冷库压缩机上的吸排气阀和氨截止阀出现泄漏时,应及时进行检修,修理方法如下:+ Z3 y. m" L; b% r) Y  R: u. G
1、阀体修理方法
2 Y- Q7 J8 _6 B4 l- g若阀体有砂眼而泄漏,可用铸铁焊条焊补,焊补后必须试压,用水压2.94MPa、气压1.96MPa试压5min以上不漏则为合格。& i/ B, P0 h, B: z9 B
0 i! }: p5 k8 L0 j
若阀体裂纹,则应更换新件。
1 i. C2 K5 ?3 D- |2、阀杆的检修方法
8 e2 q* e$ f5 A阀杆磨损后与密封圈密封不严而泄漏时,轻者,可用油光锉或油石打磨光滑,配上新的密封圈即可使用。严重磨损或出现
, z$ U7 j/ S% C
0 Q- k& u: ~) h拉痕者,则应更换新件。8 g* p  a0 j# W& w
3、倒关时泄漏的检修方法$ ~; W* O+ _3 K
倒关时泄漏,一般是阀杆密封圈损坏或阀芯裂断,更换即可。