如何处理冷冻干燥机冰堵情况 L, D6 `9 x7 ]: C
昨日我们技术热线接到一个技术咨询电话,客户的冷干机竟然结冰了,也就是说被冰堵了,达不到制冷效果了,在进一步沟通了解后,得知客户当时在采购时买的是一台3.6立方每分钟的空压机,而冷冻式干燥机配得却是大一号的,这个时候,我终于明白了,这是由于冷干机处理量大于空压机产气量,而在天冷温度偏低时容易造成的一种干燥机内部管路冰堵现象,故障判断后,我建议客户关闭冷冻式干燥机电源,停止运行半小时,再启动后,空压机出口压力与冷干机后压力几乎相同,所以,建议客户在购买干燥机时,只需购买与空压机相匹配流量即可!接到电话后,我咨询了客户,问他管路上可有大的漏气点,客户仔细检查,没有发现,管路连接密封性很好;我又问他,终端用气点用气量大不大,在了解一切情况后,我们技术人员在电话中直接教客户如何处理:8 F5 {$ E4 R8 t1 V) |, P
首先:立即停止冷干机工作;1 G V( a, H3 x0 Z- s5 }
然后:冰堵现象是由于空压机处理风量于冷干机不匹配,干燥机后管路显示的压力只有5公斤,压力过低,导致客户生产无法正常用气。一客户来电,大致情况是这样的:空压机出口直接连到储气罐,储气罐上压力表显示压力为7公斤多点,储气罐后连过滤器,再接冷冻式干燥机;其实原因很简单,操作也简单只是一般客户对冷冻干燥机的工作原理不熟悉导致! |
|