故障:压力降太大。( ?. j5 L& Q9 Z5 h/ B& `
故障现象:空压机至储气罐压缩空气压差过大>0.5MPa;
3 e3 I9 v7 G; v1 ]0 q6 J \2 n6 M1 e$ T/ R( z
故障原因:& n% A, F- i; z- X
1、冷干机进口阀门未全开;
7 i8 ]) X5 K6 H2、管径太小;" U8 t- _ N" L, @( @6 u: {- O
3、管路系统过滤器堵;6 ~3 V, q1 I3 a# k% X8 k; g+ w0 O/ ^& p
4、汽水分离器堵;+ g Y& w. \1 F6 N6 C
5、外界用气量大;
" U. H( E/ }7 f6 v$ S6、系统泄漏或向低压系统供气;2 X6 V0 @. @4 P4 o0 h& |% Y
, f( b1 S( N+ m+ s
排除方法( x) c3 d" C& z' j: I
1、检查进出口管路阀门是否全开,
5 L) r, }% H! L( W2、检查前后纺旁通阀是否开启;# l* m5 c) B! ~: F" p# ^
3、检查过滤器的使用情况;4 F; x4 Z( C" y7 ^1 j4 W8 N
4、检查冷干机进出口的压差<0.3MPa(可对冷干机系统进行反向吹扫);
' x2 h# ^/ o4 t4 \
2 M- Z) `; i) s以上资料由KCS冷冻式干燥机厂家提供.$ P" y/ A2 Q0 |
有故障技术方面的问题欢迎随时咨询:0755-29640981 20212821621 ^$ o6 r) v2 A o