空压机配件冷却系统存在的问题及影晌9 y! R* u$ c* S0 h* C) a" k
3 b) P* ?& I: Y: e& M4 Q首站位于乌兹别克斯坦境内,地处沙摸腹地,上接阿姆河气田和康采恩气田,是中亚天然气
0 b+ m" Z& C# Y& F; [
; H7 M7 A2 z# B, g* @管道的龙头站,首站共设5套压缩机组,其中3套笑国GE公司生产的PGT25+/PGL8U3型和2套美国
# ~; L; W! S4 C) I8 H1 }, @& K6 i' M+ [+ z2 \
SOLAR公司生产的TITAN 130/c453型离心式压缩机,年愉气量为300亿标方,安全平翻吞行的任务
4 U+ b k' |6 t; X
( b: g1 o' w, P# M/ Z$ F" e0 [异常繁重,首站的停输将导致中亚天然气管道停止进气。受地方资源所限,首站为自发电站,站
4 l# X9 o; A+ X! x, x( p3 k) [% M7 W& c9 s/ \2 R/ S" s
场配备了3三台额定功率为1300kW的GE Jenbacher J420 GS燃气发电机组.由于站上夏季最高环境
, @' i" `6 a! y% x
; ?5 m8 R4 i7 g温度可达50度以上,超出了发电机的设计适用温度范围,受高温影响,发电机频致故障停机,造
! k- v! m# `9 T/ k% F1 S: j
, V, i& _7 f8 {; v/ b* C成全站生产用电中断、压缩机组停机、站场停愉口据统计,仅2010年5-8月份就发生了5次水温高7 T) A S# Z. `4 _- ]6 f: N
" l5 c# \$ W Q: y6 M% |- t2 K停机,占到了总停机次数的62.5%。 W! y7 f7 _# |1 m
* x& x6 D$ s, j7 r- U; y- K
首站的燃气发电机组故障停机不但造成生产用电中断、压缩机组停机、站场天然气大量紧急
$ T2 i' O" |, d5 u5 x4 t, k s: H7 X/ }& {
放空,还曾触发站场ESD系统在短时间内无法恢复正常愉气生产,而且导致上游两个气源大量放空7 d7 ?$ Z6 r+ y! l# J* v
; o$ R2 W% k: Y1 C8 x6 D
天然气、净化处理装置停运、气田关井,土库曼斯坦康采恩公司曾经以外交途径或企业信函的方
Q) f$ k) ^, O( X3 x" f+ A
" i1 E$ [0 v6 w6 m. s式提出严重抗议.因此,解决发电机冷却液高温问题,已经成为中乌夭然气管道投产以来.在生
8 h$ V+ ~# e" u: T5 N% H, s/ e& a) S, }* b3 B5 C
产方面所要解决的首要课题,该问题也引起了中石油集体公司和中亚夭然气管道有限公司的高度
& a" {; t5 j! Q, d. k9 b( {
; |! u5 x$ _; ?: u6 C: ^) H4 Z重视。富达空压机配件
f, R# V" V' Y$ Q. l; i7 T/ d& w. K7 Q; v( e6 X' Q
- I" j' `% q0 P
改造后的效果7 V/ L3 G/ N: c+ p5 n$ K
- z( a4 C* X1 _; ^' `
改造完成后,在2012年6月7号环境温度达到45度时进行了满负荷测试,通过对相关运行参数
2 M/ \) r1 G- s I4 W. c& S4 K' D$ S% g+ l" r
的分析,空冷器冷却效果良好,没有出现以往的水温高停机问题,基本达到了发电机组对循环水! a2 t" ]2 H8 w0 F( M: S
- m! r) y0 g9 G# W! l& V4 E: H" m9 q的冷却要求。同时在环境温度较高的7月8~16日对发电机组的各个关键运行参数进行了连续监侧
$ R7 v7 ~8 t- }. l. @' y6 M& M$ O( [) r e7 J; e
,设备运行正常。斯可络空压机配件
1 n- s ~* N+ I' p3 y$ K% q4 q! G1 v: M$ {
备注:室外散热器环境锡度为当日最高环境锡,度,发电机组负荷在1150kW左右波动,冷却风
( S7 s2 O- q T5 M' M1 q% h3 K( B5 ~/ t
扇运转台数在4一6台。
$ _: U- g3 c- Q: Y) {% Z' c! U: u- G i' j" |( J
8月17日,首站出现了52.5℃的2011年度最高环境温度,此时发电机组负荷为1150kw,空冷器
1 `. V' E- z4 j% T B
- z$ |% N3 h! J( {$ x9 g6合风几扇全部运转,冷却水温度为89.5℃,完全满足发电机组高温下高负荷运行的要求。经过近3
5 l0 j }( D6 X! @4 l
9 R7 S+ Q8 K6 b( Q9 {, b4 B* Y个月的观察和分析,发电机冷却水温高停机概率从62.5%降到了0%,改造后的冷却系统冷却效果显4 o- j) O9 [3 v) E
" N+ R8 l& w: G" G6 V: E著。 |
|