机组温度高达112摄度
1 F4 c- v5 w, S! B. c6 C水冷机组- y' W: F, p' a4 H+ L9 b
冷却器检查了、油位正常、油是新换的、热力阀新的$ p6 F0 X; G0 a8 ^! Y+ O: e
断油阀也是新换的" a" {; L, l7 J# ~
& w+ x: e' B% R3 u5 Y$ U0 l: _8 }进水温度20度,出水50度,
0 u j% f/ L& |* b
3 I, e: B8 R) a/ g- u二台机,一台正常,另一台就是这问题,其工作环境两台一样
! A7 y0 A' B9 \; b. w% g2 O) F" M& d4 {/ q5 p1 e7 j
各位同行,还有什么没有考虑的地方, |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 438 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-3-29
- 注册时间
- 2004-3-15
- 帖子
- 102
- 精华
- 0
- 积分
- 1559
- 阅读权限
- 80
- UID
- 2611
 
- 威望
- 2 点
- 经验
- 438 点
- 积分
- 1559
- 帖子
- 102
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 5 小时
- 经验
- 875 点
- 威望
- 4 点
- 压缩币
- 5 ¥
- 最后登录
- 2011-4-13
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 295
- 精华
- 0
- 积分
- 3265
- 阅读权限
- 120
- UID
- 1118
  
- 威望
- 4 点
- 经验
- 875 点
- 积分
- 3265
- 帖子
- 295
|
|
是哪个机型?可以检查以下进水阀(是否堵塞),油分离芯(如果穿了卸载温度会高,加载是就会跳机),最小压力阀,主机(听有无不正常的异响)。 |
|
|
david...
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 12 小时
- 经验
- 1882 点
- 威望
- 56 点
- 压缩币
- 199 ¥
- 最后登录
- 2019-4-26
- 注册时间
- 2006-5-17
- 帖子
- 808
- 精华
- 5
- 积分
- 9637
- 阅读权限
- 0
- UID
- 10713
- 威望
- 56 点
- 经验
- 1882 点
- 积分
- 9637
- 帖子
- 808
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 22 小时
- 经验
- 2571 点
- 威望
- 45 点
- 压缩币
- 299 ¥
- 最后登录
- 2010-10-27
- 注册时间
- 2002-5-5
- 帖子
- 1115
- 精华
- 3
- 积分
- 13214
- 阅读权限
- 150
- UID
- 9
 
- 威望
- 45 点
- 经验
- 2571 点
- 积分
- 13214
- 帖子
- 1115
|
建议:
. ~9 P* G$ Y' X& k& Z% s按装一个流量计(俗称水表),看看水流量是否符合要求
/ N! U* f" ^! E! u, \* |# ?! j8 u
- Y; g8 V1 g5 J4 t: |& Z, }; x检查进水口滤网 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 224 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2007-5-30
- 注册时间
- 2004-5-31
- 帖子
- 66
- 精华
- 0
- 积分
- 840
- 阅读权限
- 50
- UID
- 3029

- 威望
- 2 点
- 经验
- 224 点
- 积分
- 840
- 帖子
- 66
|
|
什么機型的?有沒有檢查水的流量!或是有堵塞的地方! |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 688 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2006-7-29
- 注册时间
- 2004-5-4
- 帖子
- 312
- 精华
- 0
- 积分
- 2750
- 阅读权限
- 100
- UID
- 2862
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 688 点
- 积分
- 2750
- 帖子
- 312
|
112?高,实在是高,呵``% z4 r" [: Z0 F+ [/ J; M& e- ~
4 H: F1 O% s1 U+ }2 A! ?
有没有测一下油路进出的两端温差大吗?极有可能温控阀不能动作。。。使得高温油未经冷却就继续循环。。。
4 _# |2 M' t$ T, p
1 ?$ L2 }0 A6 c! [* _油过滤器堵塞,使得油循环量不足,引起高温。
/ z; t: S4 W& B/ w$ S6 ?
: I5 T5 w* W9 \两台机子是不是一用一备,还是两台常开? |
|

----------------------------------------------
提供英格索兰超级冷却剂,价格优惠,质量保证。
QQ:16887697
手机:13599541545
提供英格索兰超级冷却剂,价格优惠,质量保证。
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 154 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2005-7-19
- 注册时间
- 2003-12-3
- 帖子
- 60
- 精华
- 1
- 积分
- 654
- 阅读权限
- 50
- UID
- 2216

- 威望
- 0 点
- 经验
- 154 点
- 积分
- 654
- 帖子
- 60
|
| 下面引用由compress在 2004/06/15 13:13:17 发表的内容:1 ?2 X0 `, g) Y4 f. B
112?高,实在是高,呵``
3 G. s! s: m& x( c; B有没有测一下油路进出的两端温差大吗?极有可能温控阀不能动作。。。使得高温油未经冷却就继续循环。。。
0 }+ O& u8 b7 |' j" e% ?油过滤器堵塞,使得油循环量不足,引起高温。8 s, t' _1 M$ s8 X! P
两台机子是不是一用一备,还是两台常开? |
| ! d8 Q9 }8 d5 x# U# b% |9 R
是一起开,温控阀旁通口已堵死, |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 12 小时
- 经验
- 1882 点
- 威望
- 56 点
- 压缩币
- 199 ¥
- 最后登录
- 2019-4-26
- 注册时间
- 2006-5-17
- 帖子
- 808
- 精华
- 5
- 积分
- 9637
- 阅读权限
- 0
- UID
- 10713
- 威望
- 56 点
- 经验
- 1882 点
- 积分
- 9637
- 帖子
- 808
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 688 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2006-7-29
- 注册时间
- 2004-5-4
- 帖子
- 312
- 精华
- 0
- 积分
- 2750
- 阅读权限
- 100
- UID
- 2862
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 688 点
- 积分
- 2750
- 帖子
- 312
|
同意上面说的,易子你检查一下看是不是,不是的话再发贴,这问题一定要研究一下,嘻```$ |9 ]/ C7 e8 x' K' q3 v% I2 B6 E7 h
9 b$ z" X& t7 G* ?0 E一般都要现场判断,这次咱们就来个纸上谈兵,试试````不过你一定要把看得到的问题都说出来```现在看来的可能性应该是楼上说的。 |
|

----------------------------------------------