冷,效率要高。
回复

使用道具 举报

52

主题

0

好友

4642

积分

博士

山大王

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
99 点
经验
1209 点
积分
4642
帖子
414
3
发表于 2009-6-25 14:39 |只看该作者
省心点,也就是运行可靠性高点
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

486

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
3 点
经验
123 点
积分
486
帖子
34
4
发表于 2009-6-25 14:47 |只看该作者
但要水池呀,北方冬天怎么办。
回复

使用道具 举报

13

主题

0

好友

1289

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
39 点
经验
347 点
积分
1289
帖子
108
5
发表于 2009-6-25 15:18 |只看该作者
这要根据水质来决定,如果水质差还是风冷的好些 ! 否则后期维修量大,油冷却器容易积碳。。
, [- r/ b0 i& u% I( z+ E  X9 D- K7 D$ ~) B

6 L( ]0 j2 ?/ z8 J。。。。
回复

使用道具 举报

16

主题

0

好友

8123

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
34 点
经验
1937 点
积分
8123
帖子
770
6
发表于 2009-6-25 16:28 |只看该作者
应该是水冷吧,即使是北方安装一个小型冷却塔就解决了。我们就是北方的
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

43

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
19 点
积分
43
帖子
9
7
发表于 2009-7-5 15:57 |只看该作者
水质是关键吧
回复

使用道具 举报

162

主题

0

好友

5328

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
1 点
经验
49 点
积分
5328
帖子
2489
8
发表于 2009-7-5 18:06 |只看该作者
超出20立方,达到30立方以上,还是考虑水冷的好。当然,如果真是水源不利的情况下,风冷也是一种选择,关键还是对站房的设计要合理。
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

8万

积分

院士

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
2419 点
经验
26015 点
积分
83420
帖子
227
9
发表于 2009-7-5 18:43 |只看该作者
水质的确是大问题,目前全世界都没有太好的技术来对付水中的杂质,我听说现在好多厂商采用密闭式的水冷,比如汽车,还有我负责的几台1.9MW发电机也是用的密闭式水冷。