冷库压缩机上的吸排气阀和氨截止阀出现泄漏时,应及时进行检修,修理方法如下:* O7 |2 z, k6 N8 X
1、阀体修理方法  M* ~0 S, ^* d( }( U: b! K
若阀体有砂眼而泄漏,可用铸铁焊条焊补,焊补后必须试压,用水压2.94MPa、气压1.96MPa试压5min以上不漏则为合格。% v& U2 e2 k( ], b. ^

6 ~; f3 x& k4 H3 H! B% U若阀体裂纹,则应更换新件。
4 S3 Q4 v' _$ s+ M2、阀杆的检修方法
) r( {0 f! H! a! _# m阀杆磨损后与密封圈密封不严而泄漏时,轻者,可用油光锉或油石打磨光滑,配上新的密封圈即可使用。严重磨损或出现; _' C1 d3 l# r

. p& W5 n5 J6 O! q拉痕者,则应更换新件。
" C* E9 D  e; A  a, H! G3、倒关时泄漏的检修方法
" C+ E* c! ^( m0 D倒关时泄漏,一般是阀杆密封圈损坏或阀芯裂断,更换即可。