Coils 8 P8 i x4 R7 B* ?! l
Name (1/0) Coil
; J+ n6 q% n8 ]/ j; p% [& f/ ]Running/Stopped 1
% C# G- t! A# Y1 J/ D8 `8 YLoad/Unload 2
9 u$ l: |( C/ P4 s" b6 `General Warning 3
& [5 Q& A5 R! kGeneral ShutdownWarning 4 & M, c. a6 M5 Y# A+ ~9 s
General Shutdown 5
0 a2 t/ `" `3 T- [- V! C; oGeneral Service 6 . l; m# _/ @' s B' F- _2 a: ?
General StartFailure 7
* ^( i5 z/ w6 a/ l: {Emergency Stop 8 # j/ M# T3 d8 {' H
Automatic/Manual 9 J+ D* s% N. p. [& j
Remote/Local 10 " C4 j; F; G+ `' F' T
, X s. f+ e& Y5 k9 E 7 i7 ?4 v" S4 l% F' R0 U1 b
Analog Inputs Registers
# Q7 C, e( f6 XName Type Unit Status Value Value Interpretation 0 N' z' e0 V) V( l0 T: X- s/ R
轴承润滑油压力 Pressure (mBar) mBar 1 2 Values are S16. 32767 = Sensor error.
9 v$ \! T. g" D- J$ X0 yBearing lubrication oil pressure core 2 Pressure (mBar) mBar 3 4 2 L1 c& Y9 v- r' E) | n
主机2注油温度 Temperature 0.1 °C 13 14 ) Z% s% X S4 ~) Y
控制器温度 Temperature 0.1 °C 15 16
# J! }6 b j0 ^( ~压缩机出口 Pressure (mBar) mBar 17 18 0 o9 v% }) J ]) |3 R9 i' r% b2 k
接受器压力 Pressure (mBar) mBar 19 20
" o2 z; s1 S, n* ]2 ]5 b& R* x, BReceiver 2 Pressure Pressure (mBar) mBar 21 22
- X; \8 |, O2 j. B主机1喷油压力 Pressure (mBar) mBar 23 24
% s/ {. U! P! N+ I主机2喷油压力 Pressure (mBar) mBar 25 26
+ `9 t" Z; u5 v- M) |- |% F) g主机1出口 Temperature 0.1 °C 27 28
% \. K, u$ ?' _/ f) @0 y主机2出口 Temperature 0.1 °C 29 30 2 O& b$ Q! g- ^, Q5 X" X
冷却水出 Temperature 0.1 °C 31 32
: m0 u) O) G5 v) z2 f* R9 q+ m5 Z( h轴承润滑油温度 Temperature 0.1 °C 33 34
. T! Y2 L0 @7 K X& }- n3 e( fBearing lubrication oil temp. Core 2 Temperature 0.1 °C 35 36
/ f, C5 i6 N7 Q6 N o环境空气温度 Temperature 0.1 °C 37 38
" x6 f0 N) j. {空压机出口温度 Temperature 0.1 °C 39 40 4 Y7 r+ Z3 N1 I6 H5 o; t# \* u
主机1注油温度 Temperature 0.1 °C 41 42 0 j' B& s1 y6 `+ z
2 K% T6 w( k2 m
7 k: q Y& F- A, Z [Calculated Analog Inputs Registers
9 U/ | a, Q7 l3 pName Type Unit Status Value Value Interpretation 7 H6 A8 l6 R) c$ C: T
轴承润滑的压差 Pressure (mBar) mBar 401 402 Values are S16. 32767 = Sensor error. ' M4 J+ b2 ]9 n1 Q+ E- j7 K; \
主机温差 Temperature 0.1 °C 403 404
' f z; A; {" J电机冷却器温差 Temperature 0.1 °C 405 406 v6 V. j; }# h/ o1 `8 G/ O& I
DP Bearing Lubrication 2 Pressure (mBar) mBar 407 408
& B4 ?! `2 p0 q2 t+ r) t- H+ F. `Delta T Element 2 Temperature 0.1 °C 409 410 . @" k/ N$ z1 h
DT Motor Cooler 2 Temperature 0.1 °C 411 412
5 W+ @8 m/ n1 S$ F8 Q: W. o 5 P( b0 W, ?8 s6 I# {9 [8 w
& w9 d( u, j; `8 P% w8 E+ aDigital Inputs Registers Y8 _0 Q% ?2 ]- x
Name Status Value Functional Interpretation 0/1 ) k8 X1 A% H! }! z2 L& l9 D: h
Starter Feedback contact 2 517 518 开 / 关 8 G2 ^- C) v& k9 v* @4 ?
主机2电机过载 519 520 可以 / 触发
1 S7 ?6 z7 M5 X2 h3 F% z紧急停机 521 522 触发 / 可以
9 B" R; e- o7 z' C远程启动/停机 523 524 停止 / 运行
; Q# ^6 |# R! T! H! q* k远程加载/卸载 525 526 卸载 / 加载
% g/ x& t# n7 q3 C( K r远程压力控制 527 528 本地 / 远程 1 D% ~7 Y7 L& V' c* y7 K
压力设定选择 529 530 压力带1 / 压力带2
% n' O/ z5 s3 C! g/ R- s4 t电机过载 531 532 可以 / 触发 3 C* s$ G$ Q; m0 r
风扇电机过载 533 534 触发 / 可以
7 t1 B. i9 U) c. m3 Z. G: B启动反馈 535 536 开 / 关
' o$ i& B" A1 c9 |, Q8 I5 j相序 547 548 触发 / 可以
/ ]: Z% e. m4 G. o后冷冷凝物排放 549 550 水 / 无水
! C) E, ~* z8 x% U Bit Description (1/0)
) l5 _3 _& \% y 0 PreWarning
3 S; l$ J# k& ~# b 1 Warning
: \+ W; E* j" R 2 ShutdownWarning S1 ?8 Y/ k( l7 K: g
3 Shutdown 0 T" F! Z8 X# N
4 Service ( `- H+ f* d' e. w& Q0 y; X, b
5 Permissive ( ?, B& a8 }1 S$ G* u4 S
6 Sensor Error
0 l: A) k" F8 Z/ g 7 Set/Not set # o1 i9 D4 I, P2 {3 `- T
8 SPM valid measurement * ~1 p# u& E T
13 PrePermissive
1 \% w/ d9 \5 x ) S+ @- x' c$ e1 V6 Y7 O
3 L1 T3 s3 k' Y5 O3 k3 ]
Digital Outputs Registers
9 `- ~4 E5 p5 A nName Value Functional Interpretation 0/1 . e& k( |, ]2 N0 |2 l2 ?
Line Contactor 2 2551 停止 / 运行
. R" a1 l. Y4 R% _1 qStar Contactor 2 2552 开 / 关
2 g3 ?3 B, m- e2 C: ?; b1 oDelta Contactor 2 2553 开 / 关
; `2 @' k3 i5 r第二旁通泄压阀 2557 开 / 关
+ k0 P! E8 F& l. F7 I$ g排气 2558 开 / 关 $ z1 ]/ T6 z4 R4 b. b
线型接触器 2560 停止 / 运行
6 x. n9 ~# @; y. Y星型接触器 2561 开 / 关 # V# x8 H9 G& J; O, e
三角型接触器 2562 开 / 关 4 _$ d+ o( j, b0 S8 r/ y
加载/卸载 2563 卸载 / 加载 - x. o, X+ p# y4 T2 ?5 V5 n
自动运行 2564 不 / 是
- g5 X% m$ L, O/ m" L4 `) V. S: I普通警告 2565 是 / 不 3 D" L% {# K; A6 j
普通停机 2566 是 / 不 & i# t; f9 J* f3 W
二次加载/卸载 2567 卸载 / 加载
2 M! V, }' C) o9 ^冷凝液排放AC 2568 不被激活的 / 激活的
' O; b" l) m2 f& |9 F) X6 L% ?" n风扇马达启动 2569 不被激活的 / 激活的 6 J/ l8 o) M% [1 o2 k# J6 L
1 h' L, ?& u! z) F6 T / Z7 B% F% M$ W3 K8 m U
Counters Registers * i k5 F y; s/ K* W! J) E" b
Name Unit Value = (65536 x W2) + W1 Reference counters for % calculation 7 g. {' a" P# h6 G! f4 b9 g8 i' V: e
Value W2 Value W1 " j( c% C' E+ t. y
运行时间 s 1001 1002 * b! R8 m* ]4 h/ `: Q$ z
加载时间 s 1003 1004 * @% ` M$ t" A, C( F5 t! e
电机起动次数 Count 1005 1006 3 z9 n" T5 G f; h* Q
加载继电器 Count 1007 1008
! @. B) U- |! G/ z* m/ O: z% K控制器运行时间 s 1013 1014
3 m( o5 t- q+ O& h# u, U快速启动 Count 1015 1016 3 N- q" `# c. L" w7 M4 I
紧急停机 Count 1017 1018 8 x/ }5 T% ?' Y3 z( K
冷凝水排污AC循环 Count 1027 1028
; l/ _ x( n C1 @* N' T可用时长 s 1039 1040 , [$ s% a2 \( t/ X. Y7 w+ V
不可用时长 s 1041 1042
- {1 x, }& Q# {: L9 Y- M6 j紧急停机时长 s 1043 1044
. F* K3 T; u# j0 e显示时间 s 1089 1090
# M, ?( E3 h- _& x% W& {0 ~& r 6 L4 m# D+ W" J1 z
/ K4 ]/ M% O! FSpecial Alarms Registers
& R5 p% I( k. m# ?8 J6 KName Status
: K2 e& t( Z) u# A* [9 c无效的压力控制 2703
8 f5 n3 K d+ l# u浓缩排污 AC不正常 2716
+ {9 b2 F6 `1 N/ v. K扩展模块交流 2742 , u+ [1 a0 Z4 X5 F, T
ASM2报警 2922 v7 `- K4 \+ b# a
Bit Description (1/0) $ u& G: ]' K+ j* s% V0 X$ m
0 PreWarning
9 ~) S. C0 _8 p- F ^: _2 Z 1 Warning $ x5 B+ K* r: `& {; g* [/ ~
3 Shutdown ! b. u0 M1 S" m
: R* u" B7 b& }4 j2 x# ?2 ~
" L, n; Y& z7 v' kMachine Control Mode 2 u# C! B! Y3 H2 P# \
Register 702 - LO byte
+ i0 r1 l9 ~/ d. \Name Value
# Z& P# K P! o6 G: u2a - Local Start/Stop & Pressure Sensing 0
& \& p* `5 w' m2 F; N3a - Remote Start/Stop, Local Pressure Sensing 1 , l; }% n) e4 q1 Y; P
4a - Communication Start/stop, Local Pressure Sensing 2
: v* q0 K2 t) o4 O& l$ L5 s2b - Local Start/Stop, Digital Contact Pressure Sensing 16
7 u7 c# |* p% k( F) }% E9 d. b" V3b - Remote Start/Stop, Digital Contact Pressure Sensing 17 3 f) `4 }1 o7 H. |
4b - Communication Start/Stop & SPS Control 18 . P6 ?9 Q. Z! k
4c - Communication Start/Stop & Speed Control 34
7 G0 ~) w! _$ O, k: C: i4d - ES/EQ Controlled 50 , x! h. M$ g' n" M0 ~. i8 Q9 y
2e - Local Start/Stop & 4-20mA Speed Control 64 " q6 z5 p# f& x6 W6 `7 X
3e - Remote Start/Stop & 4-20mA Speed Control 65 9 D7 k! c) {3 v- q
) b' W, G! Y; D3 c9 Q
8 H( o+ R5 t( o! {1 x1 pMachine Mechanical State . b' t4 L8 A4 f+ J7 S
Register 701 - HI byte 5 N+ J3 M- x6 c! [4 L
Name Value
3 g7 p$ ], ^# K" XStop 1 . @$ o$ G- n1 G3 w# T/ X7 S
Unload 2
# @& M) `# u# |3 }Loaded 4 . d9 l) ~! \' U$ Z$ o) z' k
; d5 q7 W, u5 @& l$ j
; f- p2 L7 G$ qGeneral Status & K8 Z8 M2 `1 {9 ~2 H
Register 703 7 K7 @; [" i* h" F( r
Name Bit % v4 m- p: Y" p4 X
PreWarning 0
D/ K3 O4 y+ \9 JGeneral Warning 1 ! {; _9 P( D/ x6 m8 c8 ]% G; h/ a
General Shutdown Warning 2 & T# i6 r1 B( L S: d
General Shutdown 3 & w. x+ g; w/ d) X7 u
General Service 4 8 N6 ^, c# I2 S3 B+ ~% z
General Start Failure 5
2 c$ Z; G4 ?' J4 ^" uEmergency Stop 6
) L2 C q5 J, D7 Y+ DManual/Automatic 7 ! k, B" {* I% {# T+ K& |4 \
Local/Remote 8
) J& A' x# t/ P/ `5 J& RWeek Timer 9 $ s& U" p! _$ y) j% q' }* O
PreWarning Service Running Hours 10 7 Y, S. X( q3 q8 [# a) e/ l
- 11 + M" |) @* k9 J6 ?% {
PreWarning Service Analog Input 12 ! h* ~) T( }/ X
PrePermissive 13 & N, Q# a0 C0 v1 b, I* R* f" D
Test Mode 14 " t B, ]7 D: b. X8 C4 n
3 x1 h* N' E; |0 H* ?
& ]& M3 I7 t2 t! Y5 {
ESi/EQi Status ! b r3 G/ n5 m
Register 709
! w7 T% j, q# u' N# ` u8 rName Value 9 ]5 g: @. O$ s& y0 z
PowerUp ES/EQ 8209
8 V( s/ y) q! r. H; S" D& lLocal Operation ES/EQ 8225
$ R& n" U+ N$ W2 ACentral Stop ES/EQ 8242
0 _2 B; {& F: PShutdown ES/EQ 8337 8 w- M" W9 o$ A
Automatic Operation ES/EQ 24594 1 I8 I6 V% k2 m/ y5 P3 I9 I
; Y1 t) n" b: `3 S' @) v6 }/ k l # H& c, O' j# s9 @( f
ESi/EQi Counters Registers
' f4 f, c3 t4 d! oName Unit Value = (65536 x W2) + W1
- l6 X% g% [. T3 c Value W2 Value W1
( l* s8 S& { O9 L7 @5 D- HCompressor 1: Running Hours s 751 752
9 q, L4 `* u( Q4 F2 g
$ ]# F& L2 Y/ ?. O4 \- y7 G- V8 |
/ b0 E U/ f ?# e( R8 fRegulation Parameters
8 R2 |3 f5 Z5 `4 TName Register Value Read Value Write Info
9 x! z& L& x7 v$ I- {Pressure Band Selection 861 PB1=>1, PB2=>2 PB1=>1, PB2=>2 used in local pressure sensing mode
1 }6 F( R3 _3 `8 h# N% m" u4 DPressure Band 1 - Load 862 mBar n/a
( b C1 S5 U. B6 w/ z8 D( qPressure Band 1 - Unload 863 mBar n/a
; g7 r5 y, G, X& I: pPressure Band 2 - Load 864 mBar n/a 5 P, f% g6 I# O- Z
Pressure Band 2 - Unload 865 mBar n/a # H1 w) q/ R% X# A' K2 \" j# a
Actual used Load level 866 mBar n/a only for app 2.79 or higher and latest Gatewxay application * }( Q" i2 L" \, k
Actual used Unload level 867 mBar n/a only for app 2.79 or higher and latest Gatewxay application 3 |9 A& Q& a/ s ~7 M3 @
Actual used Unload level 868 mBar n/a only for latest applications . Y; x A4 Z( V L8 Z! O
: `% c1 W- X# w) d8 C
ES(i) Pressure Band Selection 881 PB1=>1, PB2=>2 PB1=>1, PB2=>2 used in local pressure sensing mode , k. w8 Z/ Q0 S0 E) G
ES(i) Pressure Band 1 - Load 882 mBar n/a 2 H d4 y J3 c [; h( U# M
ES(i) Pressure Band 1 - UnLoad 883 mBar n/a
7 b5 t. e4 w. S3 JES(i) Pressure Band 2 - Load 884 mBar n/a
8 Y, t! h' z0 c+ f! SES(i) Pressure Band 2 - UnLoad 885 mBar n/a
$ {& c- s/ a o / o. n% R% c6 R, Z* S9 v/ L. _
6 b# r, @: O4 ?* E; TCommands - LAN mode . P/ \. ?6 K _' P
Name Register Value Read Value Write Info
( ~1 c! y! Y; T$ g9 h ]0 b+ \Start 2001 n/a 1 Start the main machine
: ?1 W& p; N- N1 i) oStop 2001 n/a 2 Stop the main machine
; \- r+ J# G3 ?/ h8 XLoad 2001 n/a 3
, x2 O' H$ `7 S9 C9 FUnload 2001 n/a 4
" Q c! I/ w9 n% E4 Q
Y+ s, P @6 d- bSwitch to LAN A control mode - local Load/Unload Control 2002 n/a 2 Accepted in LAN B. Use of this command is not mandatory (auto isolation after 20s) . W# m9 l5 p' e5 ]. s) w" v$ r
|
|