LS20S-200WC机型,不久前更换过电脑板。
' ]; Z9 }2 O- v5 D. C0 @! W8 m3 }/ y! W. R4 v5 P6 G6 i* c
运行中发现P2低于母管压力,如母管压力6.2 bar,空压机出口P2仅5.2 bar,但运行电流很正常,吸气也很正常,出口管路也无泄漏、堵塞等情况。出现此现象是否与压力传感器的量程有关呢?还是电脑板的有关设置有问题。+ U7 z! b! K4 b& a8 h
2 U* S0 w- B: O0 }- V8 c 用5个组合键呼出调整菜单,显示:CAL P2
2 o, K3 x% F! n" b7.9$ W* K, }6 C8 Y+ n
此时P2 压力为5.4bar;CAL P1
" g! n. V6 J5 t7 r" H$ _, y# F8.2) \7 x* k, y" I% n0 x
此时P1 压力为5.7bar;有人能解释下这二者的关系吗,谢谢。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 14 小时
- 经验
- 304 点
- 威望
- 8 点
- 压缩币
- 2 ¥
- 最后登录
- 2010-7-19
- 注册时间
- 2007-3-20
- 帖子
- 149
- 精华
- 0
- 积分
- 1257
- 阅读权限
- 80
- UID
- 14282
 
- 威望
- 8 点
- 经验
- 304 点
- 积分
- 1257
- 帖子
- 149
|
你是那里罗
, \5 B# d' m* |+ u" B湖南的话找我吗13308437363 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 31 小时
- 经验
- 845 点
- 威望
- 7 点
- 压缩币
- 19 ¥
- 最后登录
- 2010-1-5
- 注册时间
- 2008-2-12
- 帖子
- 578
- 精华
- 1
- 积分
- 2852
- 阅读权限
- 100
- UID
- 19021
 
- 威望
- 7 点
- 经验
- 845 点
- 积分
- 2852
- 帖子
- 578
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 16 小时
- 经验
- 170 点
- 威望
- 7 点
- 压缩币
- 7 ¥
- 最后登录
- 2009-12-17
- 注册时间
- 2009-2-5
- 帖子
- 83
- 精华
- 0
- 积分
- 733
- 阅读权限
- 50
- UID
- 24531

- 威望
- 7 点
- 经验
- 170 点
- 积分
- 733
- 帖子
- 83
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 16 小时
- 经验
- 170 点
- 威望
- 7 点
- 压缩币
- 7 ¥
- 最后登录
- 2009-12-17
- 注册时间
- 2009-2-5
- 帖子
- 83
- 精华
- 0
- 积分
- 733
- 阅读权限
- 50
- UID
- 24531

- 威望
- 7 点
- 经验
- 170 点
- 积分
- 733
- 帖子
- 83
|
P1压力过高啊!' _; @" |! R$ S1 m
请检查放空阀;压力调节器;电磁阀;最小压力阀;管路过滤器等。电话:13913207680 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 16 小时
- 经验
- 170 点
- 威望
- 7 点
- 压缩币
- 7 ¥
- 最后登录
- 2009-12-17
- 注册时间
- 2009-2-5
- 帖子
- 83
- 精华
- 0
- 积分
- 733
- 阅读权限
- 50
- UID
- 24531

- 威望
- 7 点
- 经验
- 170 点
- 积分
- 733
- 帖子
- 83
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 6 小时
- 经验
- 26 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 10 ¥
- 最后登录
- 2015-11-6
- 注册时间
- 2009-7-1
- 帖子
- 11
- 精华
- 0
- 积分
- 155
- 阅读权限
- 20
- UID
- 26739

- 威望
- 0 点
- 经验
- 26 点
- 积分
- 155
- 帖子
- 11
|
|
我在SULLAIR呆过几年,机子用了几年那?压力修正值一般都在0值上的,没误差不去修改的。p1为压缩机工作压力。p2为空压机出口压力。p1>p2的,不能大得太多,控制在0.5bar一内就可以了。修正值给的太大的话就会出现p1罐压报警或安全阀动作。试着去给定。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 6 小时
- 经验
- 26 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 10 ¥
- 最后登录
- 2015-11-6
- 注册时间
- 2009-7-1
- 帖子
- 11
- 精华
- 0
- 积分
- 155
- 阅读权限
- 20
- UID
- 26739

- 威望
- 0 点
- 经验
- 26 点
- 积分
- 155
- 帖子
- 11
|
|
换过点脑版,要注意新电脑版使用时要从新设机型型号,传感器范围,记着嗷 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 158 小时
- 经验
- 2229 点
- 威望
- 76 点
- 压缩币
- 337 ¥
- 最后登录
- 2014-2-21
- 注册时间
- 2003-7-9
- 帖子
- 1004
- 精华
- 0
- 积分
- 12041
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1309
  
- 威望
- 76 点
- 经验
- 2229 点
- 积分
- 12041
- 帖子
- 1004
|
老实说,从专业角度来看,楼主的帖子立意肤浅,文笔晦涩,根本不值一顶;但既然已经上当进来,把帖子点开,不顶,则意味着少积1分,失去早日升级的机会。
9 S9 i; A3 \1 e4 w 顶,还是不顶?我的思想进行着激烈的斗争。顶,可以为自己增加可耻但宝贵的1分,但崇高的信仰与无暇的品格毁于一旦;不顶,高尚的风范得以保全,若干年后,还可以对孙子说“很久以前,爷爷曾今有过一个机会……”,但毫无疑问永远成为论坛的落后分子。$ k/ N5 z5 i- `% B) `) V1 M
我不断地踟蹰着,彷徨着,犹豫着。。。眼看从沙发降到了板凳,又从板凳降到了地板,再不顶,估计首页都不能保住了。。。我一狠心,一咬牙,决定还是昧着良心顶楼主的帖子。作出决定后,一种深深的负罪感强烈地击中了我正直的心灵,一瞬间我泪流满面心如刀绞,意识到在以后的漫漫人生旅途中,我将因为这次不光彩的顶帖而经历长期的灵魂挣扎、精神痛苦乃至于心理煎熬。 |
-
总评分: 经验 + 1
查看全部评分
|
点我瑞典阿特拉斯-科普柯浙江区大机代理商
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 99 小时
- 经验
- 3671 点
- 威望
- 538 点
- 压缩币
- 568 ¥
- 最后登录
- 2025-5-19
- 注册时间
- 2008-12-10
- 帖子
- 281
- 精华
- 2
- 积分
- 15818
- 阅读权限
- 150
- UID
- 23606
 
- 威望
- 538 点
- 经验
- 3671 点
- 积分
- 15818
- 帖子
- 281
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 167 小时
- 经验
- 900 点
- 威望
- 9 点
- 压缩币
- 12 ¥
- 最后登录
- 2014-6-18
- 注册时间
- 2009-5-25
- 帖子
- 717
- 精华
- 0
- 积分
- 2773
- 阅读权限
- 100
- UID
- 26239
 
- 威望
- 9 点
- 经验
- 900 点
- 积分
- 2773
- 帖子
- 717
|
激烈的斗争好像是投案啊 哈哈哈哈 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 26 小时
- 经验
- 112 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-9-2
- 注册时间
- 2009-3-3
- 帖子
- 56
- 精华
- 0
- 积分
- 413
- 阅读权限
- 30
- UID
- 24986
 
- 威望
- 0 点
- 经验
- 112 点
- 积分
- 413
- 帖子
- 56
|
老实说,从专业角度来看,楼主的帖子立意肤浅,文笔晦涩,根本不值一顶;但既然已经上当进来,把帖子点开,不顶,则意味着少积1分,失去早日升级的机会。, O, P2 e+ ]. [; l0 @# T
^+ ~" z" E' x 顶,还是不顶?我的思想进行着激烈的斗争。顶,可以为自己增加可耻但宝贵的1分,但崇高的信仰与无暇的品格毁于一旦;不顶,高尚的风范得以保全,若干年后,还可以对孙子说“很久以前,爷爷曾今有过一个机会……”,但毫无疑问永远成为论坛的落后分子。% j6 ?. V4 o: B
* X/ n. P( {; B: j' x 我不断地踟蹰着,彷徨着,犹豫着。。。眼看从沙发降到了板凳,又从板凳降到了地板,再不顶,估计首页都不能保住了。。。我一狠心,一咬牙,决定还是昧着良心顶楼主的帖子。作出决定后,一种深深的负罪感强烈地击中了我正直的心灵,一瞬间我泪流满面心如刀绞,意识到在以后的漫漫人生旅途中,我将因为这次不光彩的顶帖而经历长期的灵魂挣扎、精神痛苦乃至于心理煎熬。( f ?. |* I! C* j' ~* J
9楼的你怎么这么有意思!!!够哏的!!! |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 1 小时
- 经验
- 16 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-7-8
- 注册时间
- 2009-6-9
- 帖子
- 4
- 精华
- 0
- 积分
- 25
- 阅读权限
- 10
- UID
- 26423

- 威望
- 0 点
- 经验
- 16 点
- 积分
- 25
- 帖子
- 4
|
海蓝朋友 谢谢你
/ C" `6 e. V5 d1 H' i3 ]: J
! h: y% t" L9 c S, ?0 @: T% a5 \正在联系南京SULLAIR服务人员,上次来了没处理好,我也怀疑是传感器范围没设置好. |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 167 小时
- 经验
- 900 点
- 威望
- 9 点
- 压缩币
- 12 ¥
- 最后登录
- 2014-6-18
- 注册时间
- 2009-5-25
- 帖子
- 717
- 精华
- 0
- 积分
- 2773
- 阅读权限
- 100
- UID
- 26239
 
- 威望
- 9 点
- 经验
- 900 点
- 积分
- 2773
- 帖子
- 717
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 61 小时
- 经验
- 323 点
- 威望
- 21 点
- 压缩币
- 14 ¥
- 最后登录
- 2017-7-7
- 注册时间
- 2009-12-26
- 帖子
- 143
- 精华
- 0
- 积分
- 1024
- 阅读权限
- 80
- UID
- 29365
 
- 威望
- 21 点
- 经验
- 323 点
- 积分
- 1024
- 帖子
- 143
|
|
|
|
|
|
|
|
|
压缩机生态圈
|