设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 2832|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[故障维修] 空压机电器部分调试问题。。。求解答!!!

[复制链接]

18

主题

0

好友

1688

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
20 点
经验
603 点
积分
1688
帖子
249
跳转到指定楼层
1
发表于 2012-5-13 19:53 |只看该作者 |倒序浏览
有几台新机组调试:
  k9 U8 N: D+ Y8 m/ K. J2 X. T1 T7 B    高压6kv,250kw,0.8mpa,水冷机型。
5 a/ j$ F1 i: ?- z空压机plc控制器里有一个高压故障点,需要的是常闭的,无源接点。
' {7 T; T9 [9 |1 x7 j4 {  i
4 L0 c! S4 F8 S. n# ~    结果,高压柜过来了一组常闭点,但是它是220v的,而空压机plc控制器的高压故障常闭点控制电源是24v,和它的不匹配,怕把plc烧了。7 g+ y' r/ ]* O" l8 I, U( j5 ^
    所以需要把220v的常闭点转换成无源(不带电压,干接点)接点。
/ M* u3 s, _; k8 N% \% z& x$ d
7 J" J% ?7 m# U5 S    忘各位大虾、大侠、高人、高手。帮帮忙。
! T8 y. F9 F/ Z8 U" C 转换应该是很简单,可关键是本人对电器实在是不太感冒。只听说过可以用继电器转换,可具体怎么弄,不知道。。
回复

使用道具 举报

9

主题

0

好友

2346

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
12 点
经验
1132 点
积分
2346
帖子
295
2
发表于 2012-5-14 18:59 |只看该作者
本帖最后由 jsxp1975 于 2012-5-14 19:00 编辑 3 J8 x8 |8 [- ~
: b. ^7 {5 N5 @# T6 i" ^
高压柜过来的220v的一组常闭点接中间继电器的线圈,24v控的制电源经中间继电器的常开点后接到空压机plc控制器上。
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1688

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
20 点
经验
603 点
积分
1688
帖子
249
3
发表于 2012-5-16 20:38 |只看该作者
嗯,,这个方法不错。
* m! t; I! l5 S- P: i, ]* B  不过这个最终是解决空压机高压故障问题。
5 T& x& v  g1 Y# U1 {可是你选用的是通过220v线圈来增加出常闭点。。可有没有办法把高压柜上面的常开点转换成常闭点,无源的。
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1688

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
20 点
经验
603 点
积分
1688
帖子
249
4
发表于 2012-6-1 21:09 |只看该作者
最后把高压的柜的故障点给断封住了。+ ?6 E$ [2 Q/ r3 ?# e- \4 b1 L; g+ y
  开启,。。。以观后效
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

125

积分

小学生

Rank: 2

威望
1 点
经验
24 点
积分
125
帖子
18
5
发表于 2012-6-7 10:54 |只看该作者
增加一个中间继电器或接触器,采用里面的辅助锄头就可以了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-11 06:55 , Processed in 0.184145 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台