1. 空压机的基础 / w2 u5 t2 |; u
空压机的基础应建立在硬质土壤上,在安装前将基础水平面抹平,以避免振动发生。如装在楼上,须做好防振措施,否则振动传至楼下或产生共振现象,极易对空压机与建筑物造成危害。一般螺杆空压机的振动速度值在11.2mm/s(皮带传动)和7.1 mm/s(联轴器传动)以下,可以不做特殊的基础,建议砌一个高约120mm,长宽略大于空压机底面积的平台地基,以利于排污。 $ {1 V! _9 X5 }* {( k
8 D) D0 w( y. q8 C) r+ H2. 冷却系统
% x; v6 F% b4 @, {/ X1 J水冷式空压机冷却用水的水质标准,应符合GB50050《工业循环冷却水处理设计规范》的规定。当企业内部有软化水可以利用,且系统又经济合理时,系统内的循环水可采用软化水。主要是避免水中的钙、镁等离子在冷却器中因高温而起化学反应,最后在冷却器中结成水垢,从而影响冷却器的冷却效率。冷却水水压一般在0.15~0.4MPa之间,冷却水出口温度应保持在大于入口温度6℃~10℃之间。其冷却水进水管道应安装过滤网,且进出水管道需分别安装压力表、温度计和截止阀。 7 S9 Z: a3 e: q l
风冷式空压机须注意其通风环境,不得将空压机置于高温机械的附近或通风不良的封闭空间内,以免导致排气高温而停机。若放置在一封闭空间中使用,须加装进、排风设备,进风口设在机房的下部,排风口设在机房的上部,以利于冷空气循环。一般而言,其进、排风风量须大于空压机散热排风量。 4 P) T6 E3 t6 C L3 Q v
% ~3 x. R5 K1 }/ y" a
3. 电力系统 ; K1 @* G: P, B, @; q( z3 k
空压机配电时,须保证电源电压的正确性。
) g5 g# @3 a% `依据所使用空压机的功率大小,选择正确的电源线线径,不得使用小的电源线,否则电源线会因负荷过高产生高温而烧毁。电源线须采用多股铜芯电缆,三相四线制其中一相为接地线。
4 Z+ G6 f5 {% K空压机最好单独使用一套电力系统,尤其要避免与其他大的电力消耗系统并联使用,否则可能因过大的电压降或三相电流不平衡,而造成空压机主电机过载而停机,大功率空压机尤其须注意。且供电网络负荷应均匀,电压波动在±5%内,三相电压不平衡允许在±1%。配电柜至空压机的供电电缆中间不能有连接点。 0 o- G7 I% c0 P0 U
依据空压机的功率大小选择适当的空气开关,以维护电力系统与维修保养的安全。 ) x2 v8 ~4 r, v( S% N% h4 F
电力系统的接地线应确保架设,而且接地线不可直接接在压缩空气输送管或冷却水管上。 " C4 Y& Z$ u2 K7 |. \6 N
0 [0 f! p! U6 A7 M3 w- V9 w/ K: G
6.附录 ( g6 u( p! W$ k; b; r+ [9 `4 X7 |
1kW相当于2安培额定电流,1平方毫米铜线可以通过4~6安培电流。
( B, B6 { K0 I常用电线(橡皮铜线)规格(芯数×截面mm2+芯数×截面mm2)
$ s4 Z8 Z0 G `7 C" F3×10+1×6、3×16+1×10、3×25+1×10、3×35+1×10 , X* j$ ?; X; B+ @- j
3×50+1×16、3×70+1×25、3×95+1×35
( I5 ~: p; V( c: q' {' T% t _低压380V变压器支承容量是3倍的电机额定容量,高压6000V变压器支承容量是2倍的电机额定容量。
' ?9 E; p* A# K0 W0 a" T# u
Q; f0 b/ P: c0 V8 w信息由柳州富达空压机(liutech)提供 |
|