[故障维修] 阿特拉斯RA160 FF8.5 冷干机压力露点 求救

[复制链接]

0

主题

0

好友

30

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
21 点
积分
30
帖子
4
跳转到指定楼层
1
发表于 2009-11-9 23:34 |只看该作者 |倒序浏览
阿特拉斯RA160 FF8.5 冷干机压力露点 求救$ ~5 L0 u0 L8 R

2 u6 ~/ u& t* E4 x+ V; R各位师傅,我这里有3台RA160 FF8.5,运行5年。
& _! q, m+ w( i: K
4 N& L: [1 {7 f  q! h: a5 J今年秋天发现有2台机器的冷干机压力露点 出现零下摄氏度。然后过不了多久,油分罐边上的压力安全阀就开始喷射了。0 f: y4 [% x+ M: c" s5 w2 o
2 B$ w  p7 t6 n0 a5 y; E) y9 p
冷干机用的氟利昂是R404,也不清楚该氟利昂的回气压力的正常值应该是多少。4 s- h5 c' F# g" \

1 J5 r! [& g" W会不会是缺氟造成的蒸发器温度过低,产生冰堵,才会造成安全阀动作呢??/ X5 I' s2 P; w2 ]  h4 M

' v- U. \! h6 u4 z9 f问题1,R404 的运行低压压力应该在那个范围?
# c+ x6 h" y/ p! X! J问题2,压力安全阀的动作值是1.1Mpa. 可是机器的压缩能力最高才0.85Mpa,它如何能达到1.1的压力呢?1 F' I2 A: K/ |, D( w
问题3,这到底是为什么?????????为什么要喷呢??????
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

456

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
1 点
经验
232 点
积分
456
帖子
90
2
发表于 2009-11-10 18:49 |只看该作者
安全伐失灵了,干草机应该没有问题的
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

30

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
21 点
积分
30
帖子
4
3
发表于 2009-11-11 19:00 |只看该作者
更换新的安全阀,也出现同样的状况。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

103

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
33 点
积分
103
帖子
21
4
发表于 2010-1-1 21:00 |只看该作者
回答1    5-7bar之间,5bar时基本上对应的压力露点温度为0摄氏度。
" U+ M& z2 h+ l, x% v1 r回答2      冷干机蒸发器冰堵造成安全阀跳+ I) F7 n9 U2 I$ V
回答3      冰堵后,压缩的空气排不到储气罐内,造成油分罐里的压力高于1.1Mpa.
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

103

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
33 点
积分
103
帖子
21
5
发表于 2010-1-1 21:02 |只看该作者
如还有疑问请联系ytgood123@126点com
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
6
发表于 2010-1-4 09:53 |只看该作者
支持四楼.楼主你的干燥机出现冰堵了.
回复

使用道具 举报

16

主题

0

好友

5026

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
35 点
经验
1486 点
积分
5026
帖子
904
7
发表于 2010-1-16 15:39 |只看该作者
干燥机冰堵,关掉干燥机让空压机单独工作几天就好了
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

436

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
152 点
积分
436
帖子
135
8
发表于 2010-2-8 11:55 |只看该作者
12121313113132123
回复

使用道具 举报

14

主题

0

好友

3541

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
35 点
经验
963 点
积分
3541
帖子
233
9
发表于 2010-3-3 23:17 |只看该作者
问题1,R404 的运行低压压力应该在那个范围?1 I) M& [. w+ `* O# i; C3 S4 X% X/ C
答:正常低压在5公斤左右
! b1 F; K& y& B( b' p问题2,压力安全阀的动作值是1.1Mpa. 可是机器的压缩能力最高才0.85Mpa,它如何能达到1.1的压力呢?
- @& z" s, F( X+ K3 R答:内置冷干机冰堵后,进气阀打开后等电脑监测到压力达到8.5公斤时并控制进气阀关闭的瞬间,由于内部管路容量太小,瞬间压力早已超过11公斤,所以安全阀必然要动作.- I: C  p! s+ E
/ H# j+ B$ l0 {- Z4 A问题3,这到底是为什么?????????为什么要喷呢??????
- M' g7 l* D9 v! l0 g8 x答:应该是用气量太小造成内置冷干机冰堵,如是此种情况,建议:加大用气量或将冷干机的散热风扇遮挡住,再或将冷干机的电源线折掉
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

572

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
151 点
积分
572
帖子
35
10
发表于 2010-3-29 11:15 |只看该作者
小问题,调下压力开关
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

605

积分

高中生

Rank: 4

威望
4 点
经验
215 点
积分
605
帖子
131
11
发表于 2010-9-17 22:41 |只看该作者
热力旁通阀调一下把露点温度调到2~10度
回复

使用道具 举报

23

主题

0

好友

1024

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
21 点
经验
323 点
积分
1024
帖子
143
12
发表于 2010-9-20 21:50 |只看该作者
问题1,R404 的运行低压压力应该在那个范围
* m1 Y/ B  P  W4 O% {. }4 p; V答:正常低压在5公斤左右  对应的应该是0度8 @/ a) `. h. L4 U1 J
问题2,压力安全阀的动作值是1.1Mpa. 可是机器的压缩能力最高才0.85Mpa,它如何能达到1.1的压力呢?$ L9 W8 x' h/ Y* W
答:内置冷干机冰堵后,由于电脑板检测饿压力在冷干机之后,进气阀打开后还没等电脑监测到卸载压力达到8.5公斤,此时由于内部管路容量太小,瞬间压力早已超过11公斤,所以安全阀必然要动作.' _
  ]: {5 Z7 ?6 Y3 y% W* E  ~! G4 o问题3,这到底是为什么?????????为什么要喷呢??????
. P, x* g5 B, k0 [应该是用气量太小造成内置冷干机冰堵,如是此种情况可以调节、控制风扇的压力开关,或是调节节流
9 Q- _4 @4 L2 M阀(不建议调节,慎重)
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

691

积分

高中生

Rank: 4

威望
5 点
经验
226 点
积分
691
帖子
170
13
发表于 2010-9-20 23:22 |只看该作者
我觉的也是内置冷干机的冰堵造成的安全阀动作,可以把热力旁通阀调小点  来减小冷煤的流量达到效果