发表于 2010-8-14 09:16 |只看该作者 |倒序浏览
一台75KW的空气压缩机始终在系统压力为7BAR下工作(满载),进线电压每减低5%电流会上升多少?进线电压为380.
0 S4 |& i7 l  _% W8 P' g我不要结果,我要计算公式,最好加上详解。我初中没念完(文化低)就参加工作了,谢谢大家
回复

使用道具 举报

16

主题

0

好友

5026

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
35 点
经验
1486 点
积分
5026
帖子
904
2
发表于 2010-8-14 14:16 |只看该作者
电流=电机功率除以(1.7x0.85x0.92x380)) }! ]6 ?+ r& I$ Q- I+ K3 r2 b5 [  g
如空压机75kw, o1 p/ G  ?/ S5 }
I=75000/1.7X0.85X0.92X380
: |/ T/ r9 P# E) o8 ?6 [/ yI=75000/505.172
0 c% O# c( I4 ^; l: m1 MI=148.5
1 F3 W6 @9 g* o/ M$ N如果电压降低5%
* g( Z- X' k8 t: c$ c: cI=75000/1.7X0.85X0.92X(380X0.95)
0 i3 C! h) Z3 S. K' C/ GI=75000/1.7X0.85X0.92X361! S- K6 x1 }. N! w$ e# |/ s8 V
I=75000/480  {% i2 Y' {0 f- |0 e* E) ^* D2 |
I=156.252 x! ?6 j  F2 x% F' w
156.28-148.5=7.75/148.5=0.05! K2 t- S" i. v
电压下降5%,电流也就下降5%。公式中1.7是3开平方得来的也就是根号3。0.85是功率因数。0.92是效率。380是电压。
干活安全最重要
回复

使用道具 举报

16

主题

0

好友

5026

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
35 点
经验
1486 点
积分
5026
帖子
904
3
发表于 2010-8-14 14:18 |只看该作者
电压下降5%,电流上升5%。
回复

使用道具 举报

15

主题

0

好友

1189

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
338 点
积分
1189
帖子
176
4
发表于 2010-8-14 14:40 |只看该作者
谢谢啊,学习了。。。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

2773

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
9 点
经验
900 点
积分
2773
帖子
717
5
发表于 2010-8-14 14:54 |只看该作者
现在 论坛里就缺一些向二楼这样的 老师啊对问题 毫无保留 的讲解  和指导  强烈支持 二楼啊
回复

使用道具 举报

52

主题

0

好友

4642

积分

博士

山大王

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
99 点
经验
1209 点
积分
4642
帖子
414
6
发表于 2010-8-14 15:00 |只看该作者
不同意二楼的计算,明显忽略了电机在非正常电压下的功率因素和效率的降低!