设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1463|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[辅机配件] 空压机配件冷却系统存在的问题及影晌

[复制链接]

45

主题

0

好友

981

积分

高中生

Rank: 4

威望
5 点
经验
319 点
积分
981
帖子
215
跳转到指定楼层
1
发表于 2012-6-6 15:39 |只看该作者 |倒序浏览
空压机配件冷却系统存在的问题及影晌. E/ z2 |7 b, R3 `- g1 b
: _/ [$ `; g* w# {6 x
首站位于乌兹别克斯坦境内,地处沙摸腹地,上接阿姆河气田和康采恩气田,是中亚天然气
: _: l* n3 x* G' v% s& P3 _/ ?, s  M# k
管道的龙头站,首站共设5套压缩机组,其中3套笑国GE公司生产的PGT25+/PGL8U3型和2套美国, I5 a- t! `- N7 N
, r4 D% D8 p* i. W6 I
SOLAR公司生产的TITAN 130/c453型离心式压缩机,年愉气量为300亿标方,安全平翻吞行的任务
, e4 }% b/ O  [5 @$ ~4 p, E
% q: w2 ~, z5 |/ E9 Z, C6 @异常繁重,首站的停输将导致中亚天然气管道停止进气。受地方资源所限,首站为自发电站,站5 Z% s7 w" Z" n/ n4 @' c$ b
" c. v3 B5 r; r2 Q( Z: e  ?8 c
场配备了3三台额定功率为1300kW的GE Jenbacher J420 GS燃气发电机组.由于站上夏季最高环境/ {, {7 T4 r' k
- P1 a. @  i( r/ o) H0 g
温度可达50度以上,超出了发电机的设计适用温度范围,受高温影响,发电机频致故障停机,造
; ^8 D/ n5 l4 ]2 m$ b7 f" q/ r) W. P- w7 f. v' g
成全站生产用电中断、压缩机组停机、站场停愉口据统计,仅2010年5-8月份就发生了5次水温高
' Q( I, m5 h5 [5 J0 A% b
  ^! J% r6 j& J# Z; j; u停机,占到了总停机次数的62.5%。8 J# x  p$ X' U% o2 L4 c
/ D7 A6 n8 u6 k. |  y* L9 ^1 G
首站的燃气发电机组故障停机不但造成生产用电中断、压缩机组停机、站场天然气大量紧急
# A) B6 s8 H' \+ ?$ w" G0 K0 x# G1 y2 P
放空,还曾触发站场ESD系统在短时间内无法恢复正常愉气生产,而且导致上游两个气源大量放空
/ @" ?5 i0 |5 H& e' f2 f: |/ |0 |$ |& O; e$ T# T
天然气、净化处理装置停运、气田关井,土库曼斯坦康采恩公司曾经以外交途径或企业信函的方% x( B: `+ h, G% n4 g
# J0 e! e5 G0 M2 G, r, B8 F# [- h
式提出严重抗议.因此,解决发电机冷却液高温问题,已经成为中乌夭然气管道投产以来.在生
- o5 ^# E7 I" X
9 f' b7 ^8 k; _* o产方面所要解决的首要课题,该问题也引起了中石油集体公司和中亚夭然气管道有限公司的高度0 \5 G1 r: i" `" X( G" ~5 y8 `
, m, O. }0 p. g; }$ C3 U: f8 X7 Y
重视。富达空压机配件- Z: t* b' u4 [" c5 r3 b( x1 |5 V& w
( u8 ^$ ?/ l! `; y8 @) d
7 L& K. c6 D6 }# c  @
改造后的效果; C  u' o9 c. k. ]7 N

' [$ q5 g+ b# m' z% Z, w. B改造完成后,在2012年6月7号环境温度达到45度时进行了满负荷测试,通过对相关运行参数
% _; k" j9 N9 Z% A0 m4 y  X
  ]; k2 Y* `  D- I的分析,空冷器冷却效果良好,没有出现以往的水温高停机问题,基本达到了发电机组对循环水
; i6 J5 X6 e* q) t1 o9 Q
6 Y2 ]& Q6 T3 _& d0 s0 u的冷却要求。同时在环境温度较高的7月8~16日对发电机组的各个关键运行参数进行了连续监侧' q# s* d' K' Y# F5 }  \
7 O8 F/ }0 v# @6 g1 C$ F. w# E: ^  x
,设备运行正常。斯可络空压机配件) {) L, V$ a, K& R, k% X" P

! N- L. u# i7 m) ^备注:室外散热器环境锡度为当日最高环境锡,度,发电机组负荷在1150kW左右波动,冷却风
) _" k; g- u0 M5 l8 |2 [" ]- E8 P+ s% T! m6 x
扇运转台数在4一6台。
  S+ p. `" d% \/ }( @3 a9 S4 o5 C
8月17日,首站出现了52.5℃的2011年度最高环境温度,此时发电机组负荷为1150kw,空冷器
6 ]+ E( ^3 P7 j6 c# e) }3 s
8 m8 m- ?# A6 I6合风几扇全部运转,冷却水温度为89.5℃,完全满足发电机组高温下高负荷运行的要求。经过近3
0 R0 h' ]% ]  d9 n# t
) N/ Q2 T" j4 n1 K$ ^: `4 [个月的观察和分析,发电机冷却水温高停机概率从62.5%降到了0%,改造后的冷却系统冷却效果显" ?2 n- Y1 n. i

. g* q# ~5 B9 c8 _7 k) ]6 R著。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-27 15:27 , Processed in 0.190815 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台