氨系统空气分离器操作规程
8 U$ c7 p+ E1 |3 }
( x4 ?4 M- p; ^- h( b$ b- d/ @一、正常运行标志: . e9 H- p+ v7 t0 S. B+ S
①混合汽进汽阀打开,抽汽阀打开,供液阀或回液阀开启度小于1/10圈;% }5 J$ \; U- S1 Q$ t. |
②抽汽管结霜长度不超过四米,筒体结霜不超过1/2;
: B1 ~* v. B( E$ H- a. K" \ ③微开的放空气阀由软塑料管通向水筒中,每秒钟排1~3个气泡,气泡上浮时不应缩小和消失,水温不应升高;
4 {7 o4 X. J5 c$ D6 Y9 j% | ④水面不应散发过浓的氨气; ; K2 c# H c X) D+ ~! w6 L2 B
二、正常待用状态:
* S0 y# L( C4 a( e/ v- N ①所有周围阀门均关闭; ; x& y- g/ `' c$ i' g* R2 J# `0 S
②筒体内无残留氨液,筒内压力接近低压压力;
* k% b: P7 U9 q三、放空气操作: , {4 I1 Q4 l$ u" g" [
①首先打开抽汽阀,再稍微打开供液阀,调节供液阀的开启度,到抽汽管结霜长度在两米左右; ! U: \4 H) z' g; S
②打开混合汽进汽阀,稍等即可稍微打开放空气阀,向水中排气;
, t6 l7 i" n# h2 V8 Z0 F! F ③当空气分离器筒体开始结霜到 1/4高度时,关闭供液阀,再稍微打开回液阀,并调节回液阀的开启度,到抽汽管结霜长度在两米左右;
( e( f L5 I1 E ④当空气分离器筒体结霜高度接近放空气阀时,应暂时关闭混合汽进汽阀和放空气阀,让筒体内液氨蒸发完后再进行第②项操作; * w* k6 U2 V$ t; x7 E' g# B
⑤当系统中空气接近放尽,气泡一离开软塑料管口立即消失时;或应时间原因应停止放空气操作时,首先关闭放空气阀,而后关闭混合汽进汽阀,让抽汽阀和回液阀保持不动; : c; x& f: M4 I# y. [
⑥等空气分离器筒体的结霜全部融化后,再关闭回液阀,最后关闭抽气阀; A& |+ V7 [8 R/ v
⑦放空气操作结束,空气分离器进入正常待用状态; , l" f6 U( j/ b* m, L' S7 F o6 Q7 ^+ D9 p
2 A) d4 I- w3 i: J7 i d$ F# Z- ^, n