- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 28 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2019-4-26
- 注册时间
- 2009-8-3
- 帖子
- 11
- 精华
- 0
- 积分
- 57
- 阅读权限
- 10
- UID
- 27188

- 威望
- 0 点
- 经验
- 28 点
- 积分
- 57
- 帖子
- 11
|
压缩机在各类制造业企业作为必要基础动力设施被大量使用,其耗电在我国每年已6 \6 ?7 d+ Y6 }" |1 q: D* Q
I2 s, X8 y f' P" \2 R1 h
高达2000亿度,约占全国总用电量的6%。当前,企业内压缩机房的运行由动力部门管理,绝大多数仅以保证生产供气压力为运行目标,其运行能耗仅为监测对象,缺乏有效的控制管理手段。供气压力设置过高、压力波动范围大、加卸载频繁、保养费用高、操作人员多等问题在我国企业广泛存在。所以,针对企业用气工况,合理制定控制模式高效运行压缩机群,使其能耗最小化将成为目前企业节能减排工作的一个重点。 当前,很多企业对压缩机群的改造还停留在加装变频器上,只有极少数企业安装了台数控制系统。而市场上的台数控制器通常对压缩机的品牌、通信功能、控制台数有要求,而且控制功能单一,这些都极大地限制了台数控制系统的推广。在我国,很多企业的压缩机群由两三个品牌的产品构成,制造年代不尽相同,控制接口、通信协议等千差万别,这些都对加装节能控制系统提出了很高的要求。
. M6 o) x. I& ` }3 C% T 本压缩机群专家控制系统区别于一般的台数控制器或智能控制器,除具备台数控制功能外,还可对每台压缩机设置控制参数以匹配各种压缩机的运行要求,并标准配备下位机功能以确保最低供气压力、标准配备压力变化预测功能以提前控制、标准配备自学习功能以自适应企业各时段用气需求,从而达到专家级操作人员控制水平,使得压缩机群运行能耗最小。同时,本控制系统提供485或CAN总线通信接口,对没有通信功能的压缩机采用端子台转换器进行连接,以对应各种品牌和各种制造年代的压缩机,另外还提供PID控制通道以满足加装变频器的控制需求。
& i- q7 _) Z* n7 J9 Q7 V
~& M- @# h# ^' Y5 f 由3台以上各类螺杆式、往复式或离心式压缩机构成的压缩机群。4 \2 y$ U% x% S2 j. Y. u
|
C. y8 H9 r4 V' v; Z
确保压力,高可靠性: & C% Y4 R) W6 F B
西门子PLC直控压缩机,下层控制算法确保压力不低于设定下限,控制器界面操作不当也无影响;
3 Y2 ?0 u* b& w1 B' L8 ~3 U 预测学习,控制最优:
1 Z- v$ Q2 W) S5 w" a4 `) @/ N 通过预测压力变化和自学习各时段用气需求,进行控制优化,降低压缩机启停次数,减缓压力波动;
6 m- t' h$ w% u* ]$ W+ A 时间管理,台数控制: ! x( X3 P! e1 ^9 j! ^ E
对各台压缩机的加卸载及停机时间进行管理,进行台数控制使各台运行累计时间均匀化; 5 E' c, j% k! [9 Z
通信自由,安装方便: " K, T4 q! \+ Q& A) O7 d$ l
与485或CAN通信的端子台转换器可对应各类压缩机电气接口,可方便安装在压缩机电气面板上; 9 q/ o2 B u6 u0 P) M7 ~0 } L
对应变频,适用双压:
1 l+ h6 N3 {2 ?) b) { 提供独立PID通道以控制变频器,并可满足1-3个目标压力供气压缩机群的控制需求; ! |! X5 Y3 o3 b* r u' R
超大画面,实时监测: 9 s8 ^+ e' F& u/ c h
采用12.1英寸以上超大屏幕高端工控机作为上位机,实时显示系统运行参数及监测各空压机的运行状态; 3 a9 e9 M& g+ a, u
故障报警,密码保护:
; y) B t/ f& }3 f: K T- C* G 压缩机故障报警时弹出异常画面,使故障机自动停机,压缩机及系统参数配置设置有密码保护; " W4 K2 l& B) a/ N" K: Y) G# `9 \
数据保存,保养提醒: ' ?1 ]* U# \1 C, G* }
各压缩机状态及控制信息可保存、查询、报表、打印,并可根据用户输入的保养计划弹出画面提醒保养;
r+ c4 D* j% p# P/ R# E$ } 本专家控制系统区别于市场上一般的台数控制器或压缩机智能控制器,可对各类压缩机进行控制,专为压缩机群运行能耗最小化而开发。 |
' K$ n4 m, `& {( k" @, Y! m+ |型 号 | CECS-SP | CECS-DP | CECS-TP | 目标压力 | 单一压力 | 高压与低压 | 高压、中压、低压 | 联机台数 | 4、8、12 ⑴ | 5、10、15 1) | 8、12、16、20 1) | 显示屏 | 12.1英寸LCD 2) | 15英寸LCD 3) | 下位机 | 西门子PLC | 通信接口 | 485或CAN,可配端子台转换器 | 变频器专用PID通道 | 标准可选:1通道4) | 标准可选:2通道4) | 标准可选:3通道4) | 历史数据管理 | 可选功能:各压缩机状态及控制信息的保存、查询、报表、打印 | 保养计划管理 | 可选功能:根据运行时间和输入的保养计划,自动弹出画面提醒润滑油、油滤等更换 | 机柜尺寸5) | L500×W300×H1500mm | L580×W300×H1500mm | 机柜重量5) | 35 kg | 40 kg |
0 v6 s# o% {7 O; c 注:1) 可根据客户需求增加联机台数; 5 y$ Q P3 j o3 a. e- C- I
2) 可根据客户需求更改为15、17、19英寸; 3 d4 J6 P. V3 i# h1 M
3) 可根据客户需求更改为17、19、22英寸; % i' \" D. H3 u/ Z9 o: [6 x
4) 可根据客户需求增加通道; ; |/ |" s5 A9 j8 ?, N/ s
5) 不确保实际产品的尺寸及重量与上表数值完全一致。 . T: u& f, ?- O9 y: b- u
|
$ |0 r7 |) p/ N, D d
N* S4 K; k5 W# A$ ?. U( {) j) g* C5 d7 X& g
) X x# I, O: k. g. s
5 t9 Y* H. g& u& H
% h* z* T) \( N' t3 U
, G$ c( l8 I4 O
# e+ f& A* G8 T2 z
' T' x4 a+ ]( g0 Z/ g$ F . z0 _0 z5 Y8 _& ?
9 q& W' q! z7 g) M0 i
|
* l1 I+ D" n+ i$ G" |8 d/ m: v/ f5 w0 N
|
|
|