本帖最后由 wwxlym 于 2011-6-10 19:30 编辑
3 c# R& Y9 M- k/ M: D
7 ^8 {. ] h+ s% _3 m: \以下信息由东莞瑞普机电设备有限公司提供,未经同意请勿转载,谢谢。。
/ I& Q( c7 c0 M% C( H$ J2 _ E/ y; ^* t& o+ m* W: @
节能率测量方法有两个途径:: ~! r" B( }* b" b
1. 直接计量法
: u/ @1 }, m) W" L. _$ m6 {# G2. 计算法+ S+ O- y" u2 O. ?1 k
' n# X5 E o2 j* e4 E: e1 Z一、直接计量法/ i5 |: J& Q9 E/ {/ l6 t
通过电度表计量节能改造前后用电数值比较。在节能改造前,安装一电度表在空压机进线端,计量一时间段的用电值,然后在节能改造后,在接近工况及相同时间段的前提下,计量用电值。然后将两数据进行量值对比,获取节能率。( P3 M3 I! z( n A. P" ]* }: S7 H/ R
上述方法,必须保证空压机用气工况相同或接近。否则,获取的数据将失去比较意义。
) j% u" t. m) J如空压机在安装电度表前已经进行节能改造,那么可以将变频器运行频率调节早50HZ状态,进行原工频工况模拟测量用电数值。由于空压机启动由变频器控制器,已实现了软启动,此时用电计量值会比实际工况用电计量值少一些。两值之差需根据电机启动频率而定。此值可以作为实际工况用电计量值的参考。然后再将运行频率设定为节能状态下的运行频率,再次根据上述方法得出节能后的用电值进行计算比较。. d: V/ _& x3 r4 d# M8 M
- r& p- X& X' _+ _5 S7 m( b二、计算法
% _; \$ W/ [, F7 D% \7 u& A 在空压机节能改造前后,通过空压机控制器上面的获取空压机总运行时间、加载时间,空载电流,加载电流。然后按空压机每月工作30天,每天工作8个小时计算。: v9 Y# s1 V# z$ c
3 Z _5 f7 e" } u我们根据三相异步电机电功率计算式子:! S4 J9 M- J b9 U
P= √3×U×I×COSφ
2 c3 k+ P1 y3 G= 1.732×U×I×COSφ ' W6 b: w Q. q. _, r" C
P为三相电机功率,单位瓦4 b3 _6 [ v/ P+ B! O! R' w
U为线电压,即380伏 * U4 r) e s" a$ b/ A: E( i9 k
I为线电流,即钳式电流表实测电流,单位安* `0 ^2 j1 @( X9 d/ X2 J
cosφ为功率因数,6 h) L8 }" e4 N; N$ K
) P0 i5 l7 G4 \( h月总消耗电功率=月加载运行电功率+月空载运行电功率
& P, m# G9 H* x/ Q月加载运行电功率= 1.732×U×I(加载电流)×COSφ ×30天×8小时×加载时间/总运行时间/1000. f& i% J u" Z/ q
月加载运行电功率= 1.732×U×I(空载电流)×COSφ ×30天×8小时×(总运行时间-加载时间)/总运行时间/1000