' m4 O$ k- w1 j+ o" Y# s 3)排水管不要向上立着,不要打折或压扁。- n' i( i/ j; h& F
& k( q9 M- s; h: U" G' ?+ I4 G) y$ `' ^ 4)电源电压允许波动小于±10%。应设置适当容量的漏电断路保护器。使用前必须接地。& h) Y& D5 ^0 C ^0 {
7 {2 |: V$ B- g( w3 u2 a) p
5)压缩空气进口温度过高、环境温度过高(40℃以上)、使用流量超过额定处理空气量、电压波动超过±10%、通风太差(冬季也要换气,否则室温也会升高)等情况下,保护电路会发挥作用,指示灯灭,停止运转。+ O m' x0 a; {- ]8 O5 _9 Z5 v
/ j( I/ c3 `2 a" e0 u
6)当空气压力高于0.15MPa时,常开式自动排水器的排水口才能关闭。空压机的排水量太小时,排水口处于开启状态,有空气吹出。 * ]2 X( o" c6 M- f9 ]: [$ h3 v U! W6 g' h& o
7)压缩空气质量差,如混入灰尘和油分,这些赃物会粘附在热交换器上,降低其工作效率,同时排水也易失效。希望在干燥器进口设置过滤器,并要确认一天排水不少于一次。9 {* `7 H/ i% x* Q7 w! ~1 E8 A
4 M! S5 Y( }5 w; g. V7 R* n. o( r 8)干燥器的通风口每月要用吸尘器清扫一次。 ) m3 M5 D V0 j$ k( j5 r9 ^/ _3 @ 0 a( ^& a7 F! G6 C. i 9)接通电源,待运转状态稳定后,再接通压缩空气。停止运转后,必须等待3min以上才能再起动。( D; m; p2 {4 D
) e, E5 z3 i/ K
10)若使用自动排水器,应经常检查其排水功能是否正常。要经常清扫冷凝器上的灰尘等。要经常检查冷媒的压力,可判断冷媒是否泄漏及冷冻机的能力是否有变化。要检查排除冷凝水的温度是否正常。) R. m. e* G* I; y# w D% n