螺杆机作为先进的气体来源已为大多数客户所接受,配备它的硬件软件都很过硬,作为一个用电整体,它的电源也同样重要;首先;我们先要了解机器的最大功率,知道了它我们就知道了选用多大的导线;开关。户内使用导线应选用塑料电缆,电缆导线线径一般铝芯每平方毫米能成载3A电流,铜线则到6A电流。以上数值是标准的,设备总用最大电流除以导线单位载流即为所用线径,但一般再加百分之20的储备系数。控制开关可选用空气开关或是隔离刀闸;一般是机器电流的2倍容量,开关的上下接线最好用线鼻压紧。开关2次侧到机器电源接线尽量简短。有条件的应安装漏电保护器,并在螺杆机上接上地线。以防止漏电对机器或人带来伤害。
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

2973

积分

硕士

海上漂的狐狸

Rank: 6Rank: 6

威望
34 点
经验
884 点
积分
2973
帖子
479
2
发表于 2009-12-2 08:31 |只看该作者
楼主讲的不错,一般空压机都是这样配的
回复

使用道具 举报

HUACHEN 该用户已被删除
3
发表于 2009-12-2 09:10 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

976

积分

高中生

Rank: 4

威望
7 点
经验
287 点
积分
976
帖子
184
4
发表于 2009-12-2 17:48 |只看该作者
一般没有22的导线,尺寸应选用25的,俺25计算该电缆可耐150A电流,最大电流一搬指设备满载负荷时的电流。补充一句;铝线最大可到5-6A;铜线可到10A但这样下导线就能发热,但短时间没用问题
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

0

积分

幼儿园

别人给的

Rank: 1

威望
0 点
经验
0 点
积分
0
帖子
0
5
发表于 2009-12-2 17:58 |只看该作者
110kw配多大的线
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

2226

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
38 点
经验
527 点
积分
2226
帖子
93
6
发表于 2009-12-2 18:09 |只看该作者
大机组除6就高很多了,一般选2-3吧
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

976

积分

高中生

Rank: 4

威望
7 点
经验
287 点
积分
976
帖子
184
7
发表于 2009-12-2 18:20 |只看该作者
最低50铜线最好75-----;要是有无功补偿才美呢
回复

使用道具 举报

52

主题

0

好友

4642

积分

博士

山大王

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
99 点
经验
1209 点
积分
4642
帖子
414
8
发表于 2009-12-2 19:37 |只看该作者
本帖最后由 tzw200859498 于 2009-12-2 19:38 编辑 ( O/ ^" P. @6 ^/ ^! @* N# h, O

7 N: {2 @$ l2 t- M( a7 S( H. E2 c楼主的方法,个人意见:小功率偏小,大功率偏大
7 E" \$ R: x+ s7 i$ i# W铜线:55KW如果是架线的,可以选35mm2的,如果是穿钢管的,需要50mm2.0 I- E9 r  V8 ], r$ z
铜线:110KW的机组,如果是架线的,选95mm2,如果是穿钢管布线选120mm2
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

5282

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
51 点
经验
1171 点
积分
5282
帖子
464
9
发表于 2009-12-3 11:30 |只看该作者
螺杆机作为先进的气体来源已为大多数客户所接受,配备它的硬件软件都很过硬,作为一个用电整体,它的电源也同样重要;首先;我们先要了解机器的最大功率,知道了它我们就知道了选用多大的导线;开关。户内使用导线应 ...' |+ b1 W& L  x1 u1 j
zhangdalang 发表于 2009-12-1 18:52
) {/ m# Y4 a" S, {) d3 {- U
' Z& Z. {+ }2 i
还有:6 x. I# Z, Z/ a" r9 U% ?0 o; z  b
1.  主电机的服务系数
: k, h$ z. r2 P) M2.  线路的电压降不能超过额定电压的5%7 Q" G& G! a7 k# J1 Z" d: d' k
3.  环境温度、湿度、铺设方式、导线数量等对对电缆载流量的影响因素# s0 H) _- T7 D5 l( v1 ]1 b* K
4.  电缆的本身质量  现在很多电缆都亏方
- l: y9 W# O6 |  r+ v" r. h$ }.............................
回复

使用道具 举报

104

主题

0

好友

2万

积分

院士

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
11 点
经验
18781 点
积分
27162
帖子
597
10
发表于 2009-12-5 14:47 |只看该作者
学习了解。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-13 02:31 , Processed in 0.196033 second(s), 30 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台