氨系统空气分离器操作规程
1 D0 l6 Q9 Z7 j7 x
4 R$ Y. G# g) k一、正常运行标志: 1 B% i5 J; x* D& S/ u
①混合汽进汽阀打开,抽汽阀打开,供液阀或回液阀开启度小于1/10圈; M" ]. h, [# j2 v3 n S, m% U
②抽汽管结霜长度不超过四米,筒体结霜不超过1/2;
7 D$ }( t0 H7 P ③微开的放空气阀由软塑料管通向水筒中,每秒钟排1~3个气泡,气泡上浮时不应缩小和消失,水温不应升高;
+ B8 l9 _; a5 J4 W3 c. [5 _; Q ④水面不应散发过浓的氨气; & [8 w. D' {$ ?6 W6 i, {
二、正常待用状态:
3 O$ P0 h2 _( H+ v: g ①所有周围阀门均关闭;
! S( M) C* W/ c$ R. i' \; l4 I ②筒体内无残留氨液,筒内压力接近低压压力; 3 ^1 [) t* Z( m: A. }$ g/ d
三、放空气操作: ! E N5 Q: h$ o; ?
①首先打开抽汽阀,再稍微打开供液阀,调节供液阀的开启度,到抽汽管结霜长度在两米左右; 2 D7 x! }" a' `
②打开混合汽进汽阀,稍等即可稍微打开放空气阀,向水中排气;
( Z: u1 T6 ~8 `- \% ~5 d ③当空气分离器筒体开始结霜到 1/4高度时,关闭供液阀,再稍微打开回液阀,并调节回液阀的开启度,到抽汽管结霜长度在两米左右; , j8 O7 q: X6 j6 }" l/ m
④当空气分离器筒体结霜高度接近放空气阀时,应暂时关闭混合汽进汽阀和放空气阀,让筒体内液氨蒸发完后再进行第②项操作;
9 k# p" p# W& N* k ⑤当系统中空气接近放尽,气泡一离开软塑料管口立即消失时;或应时间原因应停止放空气操作时,首先关闭放空气阀,而后关闭混合汽进汽阀,让抽汽阀和回液阀保持不动;
. W/ ]. T/ }: X2 n- B' N. x& i ⑥等空气分离器筒体的结霜全部融化后,再关闭回液阀,最后关闭抽气阀; : h# K) I. v7 f; D u% M
⑦放空气操作结束,空气分离器进入正常待用状态; 0 j. v& m; m4 s: Q R: h& w, @0 {2 I( N
. A+ E$ w3 F3 o7 A" u' ^3 A1 O p& t3 l